gotman написал : Т.е. предлагает два неиспользуемых контакта при однофазном подключении оставить просто пустыми?
Да. Можно лампочку индикации включать еще парой контактов. :)
Но бывают и однофазные пускатели. Только они электронные все.
19.10.2012 в 20:42:51
gotman написал : Т.е. предлагает два неиспользуемых контакта при однофазном подключении оставить просто пустыми?
Да. Можно лампочку индикации включать еще парой контактов. :)
Но бывают и однофазные пускатели. Только они электронные все.
19.10.2012 в 20:48:19
elf.arxont написал : А переходное сопротивление на контактах??? А дуга на контактах при выключении???
И? Еще раз повторяю - контакты не отключаются одновременно. Сначала отключается один. Потом второй. Поэтому на втором дуга, большая, чем если бы он один отключал полную нагрузку. Переходное сопротивление какое отношение имеет к "отключающей способности"? Используйте контакты соответствующие току и все будет нормально.
19.10.2012 в 20:51:56
elf.arxont написал : А переходное сопротивление на контактах??? А дуга на контактах при выключении???
Вот так: Сверху вход, снизу выход. UPD: для тех, кто думает что я использую такие парашные контакторы - это первая фотка с гугла :)
Пардон, Вы на схеме контакты катушки просто не обозначили, они там есть? :)
19.10.2012 в 20:53:09
Ким написал : Зачем ??? Просто разгруппировать на более маломощную нагрузку. Проще говоря, допустим, подводите на три вводные клеммы контактора напряжение 220В, а после контактора это напряжение уходит на три разные разделенные группы нагрузки. И не надо ничего параллелить....
Это вот так?
19.10.2012 в 20:55:23
gotman написал : Пардон, Вы на схеме контакты катушки просто не обозначили, они там есть? :)
Конечно, есть. Подключается они к устройству, которое будет управлять контактором :).
19.10.2012 в 20:58:24
elf.arxont написал : Конечно, есть. Подключается они к устройству, которое будет управлять контактором :).
А да вижу - А1, А2. Я так понимаю на них нагрузка меньше 1А будет?
19.10.2012 в 21:01:34
gotman написал : Это вот так?
Да, так ... Ну и, само собой, питание катушки А1, А2
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
19.10.2012 в 21:05:43
Ким написал : Да, так ... Ну и, само собой, питание катушки А1, А2
Спасибо, думаю тему можно прикреплять, как гайд по контакторам)))))
Значит допустим у меня общая нагрузка по отоплению 30А. Беру контактор на 32А, и разбиваю отопление на 3 группы. На каждую группу контактов примерно до 10.6А...? И не придется брать толстый кабель Хотя нет... На Нулевой кабель то все равно большая нагрузка будет, если только 3 кабеля на одну клему контактора не посадить...
19.10.2012 в 21:07:17
gotman написал : Я так понимаю на них нагрузка меньше 1А будет?
Около 70 мА. Обычно контакторы жрут примерно 3 ватта на каждый полюс.
19.10.2012 в 21:08:57
elf.arxont написал : Около 70 мА. Обычно контакторы жрут примерно 3 ватта на каждый полюс.
И почему я раньше ничего не знал про эти устройства, как я вообще жил))))
19.10.2012 в 21:13:39
gotman написал : И не придется брать толстый кабель
На ввод все равно придется. На нем суммарная нагрузка. А вот на группах - там получится тоньше кабель ...
gotman написал : И почему я раньше ничего не знал про эти устройства, как я вообще жил))))
"Век живи, век учись и все равно дураком помрешь .... " ;) :)
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу