14.04.2013 в 15:01:25
Ribsman оригинально. пипка на язычке сточена? включается без хлопков?
14.04.2013 в 15:26:36
Ribsman написал : на штоке есть два отверстия, для чего они?
Вы про эти? Это дырочки на "дурака", что бы человек не перекрыл полностью воду.
Ribsman написал : За мембраной, в районе штока, ни капли воды
Вы уверены? Что там совершенно сухо бывает?:confused: Ribsman соберите колонку и еще раз опишите ситуацию.Эти колонки безотказные.
10-40-99@mail.ru
15.04.2013 в 20:30:44
Газмастер написал : как на фото стрелка нарисована, таким же образом засуньте зубочистку с боку и в маленьком отверстии должны увидеть конец зубочистки. И пока снят водяной узел, разожгите запальник, и переведите ручку в рабочее положение. Если пламя на горелке появится, сразу же выключите колонку. Отпишитесь о результатах
Это я проверил сразу! Запальник горит. При переводе ручки в рабочее, (первое) положение, основная горелка не зажигается. Запальник горит 2 - 3 секунды, и тухнет. Проверил " на нюх", газа нет
15.04.2013 в 20:53:04
Славик64 написал : Вы про эти? Это дырочки на "дурака", что бы человек не перекрыл полностью воду. Вы уверены? Что там совершенно сухо бывает?:confused:
Когда первый раз разобрал, там было совершенно сухо. и на второй и третий раз, пока не обрезал язычок. Ribsman соберите колонку и еще раз опишите ситуацию.Эти колонки безотказные.
Вечером все еще раз разберу, проверю, все сфотографирую, задокументирую, и завтра отчитаюсь!
Славик64 написал : (дорогая вещь, 100 лет назад за 600 р. покупал)
Я Купил в интернет магазине, за 70 гривень, есть за 80, и 85 гривень. В Российских интернет магазинах - от 285 руб до 600 руб. Если надо восстановлю ссылки.
16.04.2013 в 00:12:41
Ribsman написал : Если надо восстановлю ссылки
спасибо, не надо. Сейчас уже эти колонки выкидываются (радиаторы сдыхают), а мембраны у них еще хорошие. Единственный раз видел испорченную мембрану(маленькая дырочка была). У кого покупал, тоже удивлялись.
10-40-99@mail.ru
16.04.2013 в 01:46:19
Как вариант - может вы трубы местами перепутали? горячая слева, холодная посередине.
16.04.2013 в 14:39:31
Это стружка
16.04.2013 в 14:42:49
Заводской брак. На фото видно,
16.04.2013 в 14:44:28
Проткнули?
10-40-99@mail.ru
16.04.2013 в 14:47:47
Проковырял гвоздиком Стружка оттуда!
Получилось отверстие
Собрал! Все заработало! Но когда начинаешь добавлять расход. Колонка тухнет. При полностью закрытом регулировочном вентиле - работает как часы!
16.04.2013 в 14:56:54
Ribsman написал : Но когда начинаешь добавлять расход. Колонка тухнет
возможно у вас недостаточное давление воды. Газ поставьте на минимум, а нижней ручкой температуру.
10-40-99@mail.ru
19.04.2013 в 10:04:37
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Отдельная благодарность СЛАВИКу 64. Все Работает!
27.05.2013 в 21:34:11
Срочно надо название вот этой штучки (на фото обозн. стрелкой)
10-40-99@mail.ru
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу