ksiman написал : На кой ставить УЗО на 40А, если ввод всего 25А
Потому что после него стоят 3 автомата на 16А, которые в сумме дают 48 А и если эти амперы появятся после УЗО оно может сгореть.
07.10.2012 в 21:00:47
ksiman написал : На кой ставить УЗО на 40А, если ввод всего 25А
Потому что после него стоят 3 автомата на 16А, которые в сумме дают 48 А и если эти амперы появятся после УЗО оно может сгореть.
07.10.2012 в 21:02:21
ksiman написал : Теперь понятно, вроде всё верно. Если ввод умощнять не будете, то сойдёт:) Если умощнять планируете, придётся два левых узо ставить на 40А
Да у нас в двухкомнатные квартиры стоят по 25 ампир
07.10.2012 в 21:02:59
Rumato написал : Потому что после него стоят 3 автомата на 16А, которые в сумме дают 48 А и если эти амперы появятся после УЗО оно может сгореть.
48A не получится, вводной диф на 25А не позволит;)
07.10.2012 в 21:05:23
ksiman написал : 48A не получится, вводной диф на 25А не позволит
Чего он не позволит? Токи придут со стороны нагрузки.
07.10.2012 в 21:10:48
Rumato написал : Чего он не позволит? Токи придут со стороны нагрузки.
Это как например:cool: Бензогенератор в розетку подключить;)
07.10.2012 в 22:07:44
Ребята, помогите советом. На щитке стоят автоматы по 16А, а мне нужно запитать проточный водонагреватель, до 10 квт. К тем проводам что есть - диаметр=1,3мм - хочу добавить еще такие же, и пустить их вместе через автомат 25А.
Однако возникли вопросы.
07.10.2012 в 22:24:09
К сожалению, корректно подключить проточник 10кВт к Вашей сети просто невозможно:(
07.10.2012 в 22:46:39
ksiman, спасибо за отклик.
Если можно - хотя бы пару слов, в чем некорректность и по вопросам выше.
Ввод достаточно мощный, 3мм сечением.
Я вынужден проточник подключить, корректно или некорректно - но мыться надо. Хотя бы раз в месяц..
07.10.2012 в 23:13:03
По схеме,в этажном щите установите дифф.на 100мА.По делению РЕН на РЕ и Н,нужно смотреть какое сечение стояковых жил.
08.10.2012 в 06:54:16
Леонид Андре написал : Если можно - хотя бы пару слов, в чем некорректность и по вопросам выше.
Ввод достаточно мощный, 3мм сечением.
Я вынужден проточник подключить, корректно или некорректно - но мыться надо. Хотя бы раз в месяц..
Вот прикиньте: Проточник потребляет 10кВт - это 43,5А На него надо ставить автомат 40А и подводить кабель сечением не менее 3х6мм Из этого следует, что не выдержит Ваша существующая проводка такой нагрузки:( Необходимые условия:
08.10.2012 в 07:47:49
ksiman написал : Проточник потребляет 10кВт - это 43,5А На него надо ставить автомат 40А и подводить кабель сечением не менее 3х6мм
10 кВт - это 45,5А. Соответственно, автомат нужен 50А, а кабель 3х10. Вывод: надо быть скромнее в выборе бойлера.
С "половинками автоматов" вообще не понял. Можно фото?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу