BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

25.05.2012 в 16:33:02

serj12 написал : Где та программа "Електрик"?Сюда её!И по морде,по наглой РЫЖЕЙ морде!

http://elektrik-soft.ru/

serj12 написал : Я прихожу к клиенту и говорю,что на ВП кабеля ВВГ 3 на 4 20 м хватит за глаза - примерно 1 000 руб,но нужно проложить 3 на 6 так как землю желательно иметь не меньше 6 мм2,то есть уже 2 000 руб.Ваша жизнь стоит 1 000 руб?

Откуда у вас рубль? Я же вам показал, то 5 рублей стоит ваша идея для моего клиента. У меня не всегда глупые клиенты, которых можзно взять на "ваша жизнь дороже стоит".

serj12 написал : Прикупить мощности,поменять номинал АВ не вопрос - а кабель 5 на 4 - бздынь!

Меняется и кабель если захотеть. В моем случае он меняется вполне просто. А вот клиента потерять пытаясь "спасти ему жизнь" раздуванием сметы - очень даже реально.
Согласитесь все же со мной, что я делаю оптимально - необходимо и достаточно, а вы перебарщиваете.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.05.2012 в 17:34:02

BravoOrlov написал : Согласитесь все же со мной, что я делаю оптимально - необходимо и достаточно, а вы перебарщиваете.

По "дэфолту" однако.... Смените клиентуру.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

25.05.2012 в 21:04:03

BravoOrlov написал : что я делаю оптимально

Мне интересна уст.мощность в доме.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

25.05.2012 в 21:11:36

BravoOrlov написал : Я же вам показал, то 5 рублей стоит ваша идея для моего клиента

Я свой пример привёл.У меня один клиент долго ворчал , что дорого электромонтаж с материалами ему встали.Итог : звонок - спасибо огромное - что так - полез люстру вешать , провода коснулся - узо вышибло - даже не почувствовал ничего.А сначало тоже было - а зачем,а почему так дорого. У меня сложилось впечатление что Ваш клиент жлоб - сам на себе экономит.

0

И это пройдёт ...

BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

25.05.2012 в 21:48:36

Серж, я уже не первый год занимаюсь электромонажем, и не первый десяток лет живу. Дейсвительно, есть такие чесные люди, которые могут сделать так:

serj12 написал : звонок - спасибо огромное - что так - полез люстру вешать , провода коснулся - узо вышибло - даже не почувствовал ничего

Но будьте реалистом, большинство так не сделает. Мало кто скажет "я был глуп, а вы меня научили". В подавляющем большинстве случаев вы будете источником раздражения за незапланированные растраты. Бесконечно лучше для меня влезть в запланированный мною же бюджет работ, чем няньчиться и уговаривать клиента на "запасы" по всем параметрам. Я им не отец и не мать, чтобя их упрашивать. Сколько сказали, столько и подключил. Мне, все-таки, кажется, что ваша забота о запасе сечения кабеля для клиента основанна не на заботе о клиенте. Скорее всего это ваше внутреннее чувство неуверенности в точности вашего расчета нужного сечения. Нечто вроде того, как на кабель 2.5мм кв ставят автомат 16А.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.05.2012 в 22:03:40

BravoOrlov написал : Скорее всего это ваше внутреннее чувство неуверенности в точности вашего расчета нужного сечения.

А хотите ваш расчет:

BravoOrlov написал : Запускаю программу "Электрик" и расчитываю минимальный необходимый кабель на дальность 20 метров. Прорамма показывает, что кабеля сечением 4 кв.мм достаточно. Падение напряжения при максимальном потреблении 3,5(0,943%) вольта, что лежит в пределах нормы. При сечение 10 кв.мм падение составит 2,2 вольта (0,38%).

полностью дискриминирую, без единой формулы?

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

25.05.2012 в 22:17:43

Давайте...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.05.2012 в 22:46:59

BravoOrlov написал : Давайте...

Система заземления TN-C-S, PEN разделяется в щите на опоре?

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

25.05.2012 в 22:56:54

Вот и понеслась рубка!:)

0
BravoOrlov
BravoOrlov
Резидент

Регистрация: 08.01.2009

Воронеж

Сообщений: 1584

25.05.2012 в 22:57:19

ПPOPAБ написал : Система заземления TN-C-S, PEN разделяется в щите на опоре?

Да.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.05.2012 в 23:00:37

РЕ жила кабеля выполняет функцию проводника основной системы уравнивания потенциалов? И в том числе присоединяет шину РЕ шита на опоре с ЗУ и ГЗШ здания..?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу