27.09.2016 в 09:08:26
#5787025
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, обязателен ли сифон для слива из стиралки? У нас через тройник в канализацию подключены будут раковина, ванна и собственно сама стиралка. У раковины сифон есть, у ванны обычный слив-перелив, а вот для стиралки нам просто трубу вывели, а на вопрос "а как же сифон", ответили,что зачем он нужен... Ну и к тому же трубу уж слишком низко вывели для слива, как мне кажется.
27.09.2016 в 09:56:20
#5787052
Прогноз по форуму. Поменять уголки 90 надва по 45. Поставить сифон. От себя имхо. Оставить как есть. Сифон не нужен, можно просто уголком 90 повернуть на верх и подняться куском см 20.
10-40-99@mail.ru
27.09.2016 в 10:03:24
#5787061
Славик64, спасибо за ответ.
28.09.2016 в 00:39:31
#5787905
AntiLL, смысла нет... Вы будете высасывать воздух из кранов нижних квартир...
Мой опыт к Вашим услугам!
28.09.2016 в 00:42:13
#5787910
СольИсолнце, лучше поменять все горизонтальные отводы 90 на два по 45... И спокойно подключайтесь к сифону раковины.
Мой опыт к Вашим услугам!
29.09.2016 в 11:31:44
#5789227
Помогите определиться с размерностью радиаторов. 18эт жил дом новострой. 10 этаж. высота 2.7м на улицу выходит фронтальная стена (верх) и по 1,5метра боковых стен. рассматриваю стальные радиаторы Purmo по одному на помещение, нижний подвод, стоять будут под окнами. площади указал на картинке.
Окна с фронта панорамные, от пола до потолка, площадью 3.5-4 м.кв. по бокам двери на лоджиии высота 2 метра.
По обоим моим расчетам на комнату 16кв выходит 2300 Вт на кухню 12кв - 1900 вт.
Правильно ли я рассчитал, надо ли взять больше? И каким примерно размерам стальных радиаторов тип 22 соответствуют эти мощности. Спасибо.
Добавлю: вообще-то считал исходя из площади комнаты и кухни, остальные помещения как-то не учел...как правильно?
01.10.2016 в 19:28:12
#5791386
Люди, подскажите пожалуйста: заменили отопление, включили, поначалу всё было нормально, но потом стали подтекать американки (вентили овентроп). На фото отмечено красным. В чем может быть причина? И как это можно устранить (пробовал подзатянуть, но не помогло)?
01.10.2016 в 21:07:57
#5791449
Oshosi, несоосность, царапина на конусе вентиля.... Опрессовывать надо, чтобы выявлять подобное.
01.10.2016 в 21:18:18
#5791458
Oshosi написал: И как это можно устранить (пробовал подзатянуть, но не помогло)?
Я силиконом бы мазнул и снова затянул. Как правило помогает, крайний случай прокладки менять...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
02.10.2016 в 17:54:21
#5792163
Oshosi написал: Люди, подскажите пожалуйста: заменили отопление, включили, поначалу всё было нормально, но потом стали подтекать американки (вентили овентроп). На фото отмечено красным. В чем может быть причина? И как это можно устранить (пробовал подзатянуть, но не помогло)?
В общем, у 2 кранов нарушена соотность, у 1 ослабла американка.
Вопрос второй: какие прокладки лучше использовать в отоплении: перонитовые или фторплатовые?
02.10.2016 в 19:18:24
#5792230
Здравствуйте! Планирую дома санузел отремонтировать. На фотках ВРУ, собранный на этих же стояках у соседа. Какие тут косяки? Что можно улучшить (кроме фильтров)? И насчёт Раутитан флекс вопрос: их в термоизоляцию кутать надо под замуровку или нет?
02.10.2016 в 19:21:38
#5792235
Oshosi написал: Вопрос второй: какие прокладки лучше использовать в отоплении: перонитовые или фторплатовые?
Их там у вас нет, что непонятно? :)
02.10.2016 в 19:33:38
#5792240
master.msk написал: Их нет, там просто конус.
Я думал это разъём с резиновой или паронитовой прокладкой.Если знаете устройство именно этого узла,почему не посоветуете,что делать ?
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
02.10.2016 в 19:37:39
#5792246
master.msk написал: Их нет, там просто конус.
Считал, что там обычный разъём с резинкой или паронитом. Знаете устройство данного узла, почему не посоветуете, что делать? Или умничать проще? Эта тема и создана для того, что бы разъяснить несведущим в данной области...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
02.10.2016 в 20:29:46
#5792295
Андрей?, ну про конусные уплотнения я думал все знают, у многих производителей они без прокладки, или с "встроенной" прокладкой кольцом, зачем ее менять
Еще может течь потому что нормально было не затянуто, труба удлинилась при пуске теплоносителя, сдвинула криво установленный конус Нужно опрессовывать, дотягивать на горячую, обычно дотягивается.
02.10.2016 в 20:31:47
#5792297
master.msk, а я разве говорил про это соединение? То что в овентроповском термостатическом кране нет прокладки, я знаю. А вот в в американках на счетчике теплоэнергии они есть.
02.10.2016 в 20:34:22
#5792301
Oshosi, что еще и на счетчике течет? кто это вам делал? ;) спросите у него лучше, серьезно: выбор прокладки определяется гайкой и ответной частью американки, нельзя тупо "отдавать предпочтение", тем более советовать, это было бы безответственно.
02.10.2016 в 21:23:14
#5792350
master.msk, а моё прокомментируете?
02.10.2016 в 21:43:55
#5792372
Cyrios, а что там комментировать? У меня в почте коллекция таких фото с просьбой переделать. Жаль только что без капитального ремонта переделать нельзя. В целом не сильно плохо, сойдет. Чаще бывает и хуже.
02.10.2016 в 22:05:25
#5792399
master.msk, так я и прошу с конкретикой, т.к. не хочу повторять косяки, а хочу их избежать и имею возможность сделать это перед капитальным ремонтом.
02.10.2016 в 22:11:57
#5792405
Cyrios, а что тут коментировать? От начала (ДСП основа), до конца (узловые переходы), делались ТСЖ? Но master.msk, прав. Гораздо чаще, бывает гораздо хуже!
Мой опыт к Вашим услугам!
02.10.2016 в 22:17:29
#5792411
Cyrios, сначала нужно определится с тем что хочется. Сравнить с возможностями - финансы; система подачи воды, отвод. И самое правильное определится с исполнителем. А то придумаете космический корабль, а сантехник только смеситель кухонный ставить умеет...
Мой опыт к Вашим услугам!
02.10.2016 в 22:31:44
#5792428
purn, хочется нечто подобное, коллекторное, чтобы можно было под гкл с плиткой убрать. Только в цивилизованном исполнении. Делалось не в тсж, а фирмой за деньги. Основа там не дсп - куски ламината, обрезки из прихожей.)) Сантехник умеет чуть больше, чем смеситель, но паять медь и нерж не будет. Бюджет позволяет сделать добротно, но от ценника на ханивелловские фильтры жаба просыпается и долго не ложится обратно спать ;)
02.10.2016 в 23:25:38
#5792505
Cyrios написал: Основа там не дсп - куски ламината, обрезки из прихожей.))
А, ну да! Это надёжнее мебельных щитов, на которые я в начале подумал!.. :killyourselfbywall:
Мой опыт к Вашим услугам!
02.10.2016 в 23:38:24
#5792514
Cyrios, Блин! накатал целое письмище в планшете, а оно не отправилось!.. :(
Суть была такая: Не обязательно качество привязано к пайке меди или "нержи".
Просто мне кажется что Ваш вопрос выходит за рамки "мелких вопросов по сантехнике".
Если хотите схему коллекторного узла- лучше создайте свою отдельную тему. С конкретным вопросом.
И подробным перечислением фактов- количество и качество потребителей; желаемые средства защиты и очистки воды; местоположение коллекторного узла (лучше с фото и размерами)...
Мой опыт к Вашим услугам!
03.10.2016 в 12:30:51
#5792906
Уважаемые мастера, принимаю кв в новостройке 14 эт 16 этажного дома. Несколько смущает то, что компенсатор (который на средней трубе водоснабжения) выполнен неровно. Насколько это критично или всё в допуске?
03.10.2016 в 13:35:00
#5792966
Дому предстоит капитальный ремонт. Насколько я знаю, стояки сейчас меняют на полипропилен. Есть ли возможность инициативной группой граждан повлиять на выбор материала для стояков, к примеру сталь или не так страшен полипропилен, как его малюют?
03.10.2016 в 15:18:51
#5793037
Denyes написал: Насколько это критично или всё в допуске?
Воде по фиг красота компенсатора.
грохотайло написал: Есть ли возможность инициативной группой граждан повлиять на выбор материала для стояков, к примеру сталь или не так страшен полипропилен, как его малюют?
Безусловно можете. Полипропилен страшен,в случаях: если вы спрашиваете о его недостатках у монтажников Рехау. Плохой производитель.(Европа таки лучше делает). Нерадивые монтажники. ППР вполне достойный материал,отличное решение для замены стальных труб,не только при разводке(гребёнке),но и стояков,лежаков...как для холодной,так и для горячего водоснабжения.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
03.10.2016 в 16:04:57
#5793084
Андрей? написал: ППР вполне достойный материал,отличное решение для замены стальных труб
В какой-то степени хорош при условии соблюдения технологии монтажа и температурных параметров содержимого.
Из минусов, практически не ремонтопригоден по текущим технологиям.
Андрей? написал: для горячего водоснабжения.
Для ГВС применять с осторожностью, ибо мы не знаем от куда ГВС, а если в ГВС по имеющейся схеме может возникнуть содержимое с высокой темературой, то это так же опасно как и на ЦО ставить пластик. До установки закрытой системы ГВС - теплообменника (была открытая система ГВС) в моём доме температура ГВС и до 98 градусов доходила и о пластике речи быть не могло, после установки теплообменников температура редко повышается выше 60 градусов, что пластику менее критично.
грохотайло написал: Есть ли возможность инициативной группой граждан повлиять на выбор материала для стояков, к примеру сталь
Плохо смонтированный металл так же плох как и любой материал смонтированный с нарушениями. К томе же металл сложнее в работе и требует большей квалификации монтажников, с ППР тоже неплохо хороших монтажников, но последний проще в работе и менее требователен к квалификации (скорее аккуратность нужна, но это время, поэтому тут как повезёт).