SNord
SNord
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

25.08.2013 в 16:53:04

КАТРАН написал : AndryP,
В потолок не зашивал,но если Вам надо-могу зашить,проблема будет заключаться в перегреве моторов.Придется к ним каким то образом(образов много) подводить и отводить воздух для охлаждения.

Перегрева, возможно, и не будет, поскольку мощность двигателя меньше 30 Вт, а вот фильтр как вынимать?

0
eav22
eav22
Местный

Регистрация: 08.12.2011

Москва

Сообщений: 128

19.11.2013 в 11:01:52

Убился рекуператор. Забиты соты, приточного потока. Очень мудрые уборщицЫ, попытались помыть... Поубиваю нафиг...

Народ киньтесь ссылкой где купить. Яндекс ответ не дает...

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

20.11.2013 в 01:31:53

eav22,

Завтра Я вам отвечу(позвоню на базу)

veterburg,

А что,горсть белой штукатурки,200 гр водо эмульсионной краски стали дорого стоить?!Я за один час могу вырезать дыру в гипрокеи залезть куда надои потом Гипрок поставить на место,замазать, феном или газовой горелкой высушитьи зашкурить , загрунтовать и покрасить,раз в год можно даже по такому варианту это производить,хотя конечно есть еще миллион других,более ремонтопригодных.

0
eav22
eav22
Местный

Регистрация: 08.12.2011

Москва

Сообщений: 128

23.11.2013 в 14:46:22

КАТРАН написал : eav22,

Завтра Я вам отвечу(позвоню на базу)

шеФ ну что???

0
SNord
SNord
Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 491

24.11.2013 в 20:31:25

КАТРАН написал : veterburg,

А что,горсть белой штукатурки,200 гр водо эмульсионной краски стали дорого стоить?!Я за один час могу вырезать дыру в гипрокеи залезть куда надои потом Гипрок поставить на место,замазать, феном или газовой горелкой высушитьи зашкурить , загрунтовать и покрасить,раз в год можно даже по такому варианту это производить,хотя конечно есть еще миллион других,более ремонтопригодных.

Не вкурил, о чём спич :)

0
DGS
DGS
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Тюмень

Сообщений: 840

25.11.2013 в 06:18:33

КАТРАН написал : Нет,можно ставить как угодно,(если очень этого хочется).

Не соглашусь. При обмерзании рекуператора конденсат пойдет на двигатель вентилятора.

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

28.11.2013 в 00:10:06

eav22, В личику отправил ответ офиц дилера,чего непонятно- спросите(циферок много)

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

28.11.2013 в 00:23:28

veterburg написал : Не вкурил, о чём спич :)

Тоже не понял, шо це таке СПИЧ?!

Говорю по другому- что то небольшое можно зашить за гкл и раз в год просто вырезать кусок этого гкл, сделать свои дела,потом зашпаклевать и закрасить-с пушкой тепловой делов на полчаса.

0
mosoks
mosoks
Новичок

Регистрация: 19.03.2014

Минск

Сообщений: 1

19.03.2014 в 22:40:23

КАТРАН, здравствуйте! Живу в Минске, хочу поставить такую установку, но наши специалисты не хотят ставить ее вертикально. Может Вы могли бы написать, какие я могу привести им аргументы? Спасибо!

0
КАТРАН
КАТРАН
Эксперт

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

21.03.2014 в 21:41:23

mosoks, Спасибо что написали в личку,там и ответил,чем дело кончилось?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.