KonstantinVS написал :
сейчас автоматы стоят 25+25+40А ... и пакетник на входе на 63А
Н-да, по-моему они нахимичили с договором. :(
Multi 9 С60N 63A двухполюсной кривая С ?
Достойный выбор. :cool:
в квартире планируется два щита на 12 и на 18 позиций, разнесены исходя из экономии и удобства прокладывания проводки. схему комплектации щитов могу выложить
Да, всё чаще приходят к этому варианту. Схемы? Было бы любопытно.
чем рубильник лучше отключения ввода тем же УЗО? Чем руководствоваться при выборе рубильника?
Вводное УЗО в квартирном щитке? Тогда рубильник излишен. Если в этажном... Обесточите Вы щиток, а сосед начнёт щёлкать чем ни попадя? Но если места в щитках уже нет, то придётся обойтись без вводного коммутационного аппарата.
почему раздельные УЗО и автомат лучшее решение нежели диф.автомат? в данном случае
С учётом ограниченности пространства раздельные аппараты отменяются.
зачем разносить санузел на два УЗО 25А/10мА, если по суммарной мощности проходим почти с 10-и процентным запасом?
Почему бы тогда не ограничить номиналы автоматов после УЗО, прежде всего на розетки? Или оставить автомат до УЗО.
холодильник 160W, зачем отдельная линия, чтобы срабатывание не мешало его функционированию?
Да, уж больно неприятно, если продукты протухнут из-за неисправности ПМ или тёплого пола. Да и прочие розетки на том-же диф.автомате.
заменить на 10А, вместе с проводкой?
Нет-нет, проводку лучше оставить 3*2.5 - экономия была бы копеечная, а резерв всегда может пригодиться.
автоматы 1+N и двухполюсные чем различаютя?
У 1+N один полюс лишён защиты - только размыкатель. При монтаже желательно не перепутать ноль и фазу. :)
лучше будет если остальные автоматы 1+N заменить на двухполюсные?
Достаточно заменить вводной автомат. Кстати, есть серии автоматов 1+N размером в один стандартный модуль. При остром недостатке места в щитке можете обратить внимание на такие.