ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

17.08.2006 в 10:37:36

Andjey написал : Холодильники вроде все с обычной вилкой выпускали

Нет, холодильники уже шли с заземлением, розетка формально именно для них. Только вилки у холодильников были "хранцузские", а розетки ставили "ненецкие" - и контакты заземления соприкасаться не желали. :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2006 в 02:30:23

Заключительная редакция схемы, файл Схема.gif Смущает только автомат стоящий перед УЗО ID 25A/10mA, вроде как для защиты УЗО от перенапряжения... есть ли в нём смысл?

p.s. выше при описании схемы действующей в настоящее время допущена ошибка - в настоящий момент разводка как показано на рисунке "Щит"

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.09.2006 в 10:46:58

KonstantinVS написал : Заключительная редакция схемы, файл Схема.gif Смущает только автомат стоящий перед УЗО ID 25A/10mA, вроде как для защиты УЗО от перенапряжения... есть ли в нём смысл?

Если честно, то первоначальная схема мне больше импонировала, кроме УЗО на электроплиту и однополюсника на бойлер и теплый пол. Автомат, который тебя смущает, убери, а вводной автомат щитка восстанови двухполюсным. Тогда мне опять схема начнет нравиться.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

05.09.2006 в 11:17:20

KonstantinVS

Так разрешённая мощность оказалась 7 киловатт? Тогда к чему вводной автомат на 63А?

Категорически не рекомендую "Домового" на ввод - поставьте автомат более приличной серии, причём двухполюсный, а не 1+N.

Квартирный щиток уже куплен? Сколько позиций?

На вводе в квартирный щиток хотелось бы видеть рубильник. От двухпозиционных диф.автоматов на 40А лучше бы отказаться в пользу раздельных автомата и УЗО. Автомат до УЗО сан.узла лучше оставить, либо поставить УЗО 40А/30мА, либо пару УЗО 25А/10мА.

Замена электроплиты на раздельные поверхность и духовку вероятна? Розетка ПМ будет над столешницей кухни или скрыта? Не вижу линий кондиционеров. Отдельная линия на холодильник/морозилку?

Чем обусловлен выбор номиналов автоматов для тёплого пола и бойлера? Собственно, можно бы и розетки СМ/ПМ/сан.узла "зажать" по номиналу.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2006 в 14:14:07

ВТБ! написал : Так разрешённая мощность оказалась 7 киловатт?

Да.

ВТБ! написал : Тогда к чему вводной автомат на 63А?

сейчас автоматы стоят 25+25+40А ... и пакетник на входе на 63А.

ВТБ! написал : Категорически не рекомендую "Домового" на ввод - поставьте автомат более приличной серии, причём двухполюсный, а не 1+N.

Multi 9 С60N 63A двухполюсной кривая С ?

ВТБ! написал : Квартирный щиток уже куплен? Сколько позиций?

в квартире планируется два щита на 12 и на 18 позиций, разнесены исходя из экономии и удобства прокладывания проводки. схему комплектации щитов могу выложить.

ВТБ! написал : На вводе в квартирный щиток хотелось бы видеть рубильник. От двухпозиционных диф.автоматов на 40А лучше бы отказаться в пользу раздельных автомата и УЗО.

чем рубильник лучше отключения ввода тем же УЗО? Чем руководствоваться при выборе рубильника? почему раздельные УЗО и автомат лучшее решение нежели диф.автомат? в данном случае.

ВТБ! написал : Автомат до УЗО сан.узла лучше оставить, либо поставить УЗО 40А/30мА, либо пару УЗО 25А/10мА.

т.е. связка ВА63 25А + ID 25A/10mA будет работать? УЗО 40А/30мА нежелательно по причине рекомендации УЗО с т.у. 10mA. зачем разносить санузел на два УЗО 25А/10мА, если по суммарной мощности проходим почти с 10-и процентным запасом?

ВТБ! написал : Замена электроплиты на раздельные поверхность и духовку вероятна?
Розетка ПМ будет над столешницей кухни или скрыта?
Не вижу линий кондиционеров.
Отдельная линия на холодильник/морозилку?

вероятна, но не раньше чем через 3-4 года. над столешницей. кондиционеров нет и не будет. холодильник 160W, зачем отдельная линия, чтобы срабатывание не мешало его функционированию?

ВТБ! написал : Чем обусловлен выбор номиналов автоматов для тёплого пола и бойлера?

используемой проводкой.

ВТБ! написал : Собственно, можно бы и розетки СМ/ПМ/сан.узла "зажать" по номиналу.

