15.06.2018 в 20:41:05
menket написал: Что мне интересно сделать, чтобы не бояться протечки:
По этим данным только поставить гидролок или подобное с одним краном.
Баш майсторът
15.06.2018 в 20:45:26
молоток написал: Или использовать нитку сантехническую.
Не знаю, почему ее рекомендуют для ППР, сколько попадается - всегда с жутким усилием откручивается. Лен, в сухую или с пастой этим не страдает...
Баш майсторът
15.06.2018 в 21:18:27
jekasus написал: поставить гидролок или подобное с одним краном
Ознакомился, спасибо.
А всё остальное, что написал (защита от гидроудара, редуктор давления, фильтр тонкой очистки)?
15.06.2018 в 21:45:00
menket написал: редуктор давления
А сколько сейчас давление?
menket написал: фильтр тонкой очистки
Наполнить трех литровую банку и через день будет понятно нужно ли более тонкая очистка, с остальным фильтр грубой очистки справляется.
menket написал: защита от гидроудара
Гидроудары в квартирной системы мелочные, если придет с стояка то не спасет.
Баш майсторът
15.06.2018 в 21:53:53
jekasus написал:
menket написал: редуктор давления
А сколько сейчас давление?
menket написал: фильтр тонкой очистки
Наполнить трех литровую банку и через день будет понятно нужно ли более тонкая очистка, с остальным фильтр грубой очистки справляется.
menket написал: защита от гидроудара
Гидроудары в квартирной системы мелочные, если придет с стояка то не спасет.
jekasus, а кто ж его знает. Как можно изменить без врезания? Может есть внешние манометры?
Только начал разбираться с темой сантехники, вопросы могут быть совсем детскими.
16.06.2018 в 00:53:26
menket написал: защита от гидроудара,
Гидроудар на стояке в квартире возможен, только если сами создадите для него условия. Нужен компенсатор роста давления холодной воды после входного обратного клапана. Его лучше поставить в точку подключения стиральной машины или посудомойки, где возникает небольшой гидроудар от закрытия клапана.
16.06.2018 в 20:34:58
cineman написал: Его лучше поставить в точку подключения стиральной машины или посудомойки
У вашего Валтека шикарный выбор ФГО, если и такой комбинированный кран предложат для продажи...
Баш майсторът
16.06.2018 в 21:57:32
jekasus написал: У вашего Валтека шикарный выбор ФГО
Валтек не мой. На вялотекущем объекте для установки компенсатора буду ставить крестовину 1/2" в точке подключения посудомойки.
21.06.2018 в 10:36:43
Гуру отопления! Нужен совет: Коллекторная разводка трубами Рехау 16мм по полу. Подключение к радиаторам нижнее. Клиент хочет, чтобы разместить коллектор в сантехшкафу вместе с водоснабжением на высоте 1,2 метра от пола. Будут ли нормально греть радиаторы, подняв коллекторный узел выше самих радиаторов?
21.06.2018 в 11:35:53
Есть вопрос, необходимо подключить унитаз, будет использована прямая фановая труба McAlpine с уплотнительной манжетой, вот такая:
Вопрос, ее просто натягивать на выпуск унитаза или нужно вывернуть манжету (черная резинка) наружу и только потом надевать на выпуск унитаза? Т.е. манжета получится как бы снаружи трубы, а не загнутая внутрь, как правильно?
21.06.2018 в 14:16:26
Senjo, Просто натягивать, не выворачивая...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.