Аватар пользователя
vanomur

Местный

Регистрация: 19.09.2011

Рязань

Сообщений: 265

28.07.2012 в 19:23:50

И деньги за испорченный материал тоже верните. Такое ощущение что это какая то головоломка смотрел смотрел и так и не понял как можно на одном участке напаять столько переходов с одного диаметра на другой :-). Мастера походу еще и мазохисты... ну и розетки под канальей и слив с фильтров это вообще нечто. Джамшуты наверное такого не придумают

0
Аватар пользователя
ЬарБоС

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 325

29.07.2012 в 20:18:16

ну напишу и от себя, сделано не на двойку, на тройку с натягом, но то что сделано не так страшно..Хватит кошмарить уж человека, прям там все пипец, гавно и потоп:) редукторы и фильтры можно исправить, делается это легко, выровнять их не проблематично, те работяги которые хотят перестраховаться лишний раз ставят редукторы перед фильтрами и в общем тут ниче страшного нет, или никто не видел как лопаются колбы??--я видел лично и пару раз.. каналья на кухне легко выравнивается откручиванием кронштейна и сверлением двух дырок на сантиметра 3 выше :) каналья под слив фильтров тоже исправляется легко ... --- все исправимо, кто из нас не видел что делают в новостройках?? вот там треш и ужос, и ниче живут небогатые люди с этим и рады. Но я понимаю, что отдали денег за качество, тут конечно сказать нечего, жаль что попали. Но не все так страшно, тут кошмарить любители :D

0
Аватар пользователя
i23e

Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

30.07.2012 в 09:50:29

Фильтры вертикально - нельзя. Фильтры - Китай. Редукторы только после фильтров! Редукторы - Китай. Редукторы поршневые - невероятно быстро выходят из строя в Московской системе водоснабжения. Уклон канализации - присутствует на 100%, но не в ту сторону. Для канализационного слива есть специальная штука - отвод сифонный, а не просто отвод. Сантехшкаф - грязевик кверху жопой...

Конец света в виде большого потопа - это когда дворник представляется сантехником.

0
Аватар пользователя
i23e

Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

30.07.2012 в 09:53:56

ЬарБоС написал : тут кошмарить любители

Вы, видимо, плохо рассмотрели и поняли... Человек заплатил за это 20 тысяч, но если прикинуть, это не стоит и 5 по материалу и 2 по работе... Ежели нормальный монтажник, а не сантехник займется этой работой, да хотя-бы за 20 тыс (за работу) он все-равно не будет так срано колхозить...

0
Аватар пользователя
KatrinM

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Москва

Сообщений: 192

30.07.2012 в 10:11:44

Всем спасибо за комментарии, меня больше всего волновали полипропиленовые трубы, которые на данном форуме не в почете (хотя мы сами их выбрали, из 2 вариантов - металлопласт и полипропилен - начитавшись на других ресурсах плохих отзывов о металлопласте). Но комментарии касаются не труб разводки воды, а канализации и внутренностей сантехшкафа:( По трубам кто-то выскажется?

0
Аватар пользователя
idv

Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

30.07.2012 в 10:37:42

KatrinM написал : По трубам кто-то выскажется?

Смотрится паршиво. Марка труб и фитингов и качество пайки все равно не видны. И даже смотреть снаружи бессмысленнно.

я вот не понимаю - неужто разница между PPR и PEX в объемах квартиры столь значительна, что надо делать хреновым материалом?

0
Аватар пользователя
KatrinM

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Москва

Сообщений: 192

30.07.2012 в 10:41:08

idv написал : Смотрится паршиво. Марка труб и фитингов и качество пайки все равно не видны. И даже смотреть снаружи бессмысленнно.

я вот не понимаю - неужто разница между PPR и PEX в объемах квартиры столь значительна, что надо делать хреновым материалом?

Я не знаю, нам никто альтернативы не предлагал. Либо полипропилен, либо металлопласт. Вероятно, с полиэтиленом они не работают.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115873

30.07.2012 в 10:50:11

idv написал : и качество пайки все равно не видны.

и не заужены-ли там сечения пайкой?

KatrinM, Когда паяли - делали отметки маркером по длине вставляемой части трубы?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.07.2012 в 11:13:21

KatrinM, ПП трубы несмотря на свою простоту требуют достаточно точного исполнения инструкции по монтажу. Уверенности в том, что соединения качественные и не запаян внутренний диаметр - нет. ПП трубы не технологичный материал, данные трубы затруднительно использовать на объектах требующих точное и качественное исполнение.

По хорошему естественно переделках всего водопровода, т.к. данная его реализация не может является добротной, надёжной и удобной.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.07.2012 в 11:24:07

i23e, > Для канализационного слива есть специальная штука - отвод сифонный, а не просто отвод.

Не совсем понимаю зачем для кухни сифонный отвод, хватит и отвода. Под умывальник бесспорно нужно. И учти что получается мы говорим о том варианте когда это в штробе.

0
Аватар пользователя
i23e

Местный

Регистрация: 08.07.2012

Москва

Сообщений: 566

30.07.2012 в 11:58:43

Сифонный отвод - универсальность. В него можно вставить манжет на 50, подключить нормально сифон 50 диаметра. Как-то раз в раструб трубы колхозил :) гидрозатвор от Ванны :) с манжетой - отлично, с раструбом - течь...

0
Аватар пользователя
ЬарБоС

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 325

30.07.2012 в 13:35:49

i23e написал : Вы, видимо, плохо рассмотрели и поняли... Человек заплатил за это 20 тысяч, но если прикинуть, это не стоит и 5 по материалу и 2 по работе... Ежели нормальный монтажник, а не сантехник займется этой работой, да хотя-бы за 20 тыс (за работу) он все-равно не будет так срано колхозить...

да я все понял и расмотрел, 20 штук конечно отдано не за что..со всем изложеным ВАми согласен, но не все так страшно как малюют))) все можно исправить :)

0
Аватар пользователя
KatrinM

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Москва

Сообщений: 192

30.07.2012 в 16:57:00

BV написал : и не заужены-ли там сечения пайкой?

KatrinM, Когда паяли - делали отметки маркером по длине вставляемой части трубы?

Что они делали, когда паяли, мне неизвестно:) Сейчас отметок на трубах я не видела.

0
Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

30.07.2012 в 17:33:55

BV написал : Когда паяли - делали отметки маркером по длине вставляемой части трубы?

Может ещё глаз прищурить,чтоб стрелять точнее...Вы меру то знайте...зачем человека путать,...маркером пользуются новички... и использование его совершенно не говорит о хорошем качестве работы...Вы ещё спросите:какая температура была на насадке в момент нагрева...

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115873

30.07.2012 в 20:47:03

Андрей? написал : маркером пользуются новички...

Это точно! Я ошибся - в первом сообщении на фото виден почерк мастера с бохатым опытом :) Такие уже маркерами не пользуются ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.