Гы! Если тупо считать, что у чайника cos fi = 1, то:
- измеряем напряжение в сети без подключенной мощной нагрузки Uxx
- измеряем ток I и напряжение при подключенной мощной нагрузке U в точке подключения данной нагрузки.
- вычисляем сопротивление петли тока. R=(Uxx-U)/I
- вычисляем ТКЗ. Iкз=Uxx/R
Всё верно?
Если не отключить заземление, то получится измерение петли фаза-PEN, где проводимость PEN - это суммарная проводимость нейтрали и "земли" от источника до электроустановки, которое, собственно, и имеет практическое значение для срабатывания автоматической защиты при КЗ. Если хотим измерить сопротивление петли ФАЗА-НОЛЬ, то на время измерений отключаем N от заземления. Внимание! Отключение N от заземления может быть опасно для здоровья людей, имеющих доступ к данной электроустановке, а также может привести к временной неработоспособности или даже к повреждению чувствительной техники, требующей обязательного заземления для своей работы!
Сопротивление петли фаза-земля измеряется аналогично при временно отключенном на вводе (и не используемом в измерениях) нуле. Нагрузка при измерениях подключается между фазой и заземляющим устройством. Таким образом, если сечение нулевой и фазной жилы равны, то сопротивление фазной жилы равно половине сопротивления петли фаза-ноль, а разность между сопротивлением петли фаза-замля и фазного проводника как раз будет сопротивлением "земли", которое фактически равно сумме сопротивлений заземляющих устройств на КТП и в электроустановке. Если сопротивление ЗУ на КТП условно принять равным нулю, то вычислим сопротивление ЗУ электроустановки.