14.08.2012 в 14:21:23
Вобщем проблема такая: на кухне стоят приборы ( печка с поджигом, посудомойка, стиралка, холодильник, свч) на их корпусах индикатор показывает наличие потенциала. Печка и посудомойка даже пощипывают! Причина в сетевых фильтрах блоков питания этих устройств( особенность схемы). Больше всего волнует посудомойка так как щипает довольно сильно и неприятно. А теперь сам вопрос: Можно ли корпуса этих устройств через индикаторную отвертку( в качестве сопротивления) заземлить на батарею отопления? По логике потенциал с корпуса должен уйти, а если вдруг пробьет фаза на корпус, то соседи не пострадают так как в цепи будет индикаторная отвертка. В свою очередь меня от напряжения спасет узо.
14.08.2012 в 15:00:14
Вадим3709 написал : Можно ли корпуса этих устройств через индикаторную отвертку( в качестве сопротивления) заземлить на батарею отопления?
НЕТ!
14.08.2012 в 15:04:35
greg111 написал : НЕТ!
обоснуйте свой категорический ответ. Почему??? Чем это чревато?
14.08.2012 в 15:19:37
*
Вадим3709 написал : Можно ли корпуса этих устройств через индикаторную отвертку( в качестве сопротивления) заземлить на батарею отопления?
Да и не стечет этот пощипывающий потенциал с приборов через него.
14.08.2012 в 16:53:16
Покажите как подключены все перечисленные приборы в розетки, какие розетки стоят? Что внутри розеток? Как выглядит этажный щиток? На всех вилках приборов вероятно есть контакты заземления? УЗО уже стоит? А что пишет производитель по этому поводу?
14.08.2012 в 17:14:20
Вадим3709 написал : Чем это чревато?
Уголовной ответственностью для Вас лично.
14.08.2012 в 17:18:25
Medtech написал : Покажите как подключены все перечисленные приборы в розетки, какие розетки стоят? Что внутри розеток? Как выглядит этажный щиток? На всех вилках приборов вероятно есть контакты заземления? УЗО уже стоит? А что пишет производитель по этому поводу?
а что есть разные варианты подключения приборов в розетки? розетки новые без зк, так как земли в доме нету. этажный щиток старый. на вилках приборов есть заземления и производитель пишет что включать только в розетки с зк. узо пока не ставил. посудомойку в розетку включаю только на время мойки, печка очень слабо щиплет, почти не ощутимо, остальные приборы только подсвечивают пробник(током не щиплят). Волнует посудомойка.
14.08.2012 в 18:43:16
Фото щитка в студию.
14.08.2012 в 21:31:06
14.08.2012 в 22:27:30
Вадим3709 написал : обоснуйте свой категорический ответ. Почему??? Чем это чревато?
когда меня спрашивают- убивать можно? я прямо говорю НЕТ. обосновывать долгое дело и неблагодарное....
14.08.2012 в 23:36:18
Вадим3709, принципе сечение стояка достаточное для зануления квартирной проводки, но вот состояние соединений на нуле требуют ревизии. Если вы всерьез собираетесь подключать провод заземления в щитке, то обязательно проведите его ремонт (как правило, за свой счет, ибо добиваться его в ЖЭУ жизни не хватит).
15.08.2012 в 08:59:28
Вадим3709 написал : обоснуйте свой категорический ответ. Почему??? Чем это чревато?
Тьфу, пионерский сад в песочнице. Правила устройства электроустановок: 1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82. Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ. Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.
Достаточно? Украинские ПУЭ не знаю, но думаю, что камикадзе и самоубийцы, а также маньяки в числе составлявших новые украинские НТД - отсутствуют как класс.
15.08.2012 в 09:12:17
Вадим3709 написал : обоснуйте свой категорический ответ. Почему???
Можно заземлять на ХВС/ГВС, но только, если вы лично даёте пожизненную гарантию, что труба не будет иметь изолирующей вставки ни у нижних соседей, ни в подвале. Отопление вообще нельзя использовать
ПУЭ 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
- металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
- трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
- водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
Вадим3709 написал : Чем это чревато?
смертью соседей
15.08.2012 в 09:49:20
Alexiy написал : Можно заземлять на ХВС/ГВС
Нельзя.
Возможность использования водопроводных труб в качестве проводника PE прописана не для жильцов, а для проектировщиков. И ни один проектировщик в здравом уме не станет использовать в этом качестве трубопроводы в жилом доме.