После почти месячной эксплуатации циркуляционного насоса Grundfos UPS 25-40 заметил пару нехороших моментов в его работе. 1) Температура корпуса насоса заметно выше, чем примыкающие к нему металические трубы на входе и выходе. Правду сказать проверял на ощупь, за неимением комнатного термометра :) . Исходя из того, что при температуре в районе 36 градусов тепла человеческая ладонь не ощущает ни тепла ни холода, сбавил прогрев котла до 40 градусов, подождал часик пока температура система уравновесится и стал проводить ощупывание. Трубы байпаса как и ожидалось ладонь не холодили и не грели, насос же оказался намного теплее, субьективно градусов на 10, а может на все 15.

2) На первой неделе работы Grundfos был тих в любых режимах. Все три скорости обозначали себя только лёгким журчанием воды в трубах, но постепенно появился звук, сначала как тихий писк еле улавливаемый ухом в ночной тиши с близкого растояния, сейчас он перешёл, как бы сказать, в более низкую тональность или стал более насыщеным, и стал слышен в пределах полутора метров (для моего теперь обострённого слуха :)) опять же в ночной тиши. Звук напоминает гудение трансформатора, совсем не сильного трансформатора, но явно выделяющегося на фоне иных звуков в доме, не в плане громкости, но в силу новизны звучания. На этом Grundfos, если я правильно определился, есть три скорости и две "нейтралки", которые может "поймать" рычажок переключения скоростей : 1 скорость - нейтралка - 2 скорость - нейтралка - 3 скорость. При попадании на нейтралку крыльчатка перестаёт вращаться и насос хотя и запитан электроэнергией не проводит воду по системе, переводишь рычажок в положение какой-нибудь скорости и крылчатка запускается. Есть ощущение, что на нейтрале появившийся звук звучит позвонче :)

Воздух в насосе и в системе стравлен, грязевик практически чист. Куда копать ?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.11.2012 в 00:51:14

Fokys написал : что на нейтрале появившийся звук звучит позвонче

Под горку в накат тоже посторонние звуки.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

09.11.2012 в 05:30:41

Fokys написал : Температура корпуса насоса заметно выше

Это у всех устройств с КПД меньше 100% такая история. :)

0
Аватар пользователя
Rider

Местный

Регистрация: 31.10.2011

Рязань

Сообщений: 129

09.11.2012 в 07:02:42

Добрый день. Сам в этом направлении только начинаю разбираться, поэтому вопрос может быть несуразным, но пока что я это еще не понимаю. Так что на для начала, дабы не захламлять основную ветку задам свои вопросы тут. 1) Берём квартиру в новостройке, еще на этапе строительства. В доме будет центральное отопление. Можем ли мы по своему желанию отказаться от центрального и перейти на автономное отопление? 2) Если да, то оправдано ли это экономически при использовании газовых котлов с газовыми счетчиками? По идее тогда можно и от горячего водоснабжения отказаться. Или особого смысла в этой затее нет?

0
Аватар пользователя
Fokys

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Шатура

Сообщений: 409

09.11.2012 в 07:24:52

касимов написал : Под горку в накат тоже посторонние звуки.

psnsergey написал : Это у всех устройств с КПД меньше 100% такая история. :)

Так что, всё в пределах нормы ??? Порадовали :)))

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

09.11.2012 в 10:35:53

Rider написал : своему желанию отказаться от центрального и перейти на автономное отопление?

не можем. только если весь дом перейдёт. раньше такое разрешалось потом запретили

0
Аватар пользователя
Rider

Местный

Регистрация: 31.10.2011

Рязань

Сообщений: 129

09.11.2012 в 11:09:01

Хм, а тогда еще один вопросик. Имеет ли заморачиваться и ставить котел для экономии на горячей воде и независимости от отключений оной? Или сэкономить со счетчиками газа здесь тоже не удастся?

0
Аватар пользователя
Platon806

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Москва

Сообщений: 87

09.11.2012 в 11:34:09

Platon806 написал : Дорогие форумчане.
Прошу помощи в решении вопроса. Собрана котельня, но есть некоторые недоработки. А именно. На насосной группе отопления 1-ого этажа стоит трёх ходовой кран. На него решил поставить сервопривод ESBE 661. На подаче стоит термостат с возможностью регулировать температуру подачи.
Вопрос: как правильно их подсоединить между собой???? Из ESBE выходит три провода (цвета: синий(N/bu), коричневый(СW/bn/движение вперёд), чёрный(ССW/bk/движение назад), а на термостате имеется маркировка 1,2,Р1 и земля.

http://esberus.ru/wp-content/uploads...12/ara6002.pdf вот ссылка на привод. А вот термореле не нашёл в инете(prodigy).

Добрый всем день.А вот и сами фото по заданному ранее вопросу. Прошу помощи??? Как видно из фото корпус от термостата уже установлен. Далее идёт фото куда будет установлен сервопривод. И описание подключения котрое удалось отфотографировать на рынке у продавцов. Я так предпологаю что синий идёт на Р1, коричневый идёт на 1, чёрный идёт на 2. А вот куда подключать от розетки фазу и ноль???

0
Вложение
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.11.2012 в 12:26:02

Platon806, в чём ценность поддержания заданной температуры на выходе смесителя? Носитель в систему отопления должен подаваться в соответствии уличной температурой, о которой накладной термостат подающей трубы понятия не имеет. Тут какой то испорченный телефон имеется. На первом фото корпус датчика закреплён на ППРК трубе. В любом случае его стоит перенести выше, на корпус латунного обратного клапан. Оба прибора с бумажки не обнаруживаются поиском на сайте emmeti.com. Можно предположить, что термостат этот имеет перекидной контакт. Если так, то можете подключить фазный провод сети к "Common", выход "1" к проводу привода соответствующему понижению температуры смеси. Вывод "2", соответственно, к проводу привода, соответствующему повышению температуры смеси. Нейтраль сети соедините с голубым проводом привода. Какой из проводов привода будет соответствовать понижению и повышению сообразите сами. В инструкции к приводу они указаны по направлению часовой стрелки. Переложите эти направления на смесительный узел и поймёте. В любом случае ошибка подключения проводов "больше-меньше" не приведёт к поломке. Привод просто уйдёт в крайнее положение и всё. Но я бы даже начинать эту работу не стал. Сразу начал бы копить деньги на погодную автоматику.

0
Аватар пользователя
Platon806

Местный

Регистрация: 07.03.2012

Москва

Сообщений: 87

09.11.2012 в 12:54:16

К сожалению нет фото сбоку на термостат. Но опишу. В трубу подачи от насосной группы впаян тройник. На него накручена латунная гильза определённой длины. Чтобы капсула от термостата оказалась на потоке воды. Я так предпологаю что смысл был таков. На термостате имеет возможность выставить температуру в градусах. Например выставляем 70С. Реле в термостате срабатывает при понижении и повышении температуры и даёт команду на сервопривод, который в своё время поджимает и открывает трёх-ходов. кран. Из второй фотографии видно что на 3-х ход.кране нет никакой маркировки в цифрах чтобы установить заданную температуру.При его вращении можно определить температуру только по крану подачи в котором встроен термометр. А по поводу погодозависимой автоматики действительно надо подумать. Возможно это будет удобнее. Но всё равно спасибо за столь быстрый ответ.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.11.2012 в 14:35:50

Rider написал : ставить котел для экономии на горячей воде

Нагреватель?

Rider написал : сэкономить со счетчиками газа

Врезку до счетчика планируете?

Rider написал : В доме будет центральное отопление.

А вот узнать от чего оно будет работать - это желательно.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8540

09.11.2012 в 18:19:42

Кто знает для чего эти пружинки в горелке котла?

0

10-40-99@mail.ru

Вложение
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

09.11.2012 в 20:12:39

Rider написал : Хм, а тогда еще один вопросик. Имеет ли заморачиваться и ставить котел для экономии на горячей воде и независимости от отключений оной? Или сэкономить со счетчиками газа здесь тоже не удастся?

я же руским языком написал. у вас кроме газовой плиты всё остальное запрещено. водогрей газ т.е колонка ставится только там где она есть по проекту а это дома не с централизованым гвс

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.11.2012 в 21:01:24

Славик64 написал : эти пружинки в горелке котла?

Мыши чтоб не лазили.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8540

09.11.2012 в 22:11:19

касимов написал : Мыши чтоб не лазили.

отдыхай