Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

17.11.2008 в 20:48:09

регулировать -смесительным узлом типа http://www.vesta-trading.ru/product-3.5.2.htm . Но без расчета я бы так делать не советовал - стены гаража могут "заплакать"

0
Аватар пользователя
exotic

Местный

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 5

17.11.2008 в 22:15:56

Стены гаража - керамзитный блок. Все утеплено снаружи 10см роквулом и обшито сайдингом. Перекрытие - бетонные плиты с овальными "карандашами", толщиной сантиметров 20-30. Стальные на мой взгляд очень муторно монтировать, там нужно порядка 150м прогнать, кроме того у них слишком уж сильная теплоотдача - боюсь не добъет до "петли". Провисаний я не боюсь, их можно крепить каждые 50см

2Байпасс: почему стены могут "заплакать"? Прогрев будет очень равномерный и длительный, бетон все-таки.

Сами трубы я хочу утеплить пенофолом, а потом закрыть плитками из пенополистирола. Кривовато будет, зато тепло.

0
Аватар пользователя
exotic

Местный

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 5

17.11.2008 в 22:26:20

Посмотрел я на смесительный блок - слишком жутко выглядит :) Я так понимаю у него 2 входа для горячего и остывшего теплоносителя и 2 для контура теплого пола? Тогда можно не мучаться с переходниками и фитингами и просто сделать длинную петлю-змейку во весь потолок?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

17.11.2008 в 22:32:05

2exotic Советую след. способ. ТП (потолок, в смысле) делается из стальной оребрённой трубы. Ниже (в гараже) потолок типа Армстронг. Можно накидать на него пенополистирольные плиты. Смеситель не нужен пока, если сверху будет жарко, потом на эту тему думать будете.

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

17.11.2008 в 22:50:02

exotic написал : почему стены могут "заплакать"

я так рассуждаю - сейчас отопления в гараже нет, но в нем поддерживается плюс, очевидно за счет тепловых потоков от смежных стен. Вы собираетесь увеличить этот тепло приток потолком на какую-то неизвестную величину . ни вы ни я не знаем какая температура стен установится в этом случае и какая будет температура воздуха в гараже. теоретически весьма вероятно неблагоприятное сочетание.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

17.11.2008 в 22:56:47

2Байпасс Стены могут "заплакать" только при понижении температуры стен внутри помещения или при увеличении влажности воздуха в нём.
Устройство "тёплого потолка" не приведёт ни к одному из этих условий.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

18.11.2008 в 01:09:35

exotic написал : Но встает вопрос как и чем регулировать температуру теплоносителя в трубах теплого пола (тоянее теплого потолка )?

Сомневаюсь, что придётся что-то регулировать, навряд ли перекрытие вообще прогреется.

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

18.11.2008 в 08:49:17

NNN написал : Стены могут "заплакать" только при понижении температуры стен внутри помещения

... или при повышении температуры воздуха в помещении

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

18.11.2008 в 12:11:24

Пижон при чём здесь температура? Должна повысится относительная влажность....

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

18.11.2008 в 13:30:56

BV написал : при чём здесь температура?

упругость насыщенного водяного пара является функцией температуры

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111934

18.11.2008 в 13:43:32

Пижон написал : упругость насыщенного водяного пара

с давлением не перепутали? :)

И нужно пояснение - почему или откуда там возьмётся насыщенный? Там вроде бани нет :)

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

18.11.2008 в 13:51:04

как-то мне вам физику за 6й класс растолковывать нелепо. кратко -относительная влажность = отношение фактической упругости водяных паров при температуре воздуха к упругости насыщенных водяных паров (в %). температура точки росы - функция от фактической упругости водяных паров. ПРИМЕР: при +5*С и 50% влажности - температура точки росы -4,5*С. мы повышаем температуру воздуха до +12*С при той-же влажности. Температура точка росы повышается до +1,9*С. ЗЫ: термин упругость -это и есть давление (измеряется в КПа)

0
Аватар пользователя
exotic

Местный

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 5

19.11.2008 в 00:55:22

Не спорьте, заплачут стены ну и фиг с ними, лишь бы пол не был холодный, а то даже на ковре стоять холодно и это в межсезонье, зимой будет еще хуже.

Так как лучше делать - длинную петлю 150м из самого тонкого металлопластика (тоньше 16мм я не видел) или же штук 12-15 петлей из МП подключенных к 20мм или 32мм коллетору из ППР? Второй вариант дороже изза кучи фитингов и переходников, к тому же более трудоемкий. В первом может быть нужен дополнительный насос, так как у меня стоит 1 grundfoss, гоняющий на 3 этажа.

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

19.11.2008 в 01:55:06

exotic написал : Так как лучше делать

150м не протянет теплоноситель, обратка будет слишком холодная. Кольца не должны быть более 80м. Так что лучше делать не менее 2х колец 16мм металлопласта.

0
Аватар пользователя
exotic

Местный

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 5

19.11.2008 в 03:09:08

Ty-lev, большое спасибо!

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу