Я тут писала уже, что у меня в квартире в морозы было очень холодно +7, +10, +13. Так вот человек из ЖКХ, который приходил ко мне замерять температуру, заявил, что у меня слишком много секций в батареях, неположено мне столько. А я не знаю.. если в комнате два окна, разве не должно у каждого быть по батарее? А какое количество секций полагается? Этак, если они мне часть секций снимут, у меня вообще в морозы ноль будет (( Пурвый этаж и угловая комната, все-таки...

0
Аватар пользователя
Collonil

Местный

Регистрация: 15.11.2005

Мурманск

Сообщений: 111

25.01.2006 в 10:03:11

Не помню из какого источника...Но: 1 секция на 2 кв.метра (предпочтительно четное число секций).

0
Аватар пользователя
Serega_G

Местный

Регистрация: 24.01.2006

Москва

Сообщений: 222

25.01.2006 в 11:11:36

Расчет очень простой: при высоте потолка 2,5м на каждый квадратный метр площади 100-130 ватт мощности батареи. Мощность написана в паспарте радиатора (или можно посмотреть в интернете у производителя/ похожую). Чем меньше высота секции, тем длиннее будет батареи.
У меня две одинаковые комнаты. В одной 10 секций аллюминевого радиатора высотой 50 см (на 18м2 примерно 2,1 кВт), и 9 секций 60 см радиатора с той же суммарной мощностью...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

25.01.2006 в 11:20:02

Марла написал : если они мне часть секций снимут

И Вы их впустите? Пускай предоставят официальный расчёт, и не забудут поправочные коэффициенты на первый этаж, угловую комнату и второе окно.

0
Аватар пользователя
YourOK

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 102

25.01.2006 в 12:12:56

Марла,

ВТБ! написал : И Вы их впустите? Пускай предоставят официальный расчёт, и не забудут поправочные коэффициенты на первый этаж, угловую комнату и второе окно.

  • на температуру теплоносителя... А главное - чтоб в квартире в итоге была обеспечена нормальная для жилья температура - независимо от всего этого! пусть работают! Эти нормы небось где-то прописаны. Им бы только тарифы поднимать, блин... Реформаторы хреновы... Они видите ли очень грамотные стали - секции научились считать... Если еще раз вякнут - идите в суд... Только вооружитесь этими всеми документами... + протоколами с замерами температуры...
0
Аватар пользователя
AVGu

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 186

25.01.2006 в 14:14:54

В дополнение к информации ВТБ! скажу, что кроме теплотехнического расчета есть еще нормы, которые оговаривают параметры микроклимата в помещении. Есть российский он же международный ГОСТ 30494-96 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ. Этот документ определяет оптимальные и допустимые температуры воздуха в помещении.

Посмотрите Таблицу 1. в п. 3 Параметры микроклимата

и еще ... где-то на форуме уже были упоминания на предмет "человек из ЖКХ - лицо заинтересованное". На мой взгляд нужно заключение специалиста со стороны. Это уже из области юриспруденции.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111393

25.01.2006 в 14:37:25

2Марла Я так понял, что они просто избрали тактику - нападение - лучшая защита...

0
Аватар пользователя
AVGu

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Киев

Сообщений: 186

25.01.2006 в 14:42:46

2BV А это у таких ребят извечная тактика. Причем вы посмотрите когда ОН ЕЙ это сказал, когда морозы лютые (летом его не дозовешься). Я их не понаслышке знаю. В теплосетях мастер района ногой двери в своем районе в любую инстанцию открывает. По крайней мере так было до тех пор пока народ не стал вплоть до собственных котельных ставить. Но таких газовщики душат. При чем очень это все мне напоминает пост про дизайнеров с ИВД.

0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2665

25.01.2006 в 15:06:21

Вот от "Никифора", посчитай сам

"1. Методика расчета отопления дома.
Коэффициенты для расчета отопления (К)

Окна (К1) Тройной стеклопакет К1=0,85
Двойной стеклопакет К1=1,0 Обычное(двойное)остекленение К1=1,27

Стены (К2) Хорошая изоляция К2=0,85 Кирпич (2 крипича) или утеплитель(150мм) К3= 1,0 Плохая изоляция К3=1,27

Соотношение площадей окон и пола (К3) 10% К3=0,8 20% К3=0,9 30% К3=1,0 40% К3=1,1 50% К3=1,2

Температура с наружи помещения (К4) -10С К4=0,7 -15С K4=0,9 -20С K4=1,1 -25С K4=1,3 -35С K4=1,5

Число стен выходящих наружу (K5) Одна K5=1,1 Две K5=1,2 Три K5=1,3 Четыре K5=1,4

Тип помещения над рассчитываемым (K6) Обогреваемое помещение K6=0,8 Теплый чердак K6=0,9 Холодный чердак K6=1,0

Высота помещения (K7) 2,5м K7=1,0 3,0м K7=1,05 3,5м K7=1,1 4,0м K7=1,15 4,5м K7=1,2

Qт= 100ватт/м2 х м2 х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7 = ватт

Где:

  • Qт – теплопотери дома.,

  • ватт/м2 – удельная величина тепловых потерь (65-80 ватт/м2)., которая состоит из теплового потока через материалы окон, стен и потолка, вентиляция и т.п.,

  • м2 – площадь помещения.,

  • К – коэффициенты.

  1. Пример расчета отопления дома.
  • К1 – двойной стеклопакет К1=1,0
  • К2 – материал стен (ж/бетон,кирпич,утеплитель) К2=1,0
  • К3 – отношение площади окон к площади пола 20% К3=1,0
  • К4 – температура на улице -20°С К4=1,0
  • К5 – число наружных стен К5=1,33
  • К6 – помещение над расчетным (холодный чердак) К6=1,0
  • К7 – высота комнат 2,5м К7=1,0 Qт=100ватт/м2 х72,5м2 х 1,0 х 1,0 х 1,0 х 1,0 х1,33 х 1,0 х 1,0 = 9642 ватт

Таким образом, расчет отопления дома паказывает что для отопления этого дома потребуется котел мощностью ~10кВт"

У тебя правда результатом будет не расчет котла, а опрделение количества секций батареи(й), исходя из их паспортных значений.

0
Аватар пользователя
Марла

Местный

Регистрация: 19.01.2006

Москва

Сообщений: 101

12.05.2006 в 10:59:24

ГДЕ можно посмотреть нормативы по количеству секций в батареаях? Документ какой, подскажиет, если знаете?

У меня первый этаж, угловая комната. 16,8 м2

Говорят, положено 7 секций.
У нас меняют отопление. А у меня сейчас стоит под одним окном 14 секций и под второым 11. И Зимой замерзали. И вообще КАЖДУЮ зиму 13-16 градусов, если дополнительно не обогревать. При семи же вообще как жить то?((((

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

12.05.2006 в 11:50:29

Марла написал : первый этаж

Дополнительный коэффициент положен.

угловая комната

И ещё один.

положено 7 секций

А какой мощности одна секция? А какая реально температура теплоносителя?

0
Аватар пользователя
!A_n_d_y!

Местный

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

12.05.2006 в 13:46:19

2Марла

ГДЕ можно посмотреть нормативы по количеству секций в батареаях? Документ какой, подскажиет, если знаете? .... Говорят, положено 7 секций

Нет такого документа. Есть ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" в котором прописана температура в жилых помещениях. Далее. Есть "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование", где можно прочитать про расчет отопления . в краце- используя РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА (есть в старом СНиП 2.04.05-91 (2000) Отопление, вентиляция и кондиционирование) рассчитывают теплопотери помещения, из цифирки вычитают нагрев за счет труб (стояков), нагрев за счет бытовых приборов и от итогового значения производят выбор радиаторов отопления . В среднем принято считать 1 кВт на 10 кв.метров, но это очень грубая цифра, и разброс может быть очень большим, как в большую сторону, так и в меньшую.

0
Аватар пользователя
ditter

Местный

Регистрация: 23.11.2005

Краснодар

Сообщений: 243

12.05.2006 в 16:14:02

берем ОБЬЕМ комнаты и умножаем на 0,041
( коэфф из букваря для построек совецких времен) . потом наверное еще накинуть проценты на 1этаж и на угловую (2 внешних стены)
но и просто с этим коэфф и потолками 2,5м получаем что надо не менее 1,7кВт мощности
при том что чугунная секция в лучшем случае дает 140Вт нада бы 12 секций в теории.
у аффтора чето многовато секций и если стояк в комнате один то от этого ИМХО больше вреда чем пользы. чтобы сделал я
1)заложил бы боковое окно
2)аннулировал вторую батарею 3)12 секций вмолотил бы под оставшееся окно
4) поменял бы окно на металлопластиковое.

0
Аватар пользователя
A-Nippel

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 644

13.05.2006 в 12:29:58

Марла написал : ГДЕ можно посмотреть нормативы по количеству секций в батареаях? Документ какой, подскажиет, если знаете?

Разве что пальцем в небо ткнуть, а так ведь рассчитывать всё тщательно надо с учётом объёма помещения и всех видов теплопотерь (окна, внешние стены, в Вашем случае и пол). Всё рассчитали и... опять получили погоду в Африке: изменилось направление ветра и теплопотери уже совсем другие, появилось солнце опять другие, Вы сидите вечером с включённым светом, компьютером, телевизором одна мощность выделяется в помещение, выключили на ночь или днём -- другая. Фактически нормальное решение только одно -- запас по мощности отопления и регулирование.

Марла написал : А у меня сейчас стоит под одним окном 14 секций и под второым 11. И Зимой замерзали. И вообще КАЖДУЮ зиму 13-16 градусов, если дополнительно не обогревать.

Если у Вас при 25 горячих секциях температура в помещении 15 градусов это не в батареях дело. Окна надо менять на пластик со стеклопакетами, ищите холодные стены, щели, где-то серьёзные утечки. У моего товарища в квартире в одной комнате лет 20 была очень прохладно, вечно что-то заклеивали утепляли, грели. А когда делал ремонт нашёл щель в углу, запенил. Поставил окна, большие радиаторы. Теперь радиаторы всегда перекрыты хватает обогрева от забетонированных стояков и части подводящей арматуры.

И в конце концов, есть нормы на минимальную температуру в жилом помещении 18 градусов, пинайте ДЭЗ, пусть разбираются.

0
Аватар пользователя
volodya_lipetsk

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Липецк

Сообщений: 92

14.05.2006 в 00:45:44

To: Марла На один квадратнай метр 100wt.