Уважаемые специалисты, оцените пожалуйста на сколько тут все плохо. Задача - поменять два радиатора. Все мастера, кто смотрел на это - матерились и уходили подавленными. Полипропилен заменить никак нельзя - с нижними соседями все плохо, плюс у них ремонт сделан и натяжные потолки. Какое может быть решение?

Радиатор первый:

Радиатор второй:

0
Вложение
idv
idv
Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

08.08.2012 в 11:58:05

Это не ППР, это PEX. Кажется, Uponor. Плохо тут для начала потому, что проектная сталь заменена на пластик. Решение - восстанавливать проектную сталь. Мнение нижних соседей по этому вопросу судебного исполнителя волновать не будет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120531

08.08.2012 в 11:58:23

Потому, что пластик не расчитан на работу в ЦО по температуре. Подробности - поиск по форуму....

0
Voiceh
Voiceh
Новичок

Регистрация: 08.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

08.08.2012 в 12:09:38

idv написал : Это не ППР, это PEX. Кажется, Uponor. Плохо тут для начала потому, что проектная сталь заменена на пластик. Решение - восстанавливать проектную сталь. Мнение нижних соседей по этому вопросу судебного исполнителя волновать не будет.

т.е. сначала нужно обратиться в суд?

хозяин нижней квартиры живет во франции, а сама квартира сдается и нынешний съемщики не отличаются особой адекватностью.

0
Voiceh
Voiceh
Новичок

Регистрация: 08.08.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

08.08.2012 в 12:18:39

вбил в яндексе маркировку труб, выдача такая: Пластиковые трубы Uponor Wirsbo eval PE-Xa Q&E S5,0 - это трубы для систем напольного, радиаторного отопления и охлаждения.

врут?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25012

08.08.2012 в 13:00:27

Voiceh

А как это появилось в вашей квартире?

Если общение с собственником или арендаторами практически невозможно, тогда только суд. И лучше успеть подать заявление до начала отопительного сезона.

0
sarlen
sarlen
Резидент

Регистрация: 05.11.2005

Саратов

Сообщений: 1120

08.08.2012 в 13:49:47

А мне судится со строителями? Весь дом разведен Uponor и сдано в эксплуатацию.... Стальные только стояки. Для ТС все просто, соединить PEX со стальной трубой байпасом, а от него сделать выводы для батареи.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25012

08.08.2012 в 14:30:07

sarlen написал : Весь дом разведен Uponor

Значит, аварийные параметры теплоносителя по проекту в допустимых пределах. Отопление от котельной, а не от ТЭЦ? Вот и ладушки...

0
idv
idv
Местный

Регистрация: 22.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 895

08.08.2012 в 14:32:09

Voiceh написал : т.е. сначала нужно обратиться в суд?

в обслуживающую (управляющую) компанию. Привести инженерные сети в соответствие с проектом и ТУ - их обязанность. А в суд они уже сами, если надо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120531

08.08.2012 в 17:45:10

sarlen написал : Весь дом разведен Uponor и сдано в эксплуатацию.... Стальные только стояки.

Пластиковые Отводы на батарею ПОСЛЕ отсечных кранов? До отсечных - сталь? Если да - то ответственность за пластик на владельце квартиры.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

08.08.2012 в 20:37:21

Voiceh, Если просто тупо махнуть два радиатора на новые,то тут проблема одна-нет возможности открутить нижнюю трубу из за отсутствия разъемного соединения.Т.е тут как минимум нужен инструмент для Uponor-a. Я бы пригласил опытного сварщика с опытом сантехника и имеющего инструмент для Uponora,который смог бы в самом низу стояка аккуратно сделать резьбовой переход на стальную трубу и аккуратно и ровно переварил бы все стояки на новые с отсечными кранами на радиаторы и байпасом.