10.03.2012 в 17:02:08
vonzilla написал : оно совмещает пакетник и защиту по утечке
нет, узо необходим автомат номиналом не больше, чем номинал рабочего тока узо (те С16 или И16 максимум)
Щиток запирается на ключ?
Я бы поставил в щите еще и узо для старых линий. одно узо 40А\30мА, к нему автоматы С10 или В10 (полагаю, что в доме проводка в таком же состоянии), абсолютный максимум - С16 (В16), но имхо 10А предпочтительней.
УЗО и автоматы бюджетных серий брэндов вполне подъемны по цене и наверно меньше заинтересуют воров
10.03.2012 в 17:03:59
vonzilla написал : но СМ нужно будет подключать быстро, так что, похоже, выбора не остается
У Вас с эт. щитом вопрос не решен (берем конкретно по Вашей квартире, соседи потом, может быть).
vonzilla написал : машинка заказана,
Подключать будет фирма (чтоб гарантия 2 года была)?
vonzilla написал : УЗО 16А/10мА (я так понял, оно совмещает пакетник и защиту по утечке),
УЗО просто утечка. К нему нужен АВ. Это в ДИФ (АВ и УЗО) например 16А/10мА.
vonzilla написал : цепляюсь в щитке (вот основной вопрос, как это сделать?!!)
Пока порядка не будет не как.
10.03.2012 в 17:06:14
vonzilla написал : значит, помимо УЗО, придется еще и автомат брать С16, ясно
УЗО берите на 16А. А АВ как в паспорте или 10А или 16А.
10.03.2012 в 17:07:14
Bladiclab написал : Подключать будет фирма?
нет, сам буду все делать
Bladiclab написал : ДИФ (АВ и УЗО) например 16А/10мА
ну, тогда лучше, видимо, взять ДИФ? чтобы одним устройством
Bladiclab написал : Пока порядка не будет не как
а если там порядка год не будет, значит, без СМ год сидеть, так получается? сами понимаете, так не пойдет неизвестно, насколько затянутся разборки с ЖЭКом
10.03.2012 в 17:08:24
vonzilla,
У Вас вообще классика. Счетчики без пломб. На вводе АВ 32 А (официально поставлены). Осталось за малым. Многие в таких домах об этом только мечтают (при апгрейде).
10.03.2012 в 17:08:31
vonzilla, я там свой пост исправил, гляньте его
10.03.2012 в 17:10:23
Bladiclab написал : АВ 32 А (официально поставлены)
при таком стояке и С25 многовато...
10.03.2012 в 17:12:02
vonzilla написал : а если там порядка год не будет, значит, без СМ год сидеть, так получается? сами понимаете, так не пойдет неизвестно, насколько затянутся разборки с ЖЭКом
Опять бежим впереди паровоза.
Надо.
1- Просто сходить и узнать
2- Не ругаться, закосить под грамотного квартиросъемщика, у которого нет долгов по квартплате, а есть маленькая проблемка с 1,5 м. провода в щите и маленькой нулевой колодкой.
10.03.2012 в 17:13:31
andrewkhv написал : при таком стояке и С25 многовато...
Так я о чем. Ситуация интереснейшая. Грех не воспользоваться, мое мнение официально.
10.03.2012 в 17:41:43
andrewkhv написал : я там свой пост исправил
посмотрел, спасибо
Bladiclab написал : Просто сходить и узнать
естесственно, сходим кстати, рядом с домом есть какая-то инспекция, приходила тетенька, осматривала трубы перед установкой водосчетчиков думаю ее тоже подключить к этому делу или хотя бы проконсультироваться
еще вопрос - а что ожидается от ЖЭКа как максимум? новые проводки, улучшенная нулевая колодка (отдельная для каждой квартиры или общая?), новые АВшки?
про провода понял
на дополнительные УЗО просто пока нет денег
остается вопрос про тип устройства для СМ - можно все-таки взять ДИФ? или настаиваете на двух отдельных устройствах?
мне, кстати, возможности в прихожей позволяют сделать навесную коробочку и установить в нее на дин-рейку одно-два устройства (так даже удобнее будет, к тому же, мебель позволяет это сделать незаметно)
Ситуация интереснейшая
что вызвало такой живой интерес? не совсем понял просто
10.03.2012 в 17:57:50
vonzilla написал : что вызвало такой живой интерес?
невероятная дряхлость стояка совместно с щедрыми автомтами С32 в каждую квартиру. на 10 квадрат нового алюминиевого КАБЕЛЯ максимум 60А при одножильности и открытой прокладке. а тут всего 2 квартиры на одной фазе способны организовать 64А. то есть ставившего их электрикасовершенно не заботит судьба стояка....
10.03.2012 в 18:06:16
vonzilla написал : отдельная для каждой квартиры или общая?
ДО счетчиков или вводных ав (если вдруг они поставят двухполюсные) - общая. ПОСЛЕ счетчиков - своя каждой квартире
vonzilla написал : новые АВшки
максимум - иэк, экф, тдм и прочий китай неясно с какого рынка или бу снятые где-то.
vonzilla написал : новые проводки
только в пределах щитка
vonzilla написал : нет денег
домашние серии брендов вполне бюджетно стоят, 1100-1200р
vonzilla написал : можно все-таки взять ДИФ? или настаиваете на двух отдельных устройствах?
учтите, что ав обязан стоять в щите на лестнице и защищать весь кабель.
10.03.2012 в 18:17:58
andrewkhv написал : ав обязан стоять в щите на лестнице и защищать весь кабель
ав - это те черные страшные штуки, да?
я понимаю, что все эти штуки должны оставаться в щитке, но что мне мешает подсоединиться в трех точках от своей части щитка кабелем, протянуть его в прихожую, там все три жилы кабеля входят в нужные мне защитные устройства и выходят из них уже на СМ?
вот соседи справа установили автомат С16 рядом со своими черными штуками (см. первое фото), а ведь можно просто кабель зацепить где надо и всю защиту уже в квартире сделать (повторяюсь)
вот, кстати, насчет двухполюсных а есть ДИФы и УЗО двухполюсные (автоматы, знаю, есть)?
10.03.2012 в 18:32:43
vonzilla написал : подсоединиться в трех точках от своей части щитка кабелем, протянуть его в прихожую, там все три жилы кабеля входят в нужные мне защитные устройства и выходят из них уже на СМ?
повторяю, автомат (ав) должен защищать ВЕСЬ кабель от щитка до розетки включая саму розетку.
vonzilla написал : а есть ДИФы и УЗО двухполюсные
они бывают только 2-х и 4-х полюсные, 4-х полюсные вам не потребуются.