16.06.2008 в 13:25:41
При наших ценах на энергоносители, рекуператоры, действительно вещь не самая окупающаяся, но, во-первых, рекуператоры умеют возвращать ещё и влагу, что позволяет экономить на системах увлажнения. Во-вторых, в случае, если нет своего котла, здание может просто не получить желаемых мощностей, и тогда 50%, возвращаемых рекуператором, это очень даже к месту. Но, в-третьих, важным источником тепла являются кухни, но вытяжку от них как раз в рекуперации использовать нельзя, так как воздух грязный, и быстро забьёт любые фильтры. Хотя, рекуператор может летом возвращать холод, даже если есть свой котёл, электричества на большой кондиционер коттеджу могут и не выделить...
16.06.2008 в 16:15:18
ASM написал : 50%, возвращаемых рекуператором, это очень даже к месту
Finist написал : Владельцы вентустановок с рекуператором отзовитесь
На форуме много дельной инфы по электричеству, по сантехнике, по приточке и кондеям на этой ветке и т.д.. А вот рекуператоры нашего уровня народ не ставит, обходится притоком, так что, не дождемся отклика. Что-то практическое можно найти на форуме грандпарка, там есть такой контингент. Тоже интуитивно за них, сам остановился на лосснеях, тоже пока не нашел ни одного отзыва. Так,что ау:help владельцы рекуператоров!
16.06.2008 в 23:05:05
mowo написал : ..... ау владельцы рекуператоров!
Сколько не аукайте - не услышите. Тех кто рассуждает про рекуператоры или кто, типа, монтировал их - навалом, а вот кто эксплуатирует - практически ни одного. Да и не только на этом форуме но и на других примерно такая же обстановка. Непонятно почему. Только можно догадываться - или не хотят делить мнением " о прекрасной" установке, или те кто их имеет форумы не посещают, или кому-то кто-то смонтировал рекуператор и он не работает (берегут моторесурс), или еще что-то. Тоже хотелось бы услышать мнение того кто имеет такое счастье у себя. Только просьба не высказываться тех кто сразу и рекламой этих установок занимается как Петросян шпингалеты предлагал. Так что повторяю слова
mowo написал : Так,что ау владельцы рекуператоров!
17.06.2008 в 08:13:37
кныш написал : ау
здесь я для себя кое-что полезное находил:
17.06.2008 в 12:37:15
Просто системы с рекуперацией ставят себе такие люди, которые по форумам не туссуются.
17.06.2008 в 12:39:06
Блин, мои сообщения написаны невидимыми чернилами??
17.06.2008 в 12:52:41
ASM написал : ставят себе такие люди
рекуператоры - секретная техника, для шпионов и спецов... опасная для граждан, экономит средства. Свежий воздух круглый год у нас противопоказан, продлевает жизнь...
17.06.2008 в 15:32:45
Пъ написал : КПД не считал
Пъ написал : В самые сильные морозы температура приточного воздуха (перед вентилятором притока) не опускалась ниже +20, температура выбрасываемого воздуха была около -5-10С при -20 за бортом.
Пъ написал : Блин, мои сообщения написаны невидимыми чернилами??
А Вы для начала КПД своей установки посчитайте:
(20гр-(-20гр))/(25гр-(-10гр)) ~ 114%
Мои поздравления с избретением вечного двигателя :applause:
17.06.2008 в 15:52:20
wkon написал : Мои поздравления с избретением вечного двигателя
Рано радуетесь. Объемы воздуха разные, на притоке и вытяжке. Через рекуператор проходит дымоход котла в нерже, еще несколько немоловажных факторов, которые Вы по простоте своей душевной не учитываете. Например, удаление воздуха из ЛОС тоже через рекуператор. Но минус предподогрев воды - она со скважины +10, и сразу до +18 подогревается, что бы трубы и оборудование не потело. Да много чего еще...
17.06.2008 в 16:35:15
Пъ написал : Через рекуператор проходит дымоход котла в нерже, еще несколько немоловажных факторов, которые Вы по простоте своей душевной не учитываете. Например, удаление воздуха из ЛОС тоже через рекуператор.
Выложили бы фотографию этого чуда что-ли, думаю всем будет интересно посмотреть.
17.06.2008 в 16:52:01
Ну я владелец, только пока ещё не пользователь:o . Будет опыт использования - отчитаюсь...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу