08.05.2012 в 08:28:48
Медные сплавы в щелочных растворах великолепно корродируют, если это анод (+). Проверочный опыт - электролиз раствора обычной соды с медным анодом (или латунь это была, не помню). Зелень появляется на глазах. Лично делал в детстве.
26.05.2012 в 15:01:47
Проверил свищи, до которых смог дотянуться,- под всеми были наросты изнутри. На фото нарост из-под одного из крупных свищей. На коллекторе для наглядности сковырнул нарост скраю. Раковины как таковой нет.
26.05.2012 в 17:11:03
А не могли бы Вы для того чтобы развеять сомнения, протравить коллектор в растворе соляной кислоты?
28.05.2012 в 02:47:41
Похожие множественные очаги имели коллекторы GF, купленные в Структуре. Правда стояли они лет десять в обратке ГВС многоквартирного дома. Появлялось эта коррозия двумя признаками - ржавыми точками или солевыми выделениями. Не заметил совмещения этих признаков. Возможно, ржавые точки - ещё не образовавшаяся сквозная коррозия. Или механизм иной? Но на ржавых точках не было следов белой соли. Этих точек не было видно на момент установки коллекторов. Может быть железные вкрапления в порошок, служивший сырьём?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.