aburdakov
aburdakov
Местный

Регистрация: 22.01.2012

Москва

Сообщений: 101

11.12.2012 в 10:35:38

BV написал :

  1. Рассчитать полностью систему во всех динамических режимах не получается. Поэтому делают с небольшим запасом. После сборки и запуска систему настраивают - балансируют. Это достаточно тонкая и умная работа. Требует приборов, знаний и опыта. Возможно систему запустили, и никто её не настраивал. Тоже сэкономили.

Вот это вполне возможно. Потому как признаки экономии по другим направлениям точно есть. У нас есть подрядная организация, обслуживающая ИТП. Как им правильно сформулировать задание?

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

11.12.2012 в 12:14:38

aburdakov написал : Как им правильно сформулировать задание?

"Какого х.. у меня перепад давлений подача/обратка такой ох.....й, что термоклапана поют?"

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.12.2012 в 17:08:43

psnsergey написал : "Какого х.. у меня перепад давлений подача/обратка такой ох.....й, что термоклапана поют?"

А там скажут, да заманали Вы, одному мало, другому много! Идите вы все лесом, скажут! (Юмор нашей действительности, не относящийся ПСНСЕРГЕЙ)

Как говорится: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих".

Что в Москве нельзя найти грамотного мастера, который все сделает как надо? Можно. И здесь на форуме таких много.

Как избавиться от этом проблемы, тут уже все рассказали.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

13.12.2012 в 17:16:22

aburdakov написал : Ууухххх! Это почти не реально. А какие краны можно поставить взамен которые можно безболезненно держать поджатыми?

Уже писали я и psnsergey, что нужно поставить регулировочные клапаны на обратках радиатора. ШК можете оставить, но держать их ПОЛНОСТЬЮ открытыми. Можно также и поставить запорно-регулировочный клапан вместо шарового Может являться и регулировочным, а также полностью перекрывать. Стоит такой клапан начиная от 160 рублей.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

aburdakov
aburdakov
Местный

Регистрация: 22.01.2012

Москва

Сообщений: 101

13.12.2012 в 18:14:01

Inch1964 написал : Стоит такой клапан начиная от 160 рублей.

Вот теперь пришли к отличному бюджетному решению! 320 руб против 166 евро (в 20-ть раз дешевле)! Спасибо! Тему действительно можно закрывать...

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

14.12.2012 в 11:14:06

aburdakov написал : к отличному бюджетному решению!

Продолжу список прилагательных: простому... и неверному... ;)

0
aburdakov
aburdakov
Местный

Регистрация: 22.01.2012

Москва

Сообщений: 101

04.10.2016 в 20:58:41

Ugo написал: Имеется большой перепад давления на вводе в квартиру и, соответственно, на радиаторах, должен быть 1-2 метра (0,1-0,2 бар) - поэтому термостаты шумят. Посмотрите на какой перепад давления рассчитаны ваши термостатические клапаны. Радикально помогут автоматические клапаны перепада давления на вводе в квартиру, например ASV-PV + ASV-I от Данфосс или их аналоги. Заводская настройка 0,1 бар. Менять её без особых причин не надо. Временно, вручную можно поджать краном обратку, обязательно обратку, не подачу, до исчезновения звуков. То же самое делают автоматические клапаны перепада давления, только автоматически. Можно поджимать обратку и на каждом поющем радиаторе.

Просьба помочь разобраться - подойдет ли для данной задачи пара ASV-P + ASV-M?

0
rufus555
rufus555
Местный

Регистрация: 24.03.2018

Пушкино

Сообщений: 196

21.01.2020 в 15:38:25

Многоквартирный дом. На этаже один отопительный коллектор на 3 квартиры. Перед коллектором стоит регулировочный клапан. Вот такой:

В квартире поют немного термостатические вентеля. Дом сдавался через, опу. Большая вероятность того что никто ничего не регулировал. Возможно ли попытаться своими силами настроить этот клапан? Допустим поджать его немного, ну а если что не так, вернуть назнад. Что за шкала на редукторе давления, тот что с пружиной? Это давление в обратке? Как это работает?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.01.2020 в 16:52:44

rufus555 написал: Что за шкала на редукторе давления, тот что с пружиной? Это давление в обратке? Как это работает?

Это не редуктор, а АРПД (автоматический регулятор перепада давлений). Как он работает можете прочитать в интернете, набрав запрос на любом поисковике.

rufus555 написал: В квартире поют немного термостатические вентеля (вентили, а правильнее клапаны)

"Поют", потому что недопустимый перепад давления на них. Система дома не отрегулирована.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124219

21.01.2020 в 17:45:12

rufus555, хорошо бы найти проект системы отопления дома - в ней должны быть указаны цифры настроек. От этого плясать. По вашим устройствам - найти их модели и найти инструкции по регулировке

0
rufus555
rufus555
Местный

Регистрация: 24.03.2018

Пушкино

Сообщений: 196

21.01.2020 в 17:46:52

Inch1964, АРПД перед общим коллектором стоит как раз для регулировки перепада давления для трёх квартир этажа. Т.е. он не настроен?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.