Basil79 написал : отвезите виеговские трубы на испытания. Уверен, результаты вас порадуют.
Предоставьте кусок 7 метров, отвезу.
02.10.2012 в 06:12:48
Basil79 написал : отвезите виеговские трубы на испытания. Уверен, результаты вас порадуют.
Предоставьте кусок 7 метров, отвезу.
03.10.2012 в 13:52:25
Получены результаты сравнительных испытаний труб Rehau, Oventrop, Valtec, Kermi, Prado, Multilayer Pipe (Hewing) .
Так как тема посвещена Овентропу и, собственно говоря, труба этого производителя подтолкнула меня ближе к лаборатории, скажу сразу, что МП труба Овентроп является аутсайдером рынка МП труб. Реально одной из худших. Розничный ценник на эту трубу должен быть в районе 25 руб/метр. Более она не стоит. А если ещё учесть отвратительную работу этой фирмы по рекламациям на продукцию, то возникает вопрос о нецелесообразности покупки заведомо бракованой трубы.
Испытания проводились для требований ГОСТ Р 52134-2003, ASTM F 1281-07, DIN 16892:2000, ISO15875-2:2003 и техническим условиям компании Компайп ТУ 2248-001-63780832-2011. Имеется протокол и фотографии оформленные в ПДФ-ах Выкладывать не буду, желающие получить, пишите в личку, отправлю в почту. Труба Рехау испытывалась в комплексе с прямыми муфтами из поливинилсульфона.
Результаты следующие:
Проверка соответствий геометрическим размерам: Не соответствуют Hewing и Valtec
Проверка степени сшивки: Не соответствуют Hewing, Valtec, Prado.
Проверка степени сцепления слоев (адгезия).
Не соответствуют: Rehau, Kermi. В принципе это не критично, более важно равномерность нанесения клея. Клей нанесен неравномерно (видно на фотографиях) у Hewing, Oventrop, Valtec, Kermi.
Проверка на прочность при расслаивании и качество сварного шва при помощи Пуансона. Не соответствуют Oventrop, Valtec, Kermi.
Испытание на изменение длины при прогреве до 120 С. У Oventrop и Valtec произошли расслоения.
Испытания при постоянном внутреннем давлении и Т 95С 165 часов. Не соответствуют Prado EVOH. Остальные образцы испытания выдержали, однако Oventrop после испытания расслоился.
Строго говоря, единственная труба, которая прошла испытания успешно - это Rehau. Остальные образцы с разными результатами. Лаборатория предлагает расположить места по качеству таким образом:
Делайте выводы сами. p.s. Сомневающиеся в честности и открытости испытаний едут на завод Компайп в Каширу и смотрят всё сами. Данную сторону испытаний комментировать более не собираюсь.
03.10.2012 в 22:39:27
SCB , очень интересно и познавательно! И не лень же вам этим заниматься! Респект и уважуха! :applause: Я бы вам, уважаемый SCB прислал бы кусок виеговской трубы, как вы предлагали, но как это сделать? Если интересно, позвоните Михаилу Макешину (оф. представителю Виеги по РФ), я думаю, он не откажет. Хотя, сейчас старую фосту сворачивают :( и предлагают уже новую комбинированнвц металлопласт), все же интересно посмотреть на результаты. Особенно что касается старой зачистной фосты. До сих пор считаю, что это одна из самых продуманных систем из пекс. Только неагрессивный, нормальный, людский маркетинг ее похоронил. А вообще, друзья! Переходите на медь! И все вопросы сразу отпадут! И не так уж это и дорого, если разобраться. :)
03.10.2012 в 23:34:23
Basil79 написал : И не лень же вам этим заниматься!
Мне больше лень вздувшийся Овентроп менять на невздувшийся и виновато разводить руками перед заказчиками. Реально дни вылетают из графика.
Виеговскую трубу лучше сразу взять новую. Если какая оказия сюда будет, встретим. С Михаилом Макешиным не знаком, попробую выйти через тех, с кем он знаком :)
Но, по сути, я уже получил тот результат, который ожидал, поэтому дальнейший процесс специально инициировать не буду. Пойдет с чем-то паралельно и то нормально.
03.10.2012 в 23:46:15
SCB написал : Мне больше лень вздувшийся Овентроп менять на невздувшийся и виновато разводить руками перед заказчиками. Реально дни вылетают из графика.
и с этим трудно спорить. И как объяснить заку, что ты не производитель и каждый отвечает за свой участок работы: производитель за качество изделия, продавец за качество обслюживания и поставок, монтажник за качество монтажа? Крайний и после "деления затрат" несущий самые большие затраты - это монтажник. Так уж у нас повелось. после пары таких случаев, как у вас, правда с трубой ПНД, еще с колбами для фильтров было, я зарекся от этих экспериментов. И если зак настаивает на своем материале и я вижу, что это гавно, с ходу отказываюсь. но вы-то хоть на деньги там не попали?
03.10.2012 в 23:55:34
Попал на новую трубу за свой счет да пресс-фитинги + время. Утюг к заднице не прикладывали :) Представительству Овентропа, в самом начале истории, я сразу предложил мне бухту трубы выдать для замены. А они в бутылку полезли. Сами напросились на испытания :)
И следующий звоночек оттуда-же - один радиатор перестал греть. Думаю, схлопнулся внутренний слой, на участке, где трубу не меняли. Пока не ездил, не смотрел.
04.10.2012 в 00:02:24
SCB написал : Попал на новую трубу за свой счет да пресс-фитинги + время. Утюг к заднице не прикладывали
вот я об этом и говорю. Заработали все по цепочке. Только монтажник в убытке.
SCB написал : И следующий звоночек оттуда-же - один радиатор перестал греть. Думаю, схлопнулся внутренний слой, на участке, где трубу не меняли. Пока не ездил, не смотрел.
ну дай бог, чтобы это были просто остатки воздуха, которые скопились в радиаторе. Позвоните, пусть покрутят там маевского. Возможно, и ехать не придется.
04.10.2012 в 00:20:13
Basil79 написал : вот я об этом и говорю. Заработали все по цепочке. Только монтажник в убытке.
Да, на рекламации Овентроп реагирует просто отвратительно. Фактически с издевкой. Я их резиночки в пресс-фитинг никогда не забуду. Тот же Валтек прислал бы коробку фитингов в замен, лишь бы все были довольны.
Basil79 написал : ну дай бог, чтобы это были просто остатки воздуха, которые скопились в радиаторе. Позвоните, пусть покрутят там маевского. Возможно, и ехать не придется.
Да разберемся. Клиент спокойный как удав. Повезло.
05.10.2012 в 21:17:09
SCB написал : Да разберемся. Клиент спокойный как удав. Повезло.
чем закончилась поездка? Какие причины неработающего радика?
05.10.2012 в 21:42:13
Да пока не ездил. Там ещё неторопливый ремонт идет, так что занимаемся более насущными вопросами.
05.10.2012 в 21:47:02
SCB написал : Там ещё неторопливый ремонт идет, так что занимаемся более насущными вопросами.
Ну эт нормально. Благо, заказчик попался адекватный, как я понял. удачи, уважаемый SCB (кстати, как расшифровывается ник?). Не забудте отписаться по результатам, если не лень. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.