dekanpvm
dekanpvm
Новичок

Регистрация: 13.05.2012

Гродно

Сообщений: 16

13.05.2012 в 20:30:52

А куда тогда датчик выносить?

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

13.05.2012 в 20:33:48

dekanpvm вот по этим схемам обычные смесительные узлы и делаются. http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_36.html самая распространённая по схеме г

0
dekanpvm
dekanpvm
Новичок

Регистрация: 13.05.2012

Гродно

Сообщений: 16

13.05.2012 в 20:37:13

Вначале данную документацию несколько раз прочитал, а потом полез разбираться с формулами.

Вы говорите про трехходовой механический + мотор?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

13.05.2012 в 20:37:35

dekanpvm написал : небольшие радиаторы под окна просчитав теплопотери дома, думаю, что на первом этаже должно хватить теплого пола.

Никто не спорит, что хватит. Но от окон будет тянуть ... рядом будет некомфортно

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

13.05.2012 в 20:42:21

dekanpvm написал : Вначале данную документацию несколько раз прочитал, а потом полез разбираться с формулами.

Вы говорите про трехходовой механический + мотор?

какой мотор обычный трёхходовый клапан под термоголовку с выносным датчикомhttp://herz-armaturen.ru/upload/iblock/535/1776101.jpg вот под такую голову диапазон её 20- 50 грhttp://www.herz-rus.ru/herz.v.shared.ru/catalog/view/1-7420-06.jpg

0
dekanpvm
dekanpvm
Новичок

Регистрация: 13.05.2012

Гродно

Сообщений: 16

13.05.2012 в 20:50:54

Но от окон будет тянуть ... рядом будет некомфортно

Пока просто запишу про данную проблему и оставлю в коллекторе просто пару лишних выходов.

Если уже оптимизировать, то такой вопрос: как я уже говорил у меня два коллектора, один для теплых полов, второй для радиаторов на втором этаже.

Для коллектора теплого пола: трехходовой механический смеситель+ мотор+ обратный клапан+ развоздушник; на каждую петлю по два шаровых на подаче и обратке для выравнивания гидравлики так как петли неравные (больше ничего).

После всех ваших рекомендаций для коллектора на радиаторах: продаю терморегуляторы на каждом радиаторе, сверху батареи и снизу батареи ставлю только шаровые (если вдруг надо снять батарею), на коллекторе только развоздушник. (продажа терморегулятора пускаю на мотор)

витаон написал : какой мотор обычный трёхходовый клапан

Т.е. мотора не надо. Давления подачи хватит для смешивания?

И на рисунке смесителя один вход - туда подача, выход - к коллектору, стрелка вниз - на обратку для подмеса?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

13.05.2012 в 20:56:47

dekanpvm написал : по два шаровых на подаче и обратке для выравнивания гидравлики

уж несколько раз сказали, что шаровые краны могут работать только в положении открыто/закрыто и не предназначены для регулировки.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

13.05.2012 в 20:58:07

dekanpvm написал : После всех ваших рекомендаций для коллектора на радиаторах: продаю терморегуляторы на каждом радиаторе, сверху батареи и снизу батареи ставлю только шаровые

Не смог я найти подходящего смайлика, бьющегося головой о стену

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

13.05.2012 в 20:58:27

dekanpvm написал : Т.е. мотора не надо. Давления подачи хватит для смешивания?

тут ошибочка в понятиях я думал вы о приводе клапанна говорите. а так отдельный насос на полы обязателен

ну что вы на человека набросились. не хочет он систему с покомнатной регулировкой. кои в давние времена и не было в помине. люди как не странно жили. ему нужна простенькая колекторная схемка с запорной арматурой на радиаторы. при колекторке да и ещё не такой разветвлённой балансировать не так критично.будет работать как миленькая. общую температуру котлом выставит. накрайняк выыносным термостатом по самой холодной комнате.а полы ручками на смесительном узле.вот там бы поставил коллектор с балансировкой чтобы петли уравнять

0
dekanpvm
dekanpvm
Новичок

Регистрация: 13.05.2012

Гродно

Сообщений: 16

13.05.2012 в 21:09:03

cineman, То Вы говорите, что лучше поставить термодатчик на весь второй этаж (по вашему сайту), а термоголовой для батарей не пользоваться - и когда температура в комнатах достигнет требуемой выключится котел - что я выше и сказал (я же не говорил что буду регулировать шаровые краны на батареях), то сейчас вы стенку рисуете. Как Вас понять.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

13.05.2012 в 21:12:14

витаон, Неужели так накладно хотя-бы коллектор на радиатор с регулировкой купить? Тогда в принципе можно на 1м шаровом сэкономить :) :) :) ЗЫ Длина контуров неизвестна, хотя не так критично.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.