01.10.2012 в 21:59:48
касимов написал : 2 см на метр для 30ти метровой,базрасчетной,по наружке,чтоб не иметь проблем.Кто предложит лучше?Чем лучше?Какашки без уклона быстрей замерзнут.Топик глубину прокладки не сказал.
Значица так! Не спорьте с профессионалами! Эт раз. Во вторых: при приведении доводов- хорошо бы приводить пруфы. В третьих: есть понятие- личный опыт. У Вас с ним- совсем хреново? Поясню: Температура не имеет отношения к водоотведению. Ага!(Сквозняк- не в счет, Касимов один хрен не понимает)
01.10.2012 в 22:01:18
касимов написал : Погода,давление.
Голубчег! За моей спиной- КИЛОМЕТРЫ канализации. Я знаю, о чем говорю. Да.
01.10.2012 в 22:04:50
gayanovv написал : Температура не имеет отношения к водоотведению.
Это говорит профи? Имеющий опыт? Зимы не будет?
01.10.2012 в 22:11:04
gayanovv написал : КИЛОМЕТРЫ канализации.
Которые прокладывали пленные немцы,и водопровод ихний,в городе в идеальном состоянии.А вот проложенный специалистами/молчу/.Аварийка не останется без работы.
01.10.2012 в 22:13:15
касимов написал : Которые прокладывали пленные немцы,и водопровод ихний,в городе в идеальном состоянии.А вот проложенный специалистами/молчу/.Аварийка не останется без работы.
Молчите. Для репутации старинного города Касимова- лучше.
01.10.2012 в 22:14:06
касимов написал : Это говорит профи? Имеющий опыт? Зимы не будет?
Угу. При правильном уклоне- нечему замерзать.
01.10.2012 в 22:23:10
gayanovv написал : При правильном уклоне- нечему замерзать.
Ну,ну в канашке ведь дистилированная вода,ну бумажка одна туалетная,да изредка дохлая кошка при контр уклоне трубы.Вы проектировщик?
01.10.2012 в 22:35:22
касимов написал : Ну,ну в канашке ведь дистилированная вода,ну бумажка одна туалетная,да изредка дохлая кошка при контр уклоне трубы.Вы проектировщик?
И это тоже. А вообще- с троллями не спорю. Прощайте.
02.10.2012 в 02:51:36
Объясните, плз, чайнику -- почему есть ограничение на максимальный уклон? Почему большой уклон чреват заиливанием? Казалось бы, чем больше уклон, тем чище труба -- я чего-то не догоняю...
02.10.2012 в 07:44:11
Tehnik-san написал : Смех Дождя, каналья "внутрянка" - безрасчетная, поэтому уклон по нормативу для 100мм трубы в СНиП-е по внутрянке оговорен точно- 2см на м/пог. , а вот для "наружки" уклоны являются расчетными, поэтому их надо считать по СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения"
зы... Обоснование - условно чистые стоки + наполнение/скорость по таблицам Лукиных.
Почитайте внимательно!!! Почитайте -плюс летературу по этому поводу.Подымите материал в инете его много.
02.10.2012 в 08:41:29
megakrot написал : Объясните, плз, чайнику -- почему есть ограничение на максимальный уклон? Почему большой уклон чреват заиливанием? Казалось бы, чем больше уклон, тем чище труба -- я чего-то не догоняю...
При слишком большом уклоне- вода уходит с Большей скоростью, при этом более тяжелые фракции(песок например) не успевает пройти участок и оседает. Постепенно труба забивается...
02.10.2012 в 08:46:39
Смех Дождя написал : Необходимо проложить трассу от дома до ямы 30 метров. Какой минимальный уклон можно сделать что бы не иметь проблем? (труба 100)
Таки совсем забыл упомянуть: При прокладке трассы на это расстояние диаметром 100- необходимо ставить смотровой колодец, не допуская участков протяженностью более 30 метров. Если тянете от дома- то на расстоянии до трассы свыше 12 метров, опять таки необходим колодец. В ином случае- Водоканал не примет.