16.02.2022 в 12:47:58
dkrotoff написал: Хочу чтобы красиво, современно и правильно. Как лучше заменить существующее оборудование?
Представления о красоте и современности - у всех свои. Ваши хотя бы на чертеж/схему надо перенести. А слово "правильно", от слова "прАвила", означает соответствие проекту застройщика. Мои буквы вовсе не означают, что ничего трогать не надо. Но из вашего сообщения информации совсем недостаточно для каких-либо осмысленных советов. Не говоря уже о неопределенности хотелок. P.S. Нужен поэтажный план, замеры работы вентиляции, тепловой режим и тип ЦО для радиатора, направление подачи в ЦО и ГВС, схема стояков и материал. Это как минимум.
Иначе остается :tambourinedance: как и
dkrotoff написал: делающие ремонт лишь разводят руки - как скажешь, так и будет.
P.S. У вас и остальной ремонт так же без проекта?
16.02.2022 в 14:21:38
dkrotoff написал: Товарищи делающие ремонт лишь разводят руки - как скажешь, так и будет.
правильно говорят - они рабочие, а не проектировщики и не дизайнеры
16.02.2022 в 15:12:43
dkrotoff написал: Посоветуйте, плиз, опимальную замену.
Надо купить оптимальный вариант, тогда замена будет оптимальной. Не оптимальные варианты покупать не надо. Что именно в вашем представлении "оптимально", скажу, когда мой хрустальный шар вернется из ремонта.
dkrotoff написал: Можно и стоит ли ставить байпас на полотенцесушитель? Какое подкоючение выбрать - боковое, нижнее, диагональное?
Может, вам хотя бы основы почитать? А то вопрос на тему "расскажите мне коротко про мир и его окрестности". На эти 2 предложения написано кучи статей не по одной странице каждая. Вы всерьез предлагаете вам лично это все повторять?
16.02.2022 в 16:39:34
AKI написал: Нужен поэтажный план, замеры работы вентиляции, тепловой режим и тип ЦО для радиатора, направление подачи в ЦО и ГВС, схема стояков и материал. Это как минимум.
Если честно, я даже не думал о поэтажном плане и замерах работы вентиляции. Вот сколько раз мне делали ремонт в санузлах ни одна организация не просила ничего подобного. Вобщем, все сложнее чем казалось изначально. Спасибо, буду читать, изучать.
AKI написал: У вас и остальной ремонт так же без проекта?
Планировался только ремонт ванной и проекта нет. Никогда никто мне ничего не расчитывал, в лучше случае дизайн проект был, но в этот раз без него.
bc----, вы злой. Можно было написать без сарказма - ушло бы меньше времени и потратилось бы меньше букв. Конечно же я почитал много всего прежде чем спросить. А также расчитал объем помещения и необходимое количество тепла, но к сожалению я не уверен в своих рачетах. Одни пишут так, другие - по-другому. Я как человек не разбирающийся в вопросе не могу отличить мусорную статью от стоящей. Ссылка на проверенный материал, в котором грамотно всё было бы расписано, была бы очень кстати. Возможно и в этой теме обсуждалось, но я не стал просматривать все 1000+ страниц. Извините меня пожалуйста за это.
16.02.2022 в 17:09:11
По полотенцесушителям
по последней статье, у них теперь новые полотенцесушители с полимерным покурытием изнутри
16.02.2022 в 17:21:46
Добрый День! Что-то затупил..какая-то итальянская гофра у нее прокладка...немного скашивает.... Какой стороной к гайке (гофре) прикладывать... большим или малым диаметром....
16.02.2022 в 17:43:29
numiz написал: Какой стороной к гайке (гофре) прикладывать... большим или малым диаметром....
Если в инструкции нет чётких указаний, то любым. Будет подтекать - перевернёте.
16.02.2022 в 17:54:22
ser000, Спасибо....
16.02.2022 в 18:00:25
vitya написал: т.е. эффект электрохимкоррозии нивелирован по идее, даже без грамотной ДСУП
Назначение ДСУП - исключение поражения электрическим током. Текут ПС практически всегда по сварным швам. Это и есть слабое место. На "электрохимкоррозию" ДСУП не влияет никак, а в теории только ее усугубляет. Любое тонкое полимерное покрытие в трубах ГВС не будет долговечным. Материал (нержавеющая сталь) и качество сварных швов вот ключевые показатели долговечности ПС. Остальное - на уровне погрешности.
16.02.2022 в 19:10:14
dkrotoff написал: Конечно же я почитал много всего прежде чем спросить.
Ага. И после этого вы спрашиваете, нужен ли байпасс в ПС лесенкой? Ответ: нужен. Но
dkrotoff написал: Одни пишут так, другие - по-другому.
я вам написал по-третьему. Легче стало? :confused:
Насчет подключения - зависит от стояка, ПС, их взаимного расположения, направления потока воды. Сомневаюсь, что эта информация вам сильно поможет.
И да, говорить "злой" неполиткорректно. Я альтернативно добрый.
16.02.2022 в 20:44:57
dkrotoff написал: Если честно, я даже не думал о поэтажном плане и замерах работы вентиляции. Вот сколько раз мне делали ремонт в санузлах ни одна организация не просила ничего подобного. Вобщем, все сложнее чем казалось изначально. Спасибо, буду читать, изучать.
Далеко не во всех С/У висит радиатор ЦО, в дополнение к ПС. Стена в С/У уличная? Так отсюда не видать. Меняя радиатор (какой-то) на биметалл (современный) люди часто заводят тему: "радиатор перестал прогреваться". С ПС аналогичная ситуация. А тут еще вам жарко (что бывает редко). Что тут посоветовать? Поставить термостат на радиатор ЦО и поменять на "современный"? А подача окажется нижней, однотрубка или двухтрубка неизвестно, и т.д. А вентиляция дохлая (к примеру). Кончится темой: "какой герметик выбрать чтобы не чернел?" Зачем же карму портить себе и вредить другим советами на "авось"? Ничего личного, но советовать "подбрасывая монетку" никто отвечающий за свои слова - с такими вводными не будет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу