Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.11.2012 в 13:10:09

Гы! Если тупо считать, что у чайника cos fi = 1, то:

  1. измеряем напряжение в сети без подключенной мощной нагрузки Uxx
  2. измеряем ток I и напряжение при подключенной мощной нагрузке U в точке подключения данной нагрузки.
  3. вычисляем сопротивление петли тока. R=(Uxx-U)/I
  4. вычисляем ТКЗ. Iкз=Uxx/R

Всё верно?

Если не отключить заземление, то получится измерение петли фаза-PEN, где проводимость PEN - это суммарная проводимость нейтрали и "земли" от источника до электроустановки, которое, собственно, и имеет практическое значение для срабатывания автоматической защиты при КЗ. Если хотим измерить сопротивление петли ФАЗА-НОЛЬ, то на время измерений отключаем N от заземления. Внимание! Отключение N от заземления может быть опасно для здоровья людей, имеющих доступ к данной электроустановке, а также может привести к временной неработоспособности или даже к повреждению чувствительной техники, требующей обязательного заземления для своей работы!

Сопротивление петли фаза-земля измеряется аналогично при временно отключенном на вводе (и не используемом в измерениях) нуле. Нагрузка при измерениях подключается между фазой и заземляющим устройством. Таким образом, если сечение нулевой и фазной жилы равны, то сопротивление фазной жилы равно половине сопротивления петли фаза-ноль, а разность между сопротивлением петли фаза-замля и фазного проводника как раз будет сопротивлением "земли", которое фактически равно сумме сопротивлений заземляющих устройств на КТП и в электроустановке. Если сопротивление ЗУ на КТП условно принять равным нулю, то вычислим сопротивление ЗУ электроустановки.

0
Vadvi
Vadvi
Новичок

Регистрация: 03.06.2009

Москва

Сообщений: 64

19.11.2012 в 13:39:30

Alexiy написал : Гы! Если тупо считать, что у чайника cos fi = 1, то:

  1. измеряем напряжение в сети без подключенной мощной нагрузки Uxx
  2. измеряем ток I и напряжение при подключенной мощной нагрузке U в точке подключения данной нагрузки.
  3. вычисляем сопротивление петли тока. R=(Uxx-U)/I
  4. вычисляем ТКЗ. Iкз=Uxx/R

.

Еще раз спасибо! При моих данных (второе U все таки 214 Вольт) получается ТКЗ 333А.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.11.2012 в 13:47:48

В реальности Iкз будет чуть выше, ибо Iкз=Uктп/R, где Uктп - напряжение на КТП. Uxx=Uктп, если в линии в момент измерения Uxx нет тока, то есть, например, глубоко ночью, когда все спят и электроприборы у всех отключены.

0
Vadvi
Vadvi
Новичок

Регистрация: 03.06.2009

Москва

Сообщений: 64

19.11.2012 в 19:13:12

Alexiy написал : В реальности Iкз будет чуть выше, ибо Iкз=Uктп/R, где Uктп - напряжение на КТП. Uxx=Uктп, если в линии в момент измерения Uxx нет тока, то есть, например, глубоко ночью, когда все спят и электроприборы у всех отключены.

А вот не подскажите, пожалуйста, следующее. К дому подходит линия однофазная. В летний сезон просто задница с напряжением, на входе опускается до 130 Вольт, да я еще вношу свой вклад потреблением суммарно под 20-40 ампер. Итого на входе опускается до 80 и ниже вольт. Так вот вопрос: с чего начинать общение с местными энергетиками?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.11.2012 в 19:18:43

Vadvi написал : А вот не подскажите, пожалуйста, следующее. К дому подходит линия однофазная. В летний сезон просто задница с напряжением, на входе опускается до 130 Вольт, да я еще вношу свой вклад потреблением суммарно под 20-40 ампер. Итого на входе опускается до 80 и ниже вольт. Так вот вопрос: с чего начинать общение с местными энергетиками?

Что-же может потреблять 40А при 80В и при этом ещё нормально работать? 3 последовательных стабилизатора?:eek:

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.11.2012 в 19:21:22

Vadvi написал : с чего начинать общение

с договора на электроснабжение

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.11.2012 в 19:39:39

Vadvi написал : на входе опускается до 80 и ниже вольт. Так вот вопрос: с чего начинать общение с местными энергетиками?

Это деревня или СНТ? КТП в чьей собственности? За электричество кому платите - энергосбыту или местному казначею? Надо знать - в чьей собственности находится КТП и линия 0,4 кВ, а также, где заканчивается зона ответственности абонента, следовательно, каковы объёмы работ и кто их должен выполнять и за чей счёт? Этот вопрос лучше вынести в отдельную тему**

0
Vadvi
Vadvi
Новичок

Регистрация: 03.06.2009

Москва

Сообщений: 64

19.11.2012 в 20:32:48

Спасибо, так и сделаю.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

19.11.2012 в 21:24:44

Vadvi написал : Прошу научить (можно ссылкой) произвести расчет ТКЗ по падению напряжения при текущей нагрузке.

49-50 - измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и расчет ожидаемого ТКЗ в быту.

Alexiy написал : Если не отключить заземление, то получится измерение петли фаза-PEN, где проводимость PEN - это суммарная проводимость нейтрали и "земли" от источника до электроустановки,

Суммарное сопротивление заземлений нейтрали и местного ЗУ, как правило, на порядок-другой больше сопротивления металлического PEN-проводника, поэтому влиянием заземлителей на измерение сопротивления петли фаза-ноль в первом приближении можно пренебречь. Кроме того, при реальном пробое "фаза-защитный ноль" ТКЗ будет определяться именно суммарной проводимостью PEN и системы заземлителей.

Alexiy написал : Нагрузка при измерениях подключается между фазой и заземляющим устройством

Внимание! При "плохом" заземлении нейтрали и "хорошем" местном ЗУ произойдет вынос потенциала на нейтраль сети! Общественно опасное действие!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Vadvi
Vadvi
Новичок

Регистрация: 03.06.2009

Москва

Сообщений: 64

19.11.2012 в 21:33:05

Kamikaze написал : Внимание! При "плохом" заземлении нейтрали и "хорошем" местном ЗУ произойдет вынос потенциала на нейтраль сети! Общественно опасное действие!

Можно этот момент разъяснить. Пусть плохое заземление нейтрали и хорошее местное ЗУ (правильно я понимаю Заземляющее Устройство), тогда почему данный потенциал не уйдет через ЗУ? Вопрос снимается, если под "хорошим" выше по тексту подразумевалось плохое ЗУ.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

19.11.2012 в 21:41:51

Kamikaze написал : При "плохом" заземлении нейтрали и "хорошем" местном ЗУ произойдет вынос потенциала на нейтраль сети! Общественно опасное действие!

Это как? Ток течёт по фазному проводу и через чайник стекает в местное ЗУ. Нейтраль общей сети при этом вообще не задействована, ибо отключена на время эксперимента.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу