10.03.2012 в 16:38:46

vonzilla написал : какие аргументы использовать в разговоре с ЖЭКом, чтобы начали исправлять состояние щитка?

"Горел" ответ "Дом поставлен в очередь на плановый ремонт в 2050 году, но за ваши деньги мы можем...., а так скажут мы вам супер автоматы ИЭК поставили, что вы от нас ещё хотите)))"

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.03.2012 в 16:50:40

Neitrinos,
Вот так и имеем ШИШ а не капитальные ремонты. Потому что не куда не ходим со слов и на расстоянии принимаем решения!!! А вот если бы пошли и побольше женщин.

0
vonzilla
vonzilla
Местный

Регистрация: 21.12.2006

Москва

Сообщений: 356

10.03.2012 в 16:53:38

у меня сейчас одна задача - машинка заказана, нужно осуществить подключение своими силами с наименьшими финзатратами

для этого, насколько я понял, потребуется следующее:

  1. закупаю:

    • метров 20 (до кухни) провода (был бы рад подсказке "тип, сечение")
    • столько же пластиковой гофры и коробов (еще не решил (красота в доме, вандалоусточивость снаружи))
    • УЗО 16А/10мА (я так понял, оно совмещает пакетник и защиту по утечке), которое хотелось бы установить в квартире, чтобы не мозолило глаза в щитке
  2. цепляюсь в щитке (вот основной вопрос, как это сделать?!!)

сильно подозреваю, что ЖЭК так просто не сдастся, но СМ нужно будет подключать быстро, так что, похоже, выбора не остается

Bladiclab написал : А вот если бы пошли и побольше женщин

буду жену просить (она там с двумя мелкими живет, вопрос безопасности на первом месте)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.03.2012 в 17:00:50

vonzilla написал : "тип, сечение")

ВВГ-нг-ls, 3х2,5. Хотя, имхо, и ввг-нг пойдет (и пофиг на этот дурацкий гост, лоббирующий интересы производителей кабелей)

vonzilla написал : вандалоусточивость снаружи))

гофра не спасет от вандалов.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.03.2012 в 17:02:08

vonzilla написал : оно совмещает пакетник и защиту по утечке

нет, узо необходим автомат номиналом не больше, чем номинал рабочего тока узо (те С16 или И16 максимум)

Щиток запирается на ключ?

Я бы поставил в щите еще и узо для старых линий. одно узо 40А\30мА, к нему автоматы С10 или В10 (полагаю, что в доме проводка в таком же состоянии), абсолютный максимум - С16 (В16), но имхо 10А предпочтительней.

УЗО и автоматы бюджетных серий брэндов вполне подъемны по цене и наверно меньше заинтересуют воров

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.03.2012 в 17:03:59

vonzilla написал : но СМ нужно будет подключать быстро, так что, похоже, выбора не остается

У Вас с эт. щитом вопрос не решен (берем конкретно по Вашей квартире, соседи потом, может быть).

vonzilla написал : машинка заказана,

Подключать будет фирма (чтоб гарантия 2 года была)?

vonzilla написал : УЗО 16А/10мА (я так понял, оно совмещает пакетник и защиту по утечке),

УЗО просто утечка. К нему нужен АВ. Это в ДИФ (АВ и УЗО) например 16А/10мА.

vonzilla написал : цепляюсь в щитке (вот основной вопрос, как это сделать?!!)

Пока порядка не будет не как.

0
vonzilla
vonzilla
Местный

Регистрация: 21.12.2006

Москва

Сообщений: 356

10.03.2012 в 17:04:32

andrewkhv написал : гофра не спасет от вандалов

это чисто для перестраховки, там в роли вандалов сами электрики

andrewkhv написал : узо необходим автомат номиналом не больше

значит, помимо УЗО, придется еще и автомат брать С16, ясно

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.03.2012 в 17:06:14

vonzilla написал : значит, помимо УЗО, придется еще и автомат брать С16, ясно

УЗО берите на 16А. А АВ как в паспорте или 10А или 16А.

0
vonzilla
vonzilla
Местный

Регистрация: 21.12.2006

Москва

Сообщений: 356

10.03.2012 в 17:07:14

Bladiclab написал : Подключать будет фирма?

нет, сам буду все делать

Bladiclab написал : ДИФ (АВ и УЗО) например 16А/10мА

ну, тогда лучше, видимо, взять ДИФ? чтобы одним устройством

Bladiclab написал : Пока порядка не будет не как

а если там порядка год не будет, значит, без СМ год сидеть, так получается? сами понимаете, так не пойдет неизвестно, насколько затянутся разборки с ЖЭКом

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

10.03.2012 в 17:08:24

vonzilla,
У Вас вообще классика. Счетчики без пломб. На вводе АВ 32 А (официально поставлены). Осталось за малым. Многие в таких домах об этом только мечтают (при апгрейде).

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.03.2012 в 17:08:31

vonzilla, я там свой пост исправил, гляньте его

0