BV написал : Еще раз - речь про токи уравнивания. Это то, почему в принципе нельзя делать ДСУП в старом фонде с 4-х проводным стояком даже с большим сечением.
Ну почему же в принципе?
Во-первых, ПУЭ-7 прямо разрешает подключать PEN параллельно сторонним проводящими частям, с прохождением части рабочего тока по СПЧ:
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
Во-вторых, 5-проводной стояк уменьшает риски, но не до конца. В многоквартирном доме с множеством "независимых" собственников и эксплуатантов нет никаких оснований считать, что собственники будут соблюдать ПУЭ и не будут постоянно пускать рабочий ток в PE через объединение или обмен местами PE и N в своей части сети. Ибо большинству собственников пофиг все ПУЭ.
Но при этом в официальной документации действительно нет безопасных рекомендаций по расчёту токов и сечений в таком соединении. Неявно разрешается 2,5 мм2 (провод из клеммы PE розетки на СПЧ), народная мудрость говорит про 6 мм2 меди, но и этого может быть недостаточно.