т.е. заменить на 10А, вместе с проводкой?

да, автоматы 1+N и двухполюсные чем различаютя? лучше будет если остальные автоматы 1+N заменить на двухполюсные?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

05.09.2006 в 15:03:52

KonstantinVS написал : сейчас автоматы стоят 25+25+40А ... и пакетник на входе на 63А

Н-да, по-моему они нахимичили с договором. :(

Multi 9 С60N 63A двухполюсной кривая С ?

Достойный выбор. :cool:

в квартире планируется два щита на 12 и на 18 позиций, разнесены исходя из экономии и удобства прокладывания проводки. схему комплектации щитов могу выложить

Да, всё чаще приходят к этому варианту. Схемы? Было бы любопытно.

чем рубильник лучше отключения ввода тем же УЗО? Чем руководствоваться при выборе рубильника?

Вводное УЗО в квартирном щитке? Тогда рубильник излишен. Если в этажном... Обесточите Вы щиток, а сосед начнёт щёлкать чем ни попадя? Но если места в щитках уже нет, то придётся обойтись без вводного коммутационного аппарата.

почему раздельные УЗО и автомат лучшее решение нежели диф.автомат? в данном случае

С учётом ограниченности пространства раздельные аппараты отменяются.

зачем разносить санузел на два УЗО 25А/10мА, если по суммарной мощности проходим почти с 10-и процентным запасом?

Почему бы тогда не ограничить номиналы автоматов после УЗО, прежде всего на розетки? Или оставить автомат до УЗО.

холодильник 160W, зачем отдельная линия, чтобы срабатывание не мешало его функционированию?

Да, уж больно неприятно, если продукты протухнут из-за неисправности ПМ или тёплого пола. Да и прочие розетки на том-же диф.автомате.

заменить на 10А, вместе с проводкой?

Нет-нет, проводку лучше оставить 3*2.5 - экономия была бы копеечная, а резерв всегда может пригодиться.

автоматы 1+N и двухполюсные чем различаютя?

У 1+N один полюс лишён защиты - только размыкатель. При монтаже желательно не перепутать ноль и фазу. :)

лучше будет если остальные автоматы 1+N заменить на двухполюсные?

Достаточно заменить вводной автомат. Кстати, есть серии автоматов 1+N размером в один стандартный модуль. При остром недостатке места в щитке можете обратить внимание на такие.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2006 в 15:44:34

to ВТБ!

ограничение по месту только в этажном щите, внутриквартирные будут браться исходя из требуемого количества мест. в связи с этим как я понял лучше применять вместо дифов раздельно УЗО и автоматы? почему? из-за удобства эксплуатации?

а сосед щёлкая в этажном щите с тем же успехом может и рубильник дёрнуть :)) правда на время работ на рубильник можно повесить "Работы на линии" как по ПТБ ;)

при выделении для холодильника отдельной линии ставим автомат + собственное УЗО?

автомат на ТП также можно "опустить" до 10А?

схему комплектовки щитов выложу после окончательного редактирования общей схемы :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25966

05.09.2006 в 16:14:20

KonstantinVS написал : лучше применять вместо дифов раздельно УЗО и автоматы? почему?

Раздельные лучше "компактных" двухмодульных дифов и компактнее полноразмерных четырёхмодульных. Гибче, универсальнее, удобнее, надёжнее - габариты. На мой дилетантский взгляд, компактные диф.автоматы есть смысл ставить для защиты одной группы не более 16А, дальше компромисс между габаритами и мощностью становится более труднорешаемым.

сосед щёлкая в этажном щите с тем же успехом может и рубильник дёрнуть

Я имел ввиду рубильники на входах в квартирный и групповой щиток.

при выделении для холодильника отдельной линии ставим автомат + собственное УЗО?

Или диф.автомат. Или даже просто автомат - но тогда розетку лучше с "ключом", чтобы кроме холодильника ничего уже не воткнуть.

автомат на ТП также можно "опустить" до 10А?

Мощность знаете Вы. Наверное, можно и меньше, но автоматы маленького номинала менее доступны и дороже.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2006 в 16:48:18

Итог

0
Вложение
biocat
biocat
Местный

Регистрация: 07.07.2006

Волгоград

Сообщений: 102

05.09.2006 в 16:54:59

KonstantinVS написал : Итог

А зачем линия на холодильник 3x6мм2 ? У него же мощность маленькая.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2006 в 16:57:31

biocat написал : А зачем линия на холодильник 3x6мм2 ? У него же мощность маленькая.

эээ... невнимательность :( сейчас поправлю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу