20.02.2020 в 11:16:37
GEO-Tr написал: Чем еще обвернуть канал в подвале, чтобы снизить шум воздуха ?
Может получиться так что чем бы Вы не оборачивали шум не уйдет. Пока не найдете источник этого шума и не уберете или не уменьшите чтобы Вы не делали он все равно будет проявляться.
Да к тому же это все происходит на 1 скорости. А что же получается на 3-ей ??
GEO-Tr написал: в канале стоит регулирующая заслонка, которая ..... (стоит под 45 .....) и .... после этой заслонки слышится
Это в первую очередь надо проверить. Это вполне реальный источник шума. Чем сильнее закрываете клапан тем сильнее может быть шум.
Хорошо бы схему воздуховодов с размерами посмотреть . "На пальца" разбираться тяжеловато.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
20.02.2020 в 11:41:58
Ким,
Ким написал: Это в первую очередь надо проверить. Это вполне реальный источник шума. Чем сильнее закрываете клапан тем сильнее может быть шум.
эта заслонка меня и беспокоит.... открыть ее полностью и посмотреть - как будет ?
20.02.2020 в 11:58:21
GEO-Tr написал: открыть ее полностью и посмотреть - как будет ?
вполне таким образом можно проверить ее на шум. Но если возле этого клапана есть отводы /изгибы воздуховодов то и они могут давать свою "ложку дегтя". Почему и написал что хорошо бы еще и реальную схему воздуховодов увидеть.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
20.02.2020 в 13:32:02
Ким написал: схему воздуховодов увидеть.
вот здесь на видео
На данной фото
я часть этого проблемного участка - зеленым кругом обвел (откуда звук слышу)
т.е. последовательность такая
до приточки
после приточки рукав до входа в стену
и выход из стены в другой комнате, откуда и слышно
20.02.2020 в 13:49:02
потом из подвала этот рукав под 90 градусов идет наверх (может и тут сопротивление сильное )?
и потом уже разводка по комнатам внутри дома
Таким образом, проблемный участок находится между двумя поворотами под 90 градусов (один поворот по горизонтали, второй - по вертикали)
20.02.2020 в 14:05:48
Если правильно понял рисунок, то "ДО" ПУ от внешней стены ничего кроме воздухозаборного воздуховода нет и "ПОСЛЕ" от ПУ до подъема вверх никаких ответвлений нет (не считая клапана)??? Правильно ??
Хорошо бы сечение воздуховодов знать. Примерно можно прикинуть. Но хотелось бы по-точнее.
И еще. Причина того что Вы клапаном ограничиваете производительность установки ??? Переразмеренная установка ??? Какой Бризарт 550 или 350 ?? Почему и просил схему чтобы понять как и на сколько направлений отправляется воздух.
Скорее всего что решение есть. Все зависит от Ваших ответов.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
20.02.2020 в 14:23:49
ДО установки - отвевлений нет После установки и до входа в стену - одно отвевление есть наверх (перед уходом горизонтально в стену) ... его не видно на всех фото Вот тут 2 ответвления наверх - указал
Зачем заслонку поставили - спрошу завтра и сам еще раз посмотрю (если я вообще правильно понял, что там она есть) Наверное поставили, чтобы весь входящий воздух не пошел в мой проблемный участок и в ответвление наверх № 2 и смог нормально идти в ответвление № 1 Установка Благовест Приточная установка с автоматикой ВПУ 1500 W-GTC Узел обвязки MU 40-4.0 HW (исполнение 5) Клапан воздушный АВК 500х250 Эл.привод для клапана Belimo LF 230 Нм4 Каналы тут, на вид, 20*15 см. , а наверное - даже больше Тут торец канала виден
надо где-то найти размеры выходного отверстия у установки этой
20.02.2020 в 15:00:35
кстати, есть якобы фирменный шумоглушители
может поставить на этом участке ?
20.02.2020 в 15:14:17
GEO-Tr написал: одно отвевление есть наверх (перед уходом горизонтально в стену) ... его не видно на всех фото Вот тут 2 ответвления наверх - указал
Кроме этого больше ничего нет ?? Может еще какое нибудь маленькое рядышком ???
У же то что вспомнили про это ответвление все предположения отлетели. Начинаем заново.
Теперь Вам предстоит не один эксперимент, а как минимум два.
Эксперименты проводить на скорости не ниже второй. А лучше на номинальной. Ну а там как получиться - га той где более понятно будет что и где шумит. Процентов 80 ставлю на то что шумит место присоединения воздуховода на отводе перед клапаном. Клапан только добавляет шум. А основной источник это связка вертикального воздуховода и отвода который уходит в стену.
Так делать категорически нельзя.
Так что начните проверку с этих двух мест
В предыдущем посту что, а точнее где то место где сделан этот до конца не доделанный воздуховод ???
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
20.02.2020 в 15:24:16
эксперимент на 2 или 3й скорости - проведу Вверх от этого горизонтального канала - точно уходит только в 2х местах - на схеме № 1 и № 2 Отвод № 1 (перед стеной) даже разглядел на фото (красным выделли)
заслонка после этого отвода стоит за стенкой...
Ким написал: В предыдущем посту что, а точнее где то место где сделан этот до конца не доделанный воздуховод ???
Это вы проч что - не понял ? Это фото было, до присоединения установки ... после выглядит так
20.02.2020 в 15:40:50
как вариант, может заслонку перенести на другой конец этого участка, ближе к отводу № 2. И еще глушитель поставить к стене ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу