services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

12.09.2012 в 15:49:51

Aleksey.z написал : А вариант сварочным аппаратом спаять два провода воедино и воткнуть это все в один соединитель то же нарушает требование неразрывности?

Можно сделать по другому, если розетка позволяет завести петлю под контакт зажима, хотя что за механизмы будут, на большинстве этого не сделать!

0
Aleksey.z
Aleksey.z
Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 175

12.09.2012 в 15:50:17

services написал : В розетках предусмотренно 6 контактов, по два на фазу, ноль и землю, по правилам земля должна быть не разрывная, правильно, поэтому в подрозетнике за механизмом розетки, делаем отвитвление земли от земляного проводника и заводим на клемму земляного контакта в механизм розетки, а контакты фазы и ноля соединяем клеммами механизма розетки...) З.Ы: чуть челюсть не свило )

Все ровно не догоняю... что мешает объединить провод PE в подразетнике клеммами механизма розетки? Или это будет уже не будет считаться неразрывностью соединения PE? А вариант не разрезая провод PE, оголить его, согнуть пассатижами и засунуть в механизм соединения розетки не нарушит правило неразрывности PE?

0
Aleksey.z
Aleksey.z
Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 175

12.09.2012 в 15:52:29

то есть механизмы соединения в розетке это коммутационный прибор? Соединения ваго тоже к таковым относятся?

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

12.09.2012 в 15:55:47

Aleksey.z написал : А вариант не разрезая провод PE, оголить его, согнуть пассатижами и засунуть в механизм соединения розетки не нарушит правило неразрывности PE?

нет, просто такие розетки еСЧё поискать надо... Проще говоря если Вы отсоединили землю на первой розетке на линии, то она не должна пропасть на последующих, вот еНТо и прописано в ПУё...

0
Aleksey.z
Aleksey.z
Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 175

12.09.2012 в 16:16:07

services написал : нет, просто такие розетки еСЧё поискать надо... Проще говоря если Вы отсоединили землю на первой розетке на линии, то она не должна пропасть на последующих, вот еНТо и прописано в ПУё...

А если я отсоединю шину PE в распаечной коробке от магистрали PE которая идет от щитка и тем самым оборву все розетки в ПУЭ на сей счет что то прописано? По такой логике нужно все вести отдельным проводом прямиком до электростанции тогда вот будет неразрывность так неразрывность)))

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

12.09.2012 в 16:20:11

Aleksey.z написал : А если я отсоединю шину PE в распаечной коробке от магистрали PE которая идет от щитка и тем самым оборву все розетки в ПУЭ на сей счет что то прописано?

как говорится если бы у бабки были ... она была бы дедом... розетка это оборудование, как ни как, а шина это способ соединения, если можно так сказать.

0
Aleksey.z
Aleksey.z
Местный

Регистрация: 16.07.2012

Москва

Сообщений: 175

12.09.2012 в 16:20:36

Я просто думал что неразрывность обусловлена тем что соединение PE увеличивают сопротивление в этих местах. Например при разработке РЭУ рекомендуют землю объединять в одной точке дабы избежать "земляных петель" и т.п.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.09.2012 в 16:42:56

Aleksey.z написал : неразрывность шины PE"?

а почему именно про ШИНУ вопрос? в каком месте розетки находится шина?

Неразрывный проводник и неразъёмное соединение... всё тут в кучу у вас....

Идея защитного проводника в том, что его нельзя без специнструмента (отвёртки, ключа и т.п.) отсоединить (не отсоединив токоведущие проводники линии), и к тому же, соединений в нём на всём протяжении должно быть как можно меньше. Исключения составляют штепсельные розетки и специальные разёмы, предназначенные для коммутации сразу всей линии вместе с защитный проводником.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.09.2012 в 16:43:26

Aleksey.z написал : "земляных петель"

кто это?

0
Аникей
Аникей
Резидент

Регистрация: 05.08.2010

Новокузнецк

Сообщений: 1428

12.09.2012 в 18:26:02

services написал : а контакты фазы и ноля соединяем клеммами механизма розетки..

А зачем фазу и ноль соединять?

0
Rone
Rone
Новичок

Регистрация: 15.05.2011

Москва

Сообщений: 42

12.09.2012 в 19:22:50

Аникей, для последующего шлейфования :confused:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу