09.04.2013 в 23:17:44
DmitryM написал : Если медные трубы будет прокладываться в ГКЛ перегородках в санузле квартиры, какой толщины изоляцию выбрать?
Если следовать "СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003" то 13 мм для стояков и 6-9 мм для труб в зависимости от диаметра. Для Рехау 16 мм 6 мм изоляции достаточно, вот для 15 мм меди возможно нет.
09.04.2013 в 23:20:41
master.msk, спасибо
G.A.S. написал : Т.е. если следовать всем нормам 15 медь следует утеплять 9 мм изоляцией.
а 22 медь? тоже 9мм?
09.04.2013 в 23:32:08
G.A.S. написал : Для Рехау 16 мм 6 мм изоляции достаточно
9мм половчей будет
09.04.2013 в 23:39:09
DmitryM, в квартире 9 мм - отопление, стояки, трассы к полотенцесушителю.
К потребителям не вижу смысла в 9 изоляции, 6 достаточно в качестве защиты от кондесата + отсутствие контакта со стенами - меньше шума, + какая то защита от усадки матерала стен и абразивных воздействий + изоляция от агрессивной химии в отделочных материалах.
На практике тупиковые ветки из меди в штукатурке и даже в стяжке прекрасно себя чувствуют лет по 10 - точно могу сказать.
10.04.2013 в 00:11:27
master.msk, Еще раз спасибо.
master.msk, Еще раз спасибо.
10.04.2013 в 00:25:56
Планирую узел ввода в квартире.
Схема такая: Стояк - шаровый кран - зонный кран с сервоприводом FAR - ФГО - счетчик - ОК - магистральный фильтр - редуктор - коллектор - потребители.
шаровый посте стояка - ВР-ВР.
Поскольку счетчики надо будет снимать минимум каждые 4 года (поверка) они крепятся через американку. Так же пока планирую крепить через американки зонник, магистральный фильтр и редуктор.
Не слишком ли много у меня дополнительных резьбовых соединений получается? Может стоит магистральные фильтры подключить через отвод с внутренней резьбой и сделать соединение неразборным?
Еще вопрос: я так нимаю что на анаэробный герметик в узле ввода ставятся только уголки, розетки, но не соединения с ОК или ФГО? Или я не прав?
10.04.2013 в 00:46:25
Tehnik-san написал : 9мм половчей будет
Так 13 мм ещё лучше :clapping
Мы вроде должны руководствоваться нормами... :)
Нормы говорят 6 мм для рехау 16 мм.
10.04.2013 в 00:57:14
G.A.S. написал : Нормы говорят 6 мм для рехау 16 мм.
О каких нормах идет речь ? Нормы для отопления и водоснабжения по температуре различны, поэтому различны и толщина теплоизоляции и не надо мести всё под одну гребенку
10.04.2013 в 01:04:23
Tehnik-san написал : О каких нормах идет речь ? Нормы для отопления и водоснабжения по температуре различны, поэтому различны и толщина теплоизоляции и не надо мести всё под одну гребенку
Этот вопрос не ко мне, а к тому, кто писал СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003...
10.04.2013 в 08:32:03
Обратите внимание плиз на вопрос:
10.04.2013 в 09:35:09
Горячая вода в водопроводе слишком горячая. Т.е., до 80 температура может подняться запросто, 75 - средний показатель. Что будет с редукторами FAR(75 градусов) и Фильтрами SYR Drufi Start(80 градусов), а так же с колбами 10" (80 град.), если температура поднимется выше 80ти? Сантехник домовой говорит, что выше 85 быть просто не может никак, а так-то и больше 80 не должно быть. Однако, и это много.
Как можно выйти из сложившейся ситуации, не покупая заново редукторы и фильтры? Я понимаю, что это самый надежный вариант, но все же.
Можно ли поставить термостатический смеситель Esbe VTA 321 ДО ВСЕГО? Да, у него давление 10 Бар, но во-первых, на счетчиках стоько же написано - и ничего, стоят уже 6 лет; во вторых, чего ему будет? Там стенки толще, чем в аналогичном по размеру тройнике.
Смущает только, что горячая вода будет идти без фильтрации.
10.04.2013 в 10:42:09
Здравствуйте! Вводная труба на 3/4"; дальше: грязевик на 3/4"-счетчик на 3/4"-самопромывной фильтр "Honeywell F76S" на 3/4"-редуктор "FAR"-колбы с магистральными фильтрами на 3/4"-разводка по дому (в системе предусматривается, помимо прочего, потребитель воды с расходом более 40 л/мин)...
Какой именно редуктор выбрать: такой
Не в тему, просто интересно: выбор редуктора был сделан исключительно по результатам чтения этого форума/просмотра фото работ таких уважаемых мастеров, как Текник-Сан, Грешнов, ДОКА, etc; но, вот на другом форуме мне предложили присмотреться к редуктору "Caleffi" 52122
10.04.2013 в 11:11:37
Themadur, а где вы нашли Far у нас? по-моему его специально для России и для этого форума выпускают) я поставил Watts DRV с латунным корпусом. 9 месяцев нормально работает. тьфу тьфу тьфу
10.04.2013 в 11:52:28
Отводы от стояка на ПС 1". Нержавейка какого диаметра должна идти далее до ПС (длина трассы ок 4м) 28мм или 35мм?