08.12.2014 в 22:11:18
#4882160
moto_alex написал : Где лучше разместить роутер, чтобы в любой точке квартиры был доступ?
в самом центре, на углу, устроит?
08.12.2014 в 22:28:48
#4882190
Впринципе устроит, а вот розетку туда новую вести? И делать ее под потолком?
08.12.2014 в 23:33:23
#4882362
moto_alex написал : Впринципе устроит, а вот розетку туда новую вести? И делать ее под потолком?
да возьмите роутер и попробуйте, может на три этажа пробивать будет, тогда в любое место удобное и поставите, хотите под потолком, хотите возле пола или на уровне глаз, главное металла поменьше рядом
09.12.2014 в 11:27:37
#4882997
сейчас роутер старый юзаю, планирую обновить. Но при этом в квартире нет еще интернета (квартира новая), проверять то нечем.
11.12.2014 в 17:43:38
#4886857
Доброго времени суток друзья! Подскажите как решить проблему: имеется телефонная линия на которой "висит" АДСЛ модем. Сама линия состоит не с цельного кабеля - имеются две скрутки на опорах которые время от времени окисляются и приходится их перезачищать. Собственно вопрос: что можно придумать, дабы данные "стыки" не окислялись или хотя бы замедлить сей процесс? Понимаю, что пайка самое то, но в данном случае увы, не вариант т.к. с паяльником туда не долезешь. Какие еще могут быть варианты? Спасибо.
пс: провод прппм 2*0,8 + кспзп 2*0,4
12.12.2014 в 14:35:10
#4888109
Шо за рассказы про "с паяльником не долезешь"? на столб надо лезть? Прокиньте новый кабель, так, чтобы оба конца были доступны с паяльником. Скотчлоки посмотрите, в связных вещах низкочастотных неплохо себя показывают.
12.12.2014 в 20:15:48
#4888589
Netlog написал : Шо за рассказы про "с паяльником не долезешь"? на столб надо лезть?
Да. Скрутки на опоре и ближайшая "розетка" ооочень далеко.
Netlog написал : Прокиньте новый кабель, так, чтобы оба конца были доступны с паяльником.
Ну, если покупать новый кабель то тогда уж весь, просто не вижу смысла тратится на кабель и при этом оставлять скрутки на линии. Плюс опять же, сам паяльник банально негде подключить к 220.
Netlog написал : Скотчлоки посмотрите, в связных вещах низкочастотных неплохо себя показывают.
Спасибо, по ходу вроде бы вполне приемлемый вариант, вопрос - "прокусит" ли он изоляцию ПРППМа?
12.12.2014 в 21:49:08
#4888834
Южный написал : Скрутки на опоре и ближайшая "розетка" ооочень далеко.
скрутки замечательно паяются газовой горелкой или мощной инверторной зажигалкой, главное потом тщательно от попадания влаги заизолировать
13.12.2014 в 02:12:13
#4889322
юра Т написал : скрутки замечательно паяются газовой горелкой или мощной инверторной зажигалкой, главное потом тщательно от попадания влаги заизолировать
Гм... Смысл пайки тогда? Если все равно нужно изолировать от попадания влаги.
13.12.2014 в 02:18:18
#4889325
Южный написал : Если все равно нужно изолировать от попадания влаги.
для Вас это так сложно? смысл в контакте, при пайке нет переходного нелинейного сопротивления в отличии от клемм и скруток
13.12.2014 в 17:44:11
#4890158
Здрасьте всем.
Помогите с проблемой.
В новой квартире для ввода тв и интернета от щитка на этаже заложена гофра в полу и стенах, выход в квартире.
Внутри гофры была стальная проволока для протяжки кабелей, но сосед-долбоеб дернул за конец, который в щитке, и теперь конец внутри квартиры уже не доступен, пропихнуть обратно не получается.
Я купил гибкий стальной трос 4мм, и пихал его через гофру от квартиры к щитку, но там, видимо, есть повороты, и через один метр трос наглухо застревает.
В интернете увидел, что есть некий зонд для протяжки, но как я понял - это тот же тросик, только с каким-то хитрым наконечником? Это поможет или как?
В общем, посоветуйте, пожалуйста, как затащить кабель в гофру, которая уже замурована в стену, причем с изгибами. А то долбить насквозь стену ой как не хоцца :(
13.12.2014 в 23:22:32
#4890865
Fogger написал : В общем, посоветуйте, пожалуйста, как затащить кабель в гофру
например пылесосом затягиваете веревочку с кусочком поролона на конце а тросик, или лучше специальную протяжку надо покручивая и чуток вибрируя просовывать, кончик должен быть гладким и слегка изогнутым
14.12.2014 в 00:54:07
#4891027
Да уж... При наличии нескольких поворотов поможет только пылесос, шарик и терпение...
Fogger написал : В интернете увидел, что есть некий зонд для протяжки
Есть такое дело. Одно из названий - мини-УЗК. Может помочь, если нет резких поворотов под 90 градусов
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.12.2014 в 13:50:21
#4891492
Спасибо всем ответившим, пробовал сегодня специальную пластиковую протяжку-зонд с гибким наконечником и гладким колпачком на конце. Сразу скажу - результат отрицательный. От квартиры до щитка 10 метров. Определил больное место. Пихал зонд с обеих сторон - со стороны квартиры проходит один метр и застревает, со стороны щитка проходит 9 метров и тоже застревает, очевидно, в том же самом месте. Что интересно - отрезал 30см гофры в щитке (там куски больше полметра торчат) - изогнул жестко на 180 градусов - зонд проходит легко и непринужденно. Что там за изгиб, где его так мертво клинит - ума не приложу. Боюсь, что вообще, там разрыв со смещением, тогда совсем жопа.
