Metall написал : как раз есть смысл , так как груповые узо (первое , и особено второе , слева) будут на пределе и за пределом работать.

тогда получается и вводной автомат будет работать на пределе

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.11.2012 в 19:11:22

Metall написал : как раз есть смысл , так как груповые узо (первое , и особено второе , слева) будут на пределе и за пределом работать.

За пределом они работать не смогут - вводной не позволит. Но для облегчения нагрузки на них, можно и на 40А поставить:)

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

03.11.2012 в 20:13:26

вводной может пропускать ток 36 А , менее получаса . я бы ставил на 40А. цена на них не сильно больше

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.11.2012 в 20:21:25

Указанный на УЗО ток является максимально-допустимым неограниченно долго. Кратковременно без последствий можно пропустить через УЗО заметно больший ток:) Все производители допускают защищать УЗО 25А автоматом 25А, хотя запас всегда полезен:)

0
Михаил 1981
Михаил 1981
Новичок

Регистрация: 29.09.2012

Москва

Сообщений: 45

23.01.2013 в 20:26:37

Обнавленая схема щитка. Чем чревата расщипление нуля в щитке? В красном квадрате сделано не мною, да видимо стояки были заменены не так давно

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

24.01.2013 в 03:24:47

Михаил 1981 написал : да видимо стояки были заменены не так давно

Хоть бы одно фото сделали щита в подъезде...

0

И это пройдёт ...

Михаил 1981
Михаил 1981
Новичок

Регистрация: 29.09.2012

Москва

Сообщений: 45

24.01.2013 в 14:17:53

Вот фото этажного щитка

это сделали соседу наши электрики

0
Вложение
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

24.01.2013 в 15:48:17

Михаил 1981 написал : Вот фото этажного щитка

Магистраль - то хорошая ,по сечению удовлетворяет.Но если я правильно понял - у вас дом газифицирован,тогда СУП под вопросом , да ещё учитывать надо что могли трубы менять и порвали все металлические связи,да и как обслуживали ВРУ(может там уже всё отвалилось) - без проверки всех моментов советовать трудно.

Михаил 1981 написал : это сделали соседу наши электрики

Да молодцы!Именно

Михаил 1981 написал : электрики

Можно прочитать тут про ваш случай http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=888323&viewfull=1#post888323 Кстати - вы молодец что не стараетесь поставить АВ большого номинала (все бы так делали).Три года стоит АВ на 25А в четырёхкомнатной квартире со сплитами,СМ ,и проч - ни разу по перегрузке не срабатывал , а хотели на 40А - переубедил.

0

И это пройдёт ...

Михаил 1981
Михаил 1981
Новичок

Регистрация: 29.09.2012

Москва

Сообщений: 45

24.01.2013 в 15:55:45

[QUOTE=serj12;3584952]Магистраль - то хорошая ,по сечению удовлетворяет.Но если я правильно понял - у вас дом газифицирован,тогда СУП под вопросом , да ещё учитывать надо что могли трубы менять и порвали все металлические связи,да и как обслуживали ВРУ(может там уже всё отвалилось) - без проверки всех моментов советовать трудно.

Да, дом газафицирован. У меня первый этаж водопроводные газовая и отопления прозваниваются со щитком

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

24.01.2013 в 16:47:04

Михаил 1981 написал : У меня первый этаж водопроводные газовая и отопления прозваниваются со щитком

Как вы прозванивали ?

0

И это пройдёт ...

Михаил 1981
Михаил 1981
Новичок

Регистрация: 29.09.2012

Москва

Сообщений: 45

24.01.2013 в 19:01:01

Тестером на сопративления