vs220
vs220
Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

20.09.2012 в 15:44:45

Kosmos написал : Если смотреть по сайтам производителей радиатор биометалический 12 секций (1 метр в длинну) дает 2160 вт, а стальной такой же длинны 1200 Вт. Тока из-за этого хочу поставить биметал.

При 90°/70°/20° KERMI FKO 22 500x1000 1930 вт KERMI FKO 33 500x1000 2314 вт Биметаллические радиаторы Global Style Extra 500x1060 (12 секций) 2052вт И это при подаче 90 градусов, при 70 надо еще 40 процентов добавить. Так что тут не та разница чтобы исправить "мягко говоря прохладно" на комфорт

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

20.09.2012 в 15:57:32

vs220 написал : И это при подаче 90 градусов, при 70 надо еще 40 процентов добавить.

Наверное стоит читать как, 40% минус от заявленной мощности? Может в России еще и дают 90*С теплоноситель. Как ни как газ то свой.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

20.09.2012 в 16:05:10

Kirk-83 написал : с открытыми окнами, чем мерзнут

зачем .есть термоголовки ставьте на здоровье . и лепите радиатор с запасом

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

20.09.2012 в 16:38:04

витаон написал : зачем .есть термоголовки ставьте на здоровье .

Если уж так категорично то почему сразу термоголовки можно и простые если что. Но вопрос в другом. Что так запросто в любом курятнике можно на радиатор отопления установить арматуру? К примеру если бы я до установки индивидуалки на радиаторы установил запорно-регулирующую арматуру то соседи бы это почувствовали сразу. Думается что с шашкой на голо все таки делать регулировку на радиаторах не стоит. Хотя современный курятник должен бы предусматривать регулировку приборов отопления.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

20.09.2012 в 16:42:59

NAP,что вы тут за страсти написали. какие проблемы в установке клапана с головой. или накраяняк ручного регулятора. тем более замена радиатора предстоит. как ваши соседи могут почуствовать ваш радиатор?. если стоит байпас , да хоть отрежте батарею хоть приоткройте никаких изменений не будет

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

20.09.2012 в 17:12:40

витаон написал : если стоит байпас , да хоть отрежте батарею хоть приоткройте никаких изменений не будет

Так это если ж он стоит? я имею в виду байпас. У меня да и не только по наблюдениям оного и в помине не быіло. И что самое страшное когда приходят "Грос специалисты" и на свое усмотрение переделывают летом систему когда она пустая а при включении отопления оказывается что выше тепло не идет или что то подобное. Гросов и след простыл и пострадали не винные соседи по курятнику. Это жизненные истории как бы грустно это не звучало.

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

20.09.2012 в 17:25:09

нет байпаса . тут и краны отсечные нельзя тогда ставить. тс же все переделывает как тут не позаботиться о нормальной регулировке. опасность только одна забивание шламом клапанов. но это при наличии запорной арматуры не проблема

0
Kosmos
Kosmos
Местный

Регистрация: 26.11.2010

Самара

Сообщений: 520

20.09.2012 в 17:28:18

витаон написал : зачем .есть термоголовки ставьте на здоровье . и лепите радиатор с запасом

А какие посоветуете ставить?

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

20.09.2012 в 17:31:37

Kosmos написал : А какие посоветуете ставить?

выбирайте. там и головы и клапана для любых системhttp://www.danfoss-rus.ru/catalog/_sec1.html

0
NAP
NAP
Резидент

Регистрация: 24.06.2008

Сумы

Сообщений: 9948

20.09.2012 в 17:37:10

витаон написал : выбирайте. там и головы и клапана для любых систем

А потом тетка закроет весь этот набор тряпочкой под названием штора и ... ТС нужен комплексный подход к решению вопроса. Причем как бы с выездом спеца на место. Он то и должен сказать

Kosmos написал : А какие посоветуете ставить?

Нет мнение узнать можно и дистанционно. Но в слепую это все равно что в темной комнате ....

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

20.09.2012 в 17:40:57

витаон написал : выбирайте. там и головы и клапана для любых системhttp://www.danfoss-rus.ru/catalog/_sec1.html

А зачем они нужны. У меня стоят обычные крыны перед радиатором, если жарко я его чуть поверну и радиатор меньше греется. Смысл в термоголовках? Или я что то не понимаю?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.