BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121065

17.07.2012 в 11:22:51

cineman написал : Дело в том, что в циркулирующей горячей воде имеются твёрдые частицы, которые склонны осаждаться из потока в тех местах, где скорость потока снижается.

Во многих домах скорость циркуляции ГВС достаточно мала, да и не нужна она большая. При этом ПС работают на обратке по 45 лет и не засорились до конца. При перепуске стояка все это промывается.

cineman написал : Потому я всегда агитирую за насосный способ переноса полотенцесушителя, т.к. это обеспечит в полотенцесушителе скорость достаточную, чтобы избежать выпадения отложений

А как с абразивным действием этих самых частиц на тонкую нержу ПС-а ?

cineman написал : Если Вами будет выбран безнасосный вариант, то его стоит снабдить краном для периодической промывки.

ИМХО, много проще и надежней насоса....

cineman написал : . Мимоходом это позволит уложить в ванной тёплый пол.

Во первых - запрещено, во-вторых - если напрямую гонять - то теплый пол с жидкостью 60-70 град - жарковато будет :) Надо еще и смеситель и тд....

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.07.2012 в 11:39:14

BV написал : Во многих домах скорость циркуляции ГВС достаточно мала, да и не нужна она большая. При этом ПС работают на обратке по 45 лет и не засорились до конца. При перепуске стояка все это промывается.

Мы говорим о доме серии П-44, где полотенцесушитель представляет собой изгиб стояка ГВС, а обратки ГВС доступны лишь на одном этаже. Слив стояка ГВС не вызовет достаточной скорости в линии питания полотенцесушителя, включённого в параллель полноразмерному байпассу.

BV написал : А как с абразивным действием этих самых частиц на тонкую нержу ПС-а

Не такая уж она и тонкая. Внутренний цинковый слой раньше сотрётся на стальной трубе.

BV написал : то теплый пол с жидкостью 60-70 град - жарковато будет

70 градусов Цельсия - криминал. На такой температуре ускоряется коррозия оцинковки в кислородной воде. Вариант с полом от 60 градусов выполнялся многократно. Для помещений временного пребывания сойдёт. Даже в проекте реконструкции Сандунов тёплые полы проектанты накрутили от ГВС безо всякого смесителя.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121065

17.07.2012 в 11:45:26

cineman написал : Даже в проекте реконструкции Сандунов тёплые полы проектанты накрутили от ГВС безо всякого смесителя.

Что им не делает чести...

cineman написал : Слив стояка ГВС не вызовет достаточной скорости в линии питания полотенцесушителя, включённого в параллель полноразмерному байпассу.

Отложения либо прилипли, либо уйдут с водой...

cineman написал : Не такая уж она и тонкая.

В сравнении со сталью 3,2мм? :)

cineman написал : Внутренний цинковый слой раньше сотрётся на стальной трубе.

Через год этому слою по любому - кирдык...

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

17.07.2012 в 11:56:52

BV написал : Что им не делает чести...

У них другого выхода не было. Судя по проекту, эти бани делят здание ещё с какой то организацией. Потому собственной котельной не пахнет. Отдельную ветку к ЦТП провести не получается. Они ещё и Раупинком полы развели в проекте. Я отозвался плохо об этом выборе, ну.... и не получил этой работы.

0
Liu54
Liu54
Местный

Регистрация: 15.06.2012

Москва

Сообщений: 156

17.07.2012 в 12:33:41

cineman написал : Liu54, Если вы делите поток на байпасс большого диаметра и полотенцесушитель, удалённый на значительное расстояние с помощью трубы меньшего диаметра, то Вы можете получить засорение всего ответвления на полотенцесушитель.

А если ПС не удаляется на "значительное расстояние", он тоже будет засоряться? Не засоряются же (тоже суженные) трубы, подводящие воду к радиаторам отопления...

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.07.2012 в 00:00:47

Liu54 написал : А если ПС не удаляется на "значительное расстояние", он тоже будет засоряться?

Какой у Вас этаж?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121065

18.07.2012 в 00:25:38

cineman написал : Вариант с полом от 60 градусов выполнялся многократно. Для помещений временного пребывания сойдёт. Даже в проекте реконструкции Сандунов тёплые полы проектанты накрутили от ГВС безо всякого смесителя.

cineman написал : Я отозвался плохо об этом выборе, ну.... и не получил этой работы.

Вы уж определитесь - то у Вас - "делайте теплый пол без смесителей как в Сандунах", то " это плохо" :D

Так, для справки: "Основные температурные требования к системам теплых полов.Рекомендуется среднюю температуру поверхности пола принимать не выше (согласно СНиП 41-01-2003, п. 6.5.12):

[*]26° С для помещений с постоянным пребыванием людей [*]31° С для помещений с временным пребыванием людей и обходных дорожек плавательных бассейнов [*]Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35°С

Согласно СП 41-102-98 перепад температуры на отдельных участках пола не должен превышать 10°С (оптимально 5°С). Температура теплоносителя в системе теплых полов не должна превышать 55°С (СП 41-102-98 п. 3.5 а). "

cineman написал : 70 градусов Цельсия - криминал. На такой температуре ускоряется коррозия оцинковки в кислородной воде.

Значит у нас "криминальное" государство:

"Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН 2.1.4.2496-09 2 "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ" утвержденные ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 №20, зарегистрированы в Минюсте РФ 05.05.2009 N 13891 и введенные в действие с 1 сентября 2009 года. пункт 2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C."

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.07.2012 в 00:30:20

BV написал : Вы уж определитесь

Плохо, что полы в проекте предполагались из Пинк. Эта труба не прошла заводскую промывку и формально не может применяться в ГВС. Если Пинк был заложен в расчёте на будущее использование уже уложенных полов в отопительныхъ контурах, то следовало сменить Пинк на Флекс, который и промыт и кислородный барьер имеет. Удорожание было бы незначительным.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121065

18.07.2012 в 00:59:53

А то, что на этом полу люди будут ходить приплясывая - это так, мелочи? :)

0
Liu54
Liu54
Местный

Регистрация: 15.06.2012

Москва

Сообщений: 156

18.07.2012 в 08:14:55

  • Какой у Вас этаж?

    • Пятый.
0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.07.2012 в 08:28:16

Последний раз редактировалось BV; 18.07.2012 в *00:52*. *Если вы редактируете вопрос после получения ответа на него, то редактирование может остаться без ответа.***

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу