Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.01.2020 в 18:46:37

rufus555 написал: АРПД перед общим коллектором стоит как раз для регулировки перепада давления для трёх квартир этажа. Т.е. он не настроен?

Либо он не настроен, либо/и не настроены термоклапаны в квартире на ОП. А может даже и стояковые АРПД не настроены.

Стояковые АРПД должны давать 30-50 кПа перепада. Этажные АРПД должны давать 10-20 кПа перепада.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

rufus555
rufus555
Местный

Регистрация: 24.03.2018

Пушкино

Сообщений: 196

21.01.2020 в 19:28:40

Inch1964, на радиаторах на обратке стоят вентиля Овентроп под шестигранник. Как их настраивать?

0
rufus555
rufus555
Местный

Регистрация: 24.03.2018

Пушкино

Сообщений: 196

21.01.2020 в 23:06:34

Сейчас посмотрел у каждой квартиры на обратке! после коллектора есть такой же клапан как и до коллектора, только без трубочек.

Он для чего там? На обратке? Им можно отрегулировать? Поджать его для эксперимента. ( Опять же запомнить как было и вернуть на место если не поможет)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

21.01.2020 в 23:16:47

rufus555 написал: Поджать его для эксперимента. ( Опять же запомнить как было и вернуть на место если не поможет)

Можно, но :killyourselfbywall: не зная того, что написано ниже.

BV написал: По вашим устройствам - найти их модели и найти инструкции по регулировке

Еще раз повторю. Пред тем, как лезть и крутить - надо понимать хотя-бы в какую сторону, и сколько дает один оборот

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.01.2020 в 08:00:56

rufus555, У Вас двухтрубка вертикальная или горизонтальная по квартирно от коллекторного шкафа в лестничном холле?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.01.2020 в 08:46:28

rufus555 написал: Сейчас посмотрел у каждой квартиры на обратке! после коллектора есть такой же клапан как и до коллектора, только без трубочек.

Это ручные балансировочные клапаны. Служат для регулировки расхода теплоносителя между квартирами. Ставится после коллектора на обратках квартир. Хотя по-хорошему на каждую квартиру нужно ставить АРПД. Но застройщик сэкономил.

Еще можно в квартире поменять радиаторные клапаны на термоклапаны с авторегулировкой расхода. В конце названия имеют индекс DB. Например, Джакомини

Они позволяют ни них иметь перепад давлений до 150 кПа без возникновения шумов.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

rufus555
rufus555
Местный

Регистрация: 24.03.2018

Пушкино

Сообщений: 196

22.01.2020 в 13:35:05

У меня стоит аот такой Термостатический вентиль Oventrop (Овентроп) серия "A" написано что у него kVs 1.35. Больше ничего по нему найти не могу сколько кПа непонятно.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

22.01.2020 в 15:27:28

rufus555 написал: У меня стоит аот такой Термостатический вентиль Oventrop (Овентроп) серия "A" написано что у него kVs 1.35. Больше ничего по нему найти не могу сколько кПа непонятно.

Без точной марки термоклапана не возможно определить, какой у него максимально допустимый перепад.

Ищите точную марку и смотрите на сайте производителя в техдоках какой максимально допустимый перепад может быть на этом термоклапане. Скорее всего не более 20-30 кПа. К примеру на термоклапане Данфос RTR-N максимально допустимый перепад - 35 кПа.

Поэтому уже подсказал как решить проблему, поставив вместо Ваших термоклапанов Овентроп клапаны Джакомини R4XXDB. На них допускается перепад до 150 кПа.

Есть термоклапаны с авторегулировкой расхода и у Овентропа и у Калеффи и у IMI и у многих других.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

rufus555
rufus555
Местный

Регистрация: 24.03.2018

Пушкино

Сообщений: 196

22.01.2020 в 18:46:57

Мой вентель с артикулом от овентроп - 1181492. Не могу на оф сайте найти на него инфу по поводу максимального перепада. Все вентили его серии имеют максимально допустимый перепад 1 бар. Думаю у моего тоже 1 бар. Один бар равен 100 кПа? Так же там есть автоматические вентеля. У них 1,5 бара разница давления. 0.5 бара смогут помочь? Или помогает именно автоматический расход?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124215

22.01.2020 в 19:33:07

rufus555 написал: Мой вентель с артикулом от овентроп - 1181492.

это - термоголовка, а не термоклапан.

rufus555 написал: Не могу на оф сайте найти на него инфу по поводу максимального перепада.

и не найдете ;)

0
rufus555
rufus555
Местный

Регистрация: 24.03.2018

Пушкино

Сообщений: 196

22.01.2020 в 21:16:36

BV, не, это вентиль https://kermi-fko.ru/thermostatic-valve-12-34-ek-corner-oventrop.aspx

0