01.10.2013 в 14:16:07
mangal,да хоть снизу......а пока определитесь у вас ЦО или автономка:)
02.10.2013 в 12:36:11
именно центральное отопление, от котельной.
02.10.2013 в 13:56:30
iv.iv, у нас множество частных домов, отапливаемых от центрального отопления.
02.10.2013 в 16:17:16
Толмач написал : iv.iv, у нас множество частных домов, отапливаемых от центрального отопления.
Понял:)
mangal написал : подскажите могу ли я в центральном отоплении подключить радиатор не по ходу подачи а наоборот (частный дом ) т.е. если подача идет с права а я ее к радиатору подключу с лева
Если я правильно понял то да работать будет.Может зарисуете,что-бы понятнее было?
02.10.2013 в 21:44:55
02.10.2013 в 22:08:40
И правая и левая должны работать одинаково.
03.10.2013 в 16:39:40
именно левая у меня сомнения и вызвала. Дело в том что оба радиатора будут стоять в одной нише и по этому решение на подключение вот таким образом было принято. идея о соединении этих радиаторов в один была отвергнута однозначно, радиаторы по 12 секций. Смущает не будет ли проблем с прогреванием радиатора. просто так симпатичнее;)
03.10.2013 в 17:26:58
симпатичнее при подключении двух радиаторов. или есть варианты? поделитесь?
03.10.2013 в 21:32:57
об этом варианте мысль была, спасибо. дело в том что магистраль 32 труба, выходы на радиаторы 25, принципиально ли?
03.10.2013 в 21:49:27
mangal написал : выходы на радиаторы 25,
Так и должно быть. Ежели две подающих и один выход.При *общей*подаче лучше 32 вход и 25 выхода. Не забываем вентиля.
03.10.2013 в 21:50:39
mangal, принципиально, чтобы был необходимый перепад давлений в магистралях подачи и обратки. Но измерить его трудновато и дороговато. Поэтому и ориентируйтесь на арматуру для однотрубных гравитационных систем. Ну и балансировочные клапаны на выходе из радиаторов обязательно поставьте, чтобы не "убить" всю остальную систему и не заморозить соседей.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
04.10.2013 в 09:24:33
mangal написал : дело в том что магистраль 32 труба, выходы на радиаторы 25, принципиально ли?
имеется в виду принципиальность вывода вверх 32 трубы, т.к. магистраль идет по подвалу.
Inch1964 написал : не заморозить соседей
тут все банально, частный дом и один на ветке теплотрассы. а подключение радиаторов в моем случае, я так понял, дело вкуса. Всем спасибо за советы.:applause: