Горизонтально.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

02.07.2014 в 00:48:10

egal_novice написал : Я имел ввиду что у нержи-виеги "родные" размеры это - на 1/2 = 15я, на 3/4 = 22я, на 1" = 28я труба ?

Измерьте циркулем 15 на полдюйма никак не тянет, 18

egal_novice написал : То есть не может быть у стояка труба какая-нибудь неправильная, и к ней нельзя нержавейку присоединять?

конечно может быть. +по стоимости комплектующих 1 радиатор выйдет около 5 т.р, смысл? если это почти стоимость установки радиатора с газосваркой и гарантированный результат

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111498

02.07.2014 в 01:07:44

spilhp написал : А как вот с такой фигнёй бороться :

дать хороших люлей коммунальщикам, чтобы отрегулировали насосы

0
Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

02.07.2014 в 01:26:44

BV написал : дать хороших люлей коммунальщикам, чтобы отрегулировали насосы

Отвечают - "не, насосы у нас хорошие, 6 атмосфер дают!"...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111498

02.07.2014 в 02:35:41

spilhp написал : Отвечают - "не, насосы у нас хорошие, 6 атмосфер дают!"...

Мало люлей и тема регулировки датчиков не раскрыта :)

0
Аватар пользователя
egal_novice

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Лобня

Сообщений: 2024

02.07.2014 в 08:16:43

master.msk написал : Измерьте циркулем 15 на полдюйма никак не тянет, 18

Да, точно же, чего-то я размер один проскочил :o

master.msk написал : конечно может быть. +по стоимости комплектующих 1 радиатор выйдет около 5 т.р, смысл?

~7т.р. я думаю.

master.msk написал : если это почти стоимость установки радиатора с газосваркой и гарантированный результат

То есть на прессе может быть еще и не гарантированный результат?

0
Аватар пользователя
WallaWalla

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Москва

Сообщений: 22

02.07.2014 в 12:19:43

Добрый день, мастера!

Вопрос по отоплению.

Вводная: есть однушка с шестиметровой лоджией. Лоджия будет утепляться и присоединяться пенофолом и пеноплексом, на полу будет тёплый плёночный пол для подстраховки. Радиаторы будут меняться на что-то современное плюс оснащаться кран-регуляторами (кухонный радиатор, не показанный на схеме, имеет общий стояк с одним из комнатных, поэтому регулятор будет только на комнатном). Мастера предложили мне скрыть стояки отопления и радиаторы за фальшстеной. Под сами радиаторы будут монтироваться конвекционные решетки. Выглядеть это будет примерно вот так:

Вопрос следующий: как сделать так, чтобы этот манёвр не ухудшил качество отопления в квартире?

0
Аватар пользователя
serg_samopal

Местный

Регистрация: 06.12.2011

Солнечногорск

Сообщений: 57

02.07.2014 в 12:46:52

Добрый день всем! Стало подтекать резьбовое соединение на анаэробе (водопровод) ,сдвинул или ещё что, но в общем потекло уже после успешной опрессовки. Проблема заключается в том что соединение "в распор" между замурованными в стену приборами ,в одном из них "сопливит" по резьбе ,немного но обидно. Думаю попробовать закольцевать этот участок , подключить циркуляционный насос (есть) ,залить герметик для отопления , дать давление 2-3 атм и погонять неделю ,может быть заткнётся течь. Или это бесполезно и потом всё вымоет в процессе эксплуатации? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.07.2014 в 13:03:47

WallaWalla написал : Мастера предложили мне скрыть стояки отопления и радиаторы за фальшстеной. Под сами радиаторы будут монтироваться конвекционные решетки. ... Вопрос следующий: как сделать так, чтобы этот манёвр не ухудшил качество отопления в квартире?

Ответ следующий: никак. Даже при простом утапливании радиатора в нишу падение эффективности отопления составляет вплоть до 30%. А уж если его за решётками замуровать...

0
Аватар пользователя
Vitalicy

Местный

Регистрация: 25.12.2013

Москва

Сообщений: 25

02.07.2014 в 13:13:12

Тупой вопросик..

Купил бойлер, в комплекте идет предохранительный клапан такого вида:

У него есть винтик на рычажке. Нужно ли его закручивать до упора или нет? В инструкции об этом ничего не сказано.

0
Вложение
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19354

02.07.2014 в 14:04:14

WallaWalla написал : Вопрос следующий: как сделать так, чтобы этот манёвр не ухудшил качество отопления в квартире?

ставьте теплые стеклопакеты на лоджию, дополнительно эл. конвекторы под окна лоджии, и готовьтесь платить по счетам за подорожавшее (с 01.07.2014г.) электричество. пленочный пол -ф топку, это профанация. кладИте полноценный кабель ТП.

0
Аватар пользователя
mr.yar

Местный

Регистрация: 02.07.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 1

02.07.2014 в 14:55:07

Добрый день! Вопрос от чайника: От основного стояка ГВС/ХВС ответвления находятся внизу труб у пола. Хочется установить гребенку на отметке 1,5 м от уровня пола. Можно ли соединить выводы из стояков и гребенку? Можно ли вертикально вверх воду пускать? Давление не упадет? Извиняюсь, если вопрос глупый)

0
Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

02.07.2014 в 15:01:48

Vitalicy написал : Тупой вопросик..

Купил бойлер, в комплекте идет предохранительный клапан такого вида:

У него есть винтик на рычажке. Нужно ли его закручивать до упора или нет? В инструкции об этом ничего не сказано.

Где-то в соседней теме долго рассуждали об этом. Вроде к выводу так и не пришли. Я открутил этот винтик на половину. До упора закручивать точно ненадо.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

02.07.2014 в 15:08:51

serg_samopal написал : Добрый день всем! Стало подтекать резьбовое соединение на анаэробе (водопровод) ,сдвинул или ещё что, но в общем потекло уже после успешной опрессовки. Проблема заключается в том что соединение "в распор" между замурованными в стену приборами ,в одном из них "сопливит" по резьбе ,немного но обидно. Думаю попробовать закольцевать этот участок , подключить циркуляционный насос (есть) ,залить герметик для отопления , дать давление 2-3 атм и погонять неделю ,может быть заткнётся течь. Или это бесполезно и потом всё вымоет в процессе эксплуатации? Спасибо.

если можно, залейте фото. озвучьте марку и номер анаэроба. как вариант - осушить и прогреть феном.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

02.07.2014 в 15:56:56

mr.yar написал : на отметке 1,5 м

mr.yar написал : Давление не упадет?

Упадет на 0,15 атм. Для 5-6 атм это практически ноль, а для 0,15 это 100%, воды не будет!

0