Аватар пользователя
Михаил 1981

Местный

Регистрация: 29.09.2012

Москва

Сообщений: 45

29.09.2012 в 22:32:43

дружба это как, обьесни

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.09.2012 в 22:33:01

Михаил 1981 написал : теперь три шины

И где это нарисовано?

0
Аватар пользователя
Михаил 1981

Местный

Регистрация: 29.09.2012

Москва

Сообщений: 45

29.09.2012 в 22:36:43

Rumato написал : И где это нарисовано?

Кухня+телевизор+духовка=УЗО

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

29.09.2012 в 22:47:31

В таком случае получается 4, если я еще считать не разучился. Здесь люди по 10 раз схемы переделывают, никто не будет смотреть на первую и вносить в уме коррективы.

Ну да обсчитался, на стиралку не нужна.

0
Аватар пользователя
Михаил 1981

Местный

Регистрация: 29.09.2012

Москва

Сообщений: 45

06.10.2012 в 23:26:45

0
Вложение
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9116

07.10.2012 в 00:16:41

Михаил 1981 написал : а смысл узо ставить на 40 ампир если вводной диф-автомат на 25А

А смысл делать реконструкцию ? Надо сразу делать с прицелом на светлое будущее

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Михаил 1981

Местный

Регистрация: 29.09.2012

Москва

Сообщений: 45

07.10.2012 в 19:12:52

serj12 написал : А смысл делать реконструкцию ? Надо сразу делать с прицелом на светлое будущее

А защита нормально будет срабатывать?

0
Аватар пользователя
Михаил 1981

Местный

Регистрация: 29.09.2012

Москва

Сообщений: 45

07.10.2012 в 19:14:18

Вот новая схема щитка

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.10.2012 в 20:10:39

И где в этой новой схеме упомянутые автаматы на 10А? Счётчик подключён неверно:(

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

07.10.2012 в 20:14:37

Ни одного автомата на 10А не увидел на схеме. Если вы на телевизор действительно делаете отдельную линию, то это УЗО меняйте на 40А-30мА.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.10.2012 в 20:18:12

Rumato написал : Если вы на телевизор действительно делаете отдельную линию, то это УЗО меняйте на 40А-30мА.

На кой ставить УЗО на 40А, если ввод всего 25А, да и вводной кабель 3х4:(

0
Аватар пользователя
Михаил 1981

Местный

Регистрация: 29.09.2012

Москва

Сообщений: 45

07.10.2012 в 20:21:40

ksiman написал : И где в этой новой схеме упомянутые автаматы на 10А? Счётчик подключён неверно:(

Я не правильно написал ампиры на автоматах

0
Вложение
Аватар пользователя
Михаил 1981

Местный

Регистрация: 29.09.2012

Москва

Сообщений: 45

07.10.2012 в 20:25:37

ksiman написал : И где в этой новой схеме упомянутые автаматы на 10А? Счётчик подключён неверно:(

от стояка идут на диф автомат следом на счетчик

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.10.2012 в 20:26:57

Уже лучше:) Осталось правильно нарисовать подключение счётчика (перевернуть подключение крайних правых концов) и разделить правильно PE и N:) И зачем разделять подключение кухонного телевизора, который потребляет не более 50 Вт? Запитывайте его от кухонного автомата (или на нём будет ещё микроволновка сидеть?)

0
Аватар пользователя
Михаил 1981

Местный

Регистрация: 29.09.2012

Москва

Сообщений: 45

07.10.2012 в 20:33:00

ksiman написал : Уже лучше:) Осталось правильно нарисовать подключение счётчика (перевернуть подключение крайних правых концов) и разделить правильно PE и N:)

то есть поменять P и N местами и как правильно разделить PE и N?

0