Ахмад написал :
А уменьшится ли со 175 до 140 гр.С температура газа ....
А может и увеличиться. Если газа сильно много подается то при естественной тяге он будет не сгорать полностью, температура будет ниже. Вы сделаете вентилятором механическую тягу, свежий воздух увеличится, газ сгорать будет полностью и температура увеличиться. Так что. мне кажется, не все так просто .....
Ким написал :
Цитата Сообщение от Ахмад Посмотреть сообщение
А у этого - http://www.air-art.com.ua/products.p...555m941tmr5ap2 регулировки вообще нет или можно как-нибудь снизить мощность до требуемой
Можно, частотным регулятором. Только если решитесь брать - берите с 3-х фазным двигателем, который можно переключить на треугольник 3-и фазы 220В, т.к. у частотника вход одна фаза 220В а выход 3-и фазы 220В.
а менее затратным способом не получиться ли уменьшить скорость КАМ 160 или DUNDAR CM 16.2?
Частотные регуляторы стоят от 5 т.р. и выше...
а скорость и не надо уменьшать, просто сделайте на входе отвод который можно регулировать , либо уменьшите проходное сечение выхлопа. Надо где нибудь поставить кран им и отрегулировать поток. Просто это неэффективное решение относительно экономического аспекта, но 100 процентов рабочее.
Ахмад написал :
а менее затратным способом не получиться ли уменьшить скорость КАМ 160 .....
Почитайте на сайте http://vents.ua/cat/98/ :
Регулировка скорости
Регулировка вентилятора может быть как плавной, так и ступенчатой; осуществляется с помощью тиристора или автотрансформатора (модели КАМ, КАМ Эко). Скорость вращения регулируется в диапазоне от 0 до 100%.....
Тиристорный регулятор стоит в пределах 30 евро ( на сколько помню) а то и меньше. Трансформаторный - по-дороже, но лучше. Такой вариант устроит ???
Что касается DUNDARа CM 16.2, то с этим вентилятором предыдущий вариант не пройдет. Здесь - только частотник и то, если двигатель 3-х фазный ......
Ахмад написал :
....перекрыть выхлопной патрубок на половину? ...
Насколько объясняли, газоходы можно только расширять или оставлять в одном сечении. Заужать категорически нельзя.
А куда Вам его еще заужать ??? У Вас итак сечение небольшое ?????
Двигателю будет только легче, меньше работы производить. Шум двигателя с забором воздуха и выхлопом может очень сильно не соответствовать заявленному, поскольку шум вентилятора измеряют только вентилятора, а воздух в воздуховодах на входе и выхлопе никто не меряет.. так что 48 это в специальной камере с воздуховодами оснащёнными глушителями и прочее прочее. Выносите вентилятор за пределы помещения, делайте ему дополнительное отверстие на всасывающей стороне с шибером и регулируйте баланс между температурой перед вентилятором и удалением сгоревших газов. Либо эжекционный насос делать и наплевать какая температура у газов. Всё зависит от бюджета возможностей и необходимости.