А что за тема с пылесосом? Это просто такая теория или кто-то реально делал? Можно чуть подробнее? Веревочка должна быть совсем легкая? А шарик совсем маленький, или же чуть меньше диаметра гофры, чтобы давление не падало? Но тогда чем он больше - тем вероятнее застрянет? Научите, плиз. Заранее благодарен.
14.12.2014 в 14:17:13
#4891535
Не теория... ;) Шарик из лёгкого пенопласта с привязанной капроновой ниткой засовывается в трубу с одной стороны. С другой стороны подключается пылесос... Но в Вашем случае надо быть уверенным, что нет залома, в противном случае шарик может не проскочить и застрять. Начинайте с минимального размера шарика, который ещё втягивается потоком воздуха. В некоторых случаях даже пылесос не нужен был... хватало собственных лёгких... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.12.2014 в 14:35:19
#4891564
sergey_sav, спасибо, буду пробовать!
15.12.2014 в 21:46:36
#4894429
Вообщем произошло следующее... блок ESIM 120, человек по незнанию подал на контакты вместо 24 В - 220 В... результат на фото((( Оживить можно? Какова стоимость? Заранее спасибо)))
15.12.2014 в 22:06:00
#4894490
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.12.2014 в 22:10:19
#4894504
sergey_sav написал : А слабо фото на форум выложить? ;)
к сожалению требования к фото не более 200 кб, а при таком сжатии рассмотреть что-либо будет очень сложно((( да и что слабо, на мне ответственность, так что пофигу((( хотя при чем здесь ответственность, блок то мой, только дорогой он стал после падения рубля(((
15.12.2014 в 23:44:52
#4894693
Ну что ж... тогда имхо: судя по фото, никто не скажет ни стоимость ни вероятность оживления за разумные деньги
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.12.2014 в 11:23:12
#4897363
Здравствуйте, Товарищи! Подскажите по абстановке с антенной: 4 этаж 17-этажки - в этажном щитке краб на 4 ывхода на каждую квартиру, от него в квартиру **rg-6 неопределенного качества (на вид неплохой, изоляция толстая твердая) около 10 метров. Далее разводка из **SAT-703 В, 75 Ом, Cavel на три направления по 7м. Предполагается поставить пасивный краб Legrand на 4 выхода из которых и будут 3 заняты. Вопрос: Такая схема будет работоспособна без помех? Сейчас аналоговый сигнал, в дальнейшем DVB-T2. Сейчас не понятно как проверить, а уже стоит вопрос класть в коридоре плитку или нет - белый кабель лежит в трубке под стяжкой, опасения вызывает два краба в схеме и **rg-6 который укладывали товарищи из обслуживающей организации. Качество выполнения их работы стало вызывать сомнение после того как увидел что интернет кабель они уложили с изломами и завязанный в узлы в паре мест. Интернет кабель оставался свой - заменил, а с антенной не хватило.
17.12.2014 в 14:43:29
#4897701
sergey_sav, может подскажите кто может помочь с этим... паять smd я не умею да и определить надо что сгорело и нужно поменять спасибо)
17.12.2014 в 17:50:53
#4898029
Nine-tailed написал : 4 выхода из которых и будут 3 заняты
а зачем на 4 если заняты только 3 будут, вот и ставьте краб на 3 и не обязательно Legrand ( Legrand делители пермаркировывает чьи-то, и рисует ценник в несколько раз больше)
17.12.2014 в 21:18:26
#4898432
Други, помощь зала нужна : в проекте на V-камеры и WiFi-мост написан кабель "ip(4пары)+РоЕ"... :confused: чё это ? Ну витуха - ладно,понятно, а второе ?
18.12.2014 в 01:22:31
#4898851
Sculptor написал : может подскажите кто может помочь с этим...
Бросьте клич в разделе "ищу мастера".
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.12.2014 в 11:01:57
#4899226
sergey_sav написал : Бросьте клич в разделе "ищу мастера".
уже, а в ответ тишина... вообще по Мск в частности найти пока не удалось(((
18.12.2014 в 18:55:54
#4899845
Такой кгэативный дизагнёр попался, что всех в тупик поставил ? :D (см.2 поста выше)
19.12.2014 в 08:19:41
#4900777
20.12.2014 в 02:45:00
#4902525
Викторыч написал : РоЕ оно и в Африке РоЕ, вопрос то в чем?
я вижу : РоЕ - это технология. ещё вижу кабели под данную технологию - некие "огрызки" с коннекторами на концах. Вопрос в том, что если до камер по 40-50-60-ть метров, чего туда кидать, помимо витухи ? Раньше, как-то КВК2п обходились + витуха.
20.12.2014 в 09:56:54
#4902654
TiMg33 написал : я вижу : РоЕ - это технология. ещё вижу кабели под данную технологию - некие "огрызки" с коннекторами на концах. Вопрос в том, что если до камер по 40-50-60-ть метров, чего туда кидать, помимо витухи ? Раньше, как-то КВК2п обходились + витуха.
Огрызки" наверное вот
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу