G.A.S. написал : В природе есть устройство которое может подойти для многих вариантов установки: Caleffi water hammer arrestor 525130 3/8” 525150 3/4”

Пришли Ваши улавливатели? В действии пробовали?

0
Аватар пользователя
Slob

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

04.03.2013 в 19:01:00

polarrus написал : Про рост давления в целые атмосферы на 10 сантемитровом участке тоже не верю.

на днях еще раз проведу эксперимент. самому интересно. раньше думал на целый день так оставить перед уходом на работу. а теперь вот даже боязно - если за короткое время давление выросло, то часов за 8-9 часов вообще разорвет нафиг))

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

04.03.2013 в 22:59:35

Верю-не верю... Я себе верю и своим глазам. У меня стоят обратные клапаны - до редукторов. А трубы разведены по квартире медные и горячие достаточно близко от холодных. Увеличение давление холодной воды много раз наблюдал по утрам. Теперь спокоен - давление ни разу не поднялось. Еще заметил такую вещь: когда срабатывает клапан в бачке унитаза, стрелка резко уже не прыгает, а плавно колышется в районе 4 атм.

P.S. Вот в то, что регулятор давления в обратную сторону не пропускает - я не верю. Вот что писал Slob: в такой ситуации редуктор был закрыт и в обратную сторону давление стравить было некуда. Ну не может быть, чтоб у меня давление между обратным клапаном и редуктором за ночь поднялось до 8 Атм :-)

0
Вложение
Аватар пользователя
Slob

Местный

Регистрация: 09.03.2012

Симферополь

Сообщений: 2274

04.03.2013 в 23:14:06

POMOR, у меня давление в магистрали точно, как у вас) кстати, а зачем ОК до редуктора? в счетчике?

0
Аватар пользователя
polarrus

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

04.03.2013 в 23:22:11

Ну и что ты показываешь монометр до редуктора, нужен один после для обьективности.

У тебя 4 атмосферы, стало быть и редуктор тебе не нужен их ставят начиная от 5, плюс если убрать обратный клапан , то проблем с обратным давлением вообще не будет и система станет гораздо безопаснее

Во всём мире обратные клапана ставят непосредственно на самих приборах , и только у нас как в стране дураков их лепят на вводе.

Единственное что обезопасит систему с растущим обратным давлением это вот такой клапан

Мембранные предохранительные клапаны Honeywell SM152 используются для защиты герметичных водонагревателей, в которых вода находится под давлением.

Который при опасном давлении выстреливает его в дренаж, в тот же куда и слив от фильтров

0
Аватар пользователя
DmKa

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

05.03.2013 в 07:19:52

polarrus написал : У тебя 4 атмосферы, стало быть и редуктор тебе не нужен их ставят начиная от 5

Опять глупейшие рассуждения о вкусе устриц .........

polarrus написал : Во всём мире обратные клапана ставят непосредственно на самих приборах , и только у нас как в стране дураков их лепят на вводе.

Правда? А вот я такой информации ни разу не находил....

polarrus написал : Единственное что обезопасит систему с растущим обратным давлением это вот такой клапан

Который в один прекрасный момент закиснет и будет очень много притных сюрпризов ...

0
Аватар пользователя
polarrus

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

05.03.2013 в 12:41:05

Насчёт редуктора я спрашивал главного инженера в своей шарашке, умный опытный дядичка.

Насчёт обратных клапанов то видал такое в цюрихе у меня там родственники, там у каждого прибора ставится не только обратный клапан но и фильтр перед ним. В термостатах встроенных обратных клапанов нет.

Который в один прекрасный момент закиснет и будет очень много притных сюрпризов ...

Тоесть ты утверждаешь что колобок надёжнее подобного аварийного клапана?

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

05.03.2013 в 12:47:03

DmKa написал : Правда? А вот я такой информации ни разу не находил....

Мало ли чего Вы не находили. Представим: ОК на вводах в квартиру есть, давление ГВС слегка выше давления ХВС, есть подмес. В итоге в бачок унитаза в квартире может пойти ГВС. Оно кому-то надо? Поэтому ОК на сантехприборах, где в принципе возможен подмес - практически обязательны. Собственно, они там уже стоят: в хороших термостатических смесителях, например.

DmKa написал : Который в один прекрасный момент закиснет и будет очень много притных сюрпризов ...

Мембранный предохранительный клапан? Закиснет? Вы внутричерепное давление давно проверяли, а то температура по весне растёт? Манометр вкрутите, что ли... Даже обычный пред. клапан, который время от времени срабатывает (например, если бойлер в системе периодически давление подымает до небесных высот), не закисает. Наоборот, он начинает травить при низком давлении, именно потому там ставят ручку или болты, позволяющие его насильственно приоткрыть и промыть.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

05.03.2013 в 12:48:42

polarrus написал : колобок надёжнее подобного аварийного клапана?

