sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

15.06.2012 в 03:29:44

gorev написал : без 2 и 4 можно обойтись? 2 понятно. А 4 что делает?

2 спасает от потопа и если снизу нет десятка этажей то можно забить. 4 ограничивает давление в системе, например у вас первый этаж многоэтажки и давление давит под 6 атмосфер, а китайская кабинка больше 4 не держит никак, вот в этом случае редуктор и поможет.

0
Alexzil
Alexzil
Местный

Регистрация: 24.12.2011

Владимир

Сообщений: 422

15.06.2012 в 08:10:11

sarlen написал : 4 ограничивает давление в системе, например у вас первый этаж многоэтажки и давление давит под 6 атмосфер, а китайская кабинка больше 4 не держит никак, вот в этом случае редуктор и поможет.

Ну или стоит термостат,скажем.:)

sarlen написал : 2 спасает от потопа и если снизу нет десятка этажей то можно забить.

Или аптека со складом под тобой.:a

0