Он вполне достаточно надёжен, если он поршневой. Если с резиновой мембраной, то да, сдуваются такие регулярно, срок службы больше 10 лет - большая редкость.

0
Аватар пользователя
polarrus

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

05.03.2013 в 15:33:40

Тут даже не то , что надёжность работы, сколько надёжность решения проблемы с повышеним давления важна, на данный момент есть только невразумительный трёп. Нужны полноценные испытания, квалифицированными мастерами.

А то вот к примеру товарищ POMOR наслушался всяких бредней, купил сие чудо, воткнул такой шарик (непонимая его истинных функций) на колектор, и в детском восторге расказывает как ему этот колобок давление опустил, причём говорит это орентируясь на монометр который установлен до редуктора.

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

05.03.2013 в 20:24:46

Мне пофиг рассуждения завистников. У меня все работает, давления в квартирной сети в 2 атм мне хватает за глаза. И больше нет больших давлений с утра в системе ХВ. Пишите, что хотите, я физику процесса понимаю и мне от этого легче.

0
Аватар пользователя
DmKa

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

05.03.2013 в 21:00:37

polarrus написал : Насчёт редуктора я спрашивал главного инженера в своей шарашке, умный опытный дядичка.

В чем измеряется его опыт?

Может быть в высококласно реализованных 1378 проектах как у Техник-Сана? Может быть в имидже как у Доки?

Нет? тогда в чем? в том что он "20 лет в жкх и умеет какашки месить" ?

polarrus написал : Насчёт обратных клапанов то видал такое в цюрихе у меня там родственники, там у каждого прибора ставится не только обратный клапан но и фильтр перед ним.

и что? Это показатель? А в Америке у каждого потребителя стоит гаситель гидроударов.

КАЧЕСТВЕННЫЕ брендовые сантехнические приборы почти всегда имеют собственный ОК Но специфика использования сантехнических устройств в России требует именно общего ОК. в том числе это жестко прописано в снипах касающихся установки приборов учета.

о чем спор? ПОЛОЖЕНО И БАСТА !!!!!!!!

polarrus написал : В термостатах встроенных обратных клапанов нет.

В качественных ЕСТЬ !!!

polarrus написал : Тоесть ты утверждаешь что колобок надёжнее подобного аварийного клапана?

Колобок замкнутая система.

Подрывник в канализацию рано или поздно может начать постояно спускать воду в канализацию и методов контроля этого нет! В тоже время колобок гасит и гидроудары. В тоже время монтаж колобка проще чем подрывник и слив в каналью с разрываом струи.

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

05.03.2013 в 21:19:26

polarrus написал : А то вот к примеру товарищ POMOR наслушался всяких бредней, купил сие чудо, воткнул такой шарик (непонимая его истинных функций) на колектор, и в детском восторге расказывает как ему этот колобок давление опустил, причём говорит это орентируясь на монометр который установлен до редуктора.

Слюни подотри. После обратного клапана при закрытом протоке (а это ночью) бо барабану, в каком месте замкнутого контура стоит манометр. Он в моем случае измеряет давление именно замкнутого контура - между кранами и обратным клапаном. Мне хватает образования понять, как это действует, а тебе - нет. Прежде, чем ставить этот шарик, я все рассчитал и продумал. И изучил достаточно много литературы.

0
Аватар пользователя
Бамбр

Местный

Регистрация: 06.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 315

05.03.2013 в 21:27:25

POMOR,

POMOR написал : Ну не может быть, чтоб у меня давление между обратным клапаном и редуктором за ночь поднялось до 8 Атм

здесь некое расхождение с вышеописанными проблемами роста давления. странно...

0
Аватар пользователя
POMOR

Местный

Регистрация: 20.11.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 980

05.03.2013 в 21:36:22

Бамбр написал : POMOR, здесь некое расхождение с вышеописанными проблемами роста давления. странно...

Ошибся - 6 атм. Дело не в этом. давление больше не поднимается при нгреве холодной воды в замкнутом контуре. Теперь я знаю, что у меня все краны холодной воды не травят и обратный клапан отрабатывает свое предназначение. Да, он мне может и не нужен лично, но я немного думаю о других. В старой квартире несколько раз из крана ХВ текла горячая! Причина - давление горячей всегда больше холодной (дом старый) раза в 2 и у кого-то горячая передавливала холодную и текла по трубе ко мне.

0