22.03.2021 в 20:23:50
Вот сточился на ГВС очередной редуктор. Ровно два года, потом начал падать поток и упал почти в ноль. Душ было не принять. Визуально состояние нормальное, но что это за медный окрас на нижней крышке и штоке ?
Полностью не разбирал, внутри штока как будто бы сожрало шестигранник и видно, что прокладка немного потела - высолы на резьбе. Ну и прокладка седла разбухла скорей всего, больше нечему там резать поток.
22.03.2021 в 20:35:29
Полностью не разбирал, внутри штока как будто бы сожрало шестигранник и видно, что прокладка немного потела - высолы на резьбе. Ну и прокладка седла разбухла скорей всего, больше нечему там резать поток.
Почему не полностью разобрали? Что там "сточилось"? Точно в ту сторону крутили?
22.03.2021 в 21:18:01
master.msk, портить не хочу шток, а шестигранник провернется.
24.03.2021 в 16:05:09
ispy, это точно VT.085.N? Судя по виду съеденной поверхности цилиндра, конец ему, замена прокладки не поможет. Разве что полировать каким-нибудь дремелем.
24.03.2021 в 21:55:24
Mazayac, точно-точно. Медный цвет от выщелачивания цинка на поверхности.
По мне так лучше бы сделали упрощенный вариант без компенсационной камеры - мусоросборника и резинкой седла из EPDM. Будет вечный прибор. А так на жесткой воде надежность ниже поршневого, открыться до конца не может - разбухшая резинка не дает, а при закрытии ее постепенно прорезает седлом и потом отрезанный шмоток начинает гудеть.
24.03.2021 в 21:58:44
ispy, про мега-надёжность поршневых редукторов - спасибо, посмеялся.
24.03.2021 в 22:50:05
ispy написал: лучше бы сделали упрощенный вариант без компенсационной камеры - мусоросборника
вы назначение "компенсационной камеры" (демпферной) в редукторе представляете?
Что касается мусора - фильтры хотя бы 100 микрон перед редукторами рекомендованы многими производителями.
24.03.2021 в 23:08:37
AKI написал: то касается мусора - фильтры хотя бы 100 микрон перед редукторами рекомендованы многими производителями.
На фото как раз видна гайка, похожая на гайку от такого "полезного" фильтра.
Производитель данного редуктора, не путать с валтеком, делает фильтры > Фильтрующая способность (S) < 300 мкм. 100 не делает. У него же кстати и много поршневых
ispy, что за мусор? Похоже на осадок от жесткой воды
24.03.2021 в 23:41:20
master.msk написал: 100 не делает.
верно, 100 не делает. Делает 50 микрон:
Но какое отношение номенклатура конкретного производителя имеет к тому, что нужно фильтровать? Или вы предлагаете не ставить фильтры меньше 300 микрон на воду, потому что их якобы нет у OR?
24.03.2021 в 23:49:35
AKI написал: 300 микрон на воду, потому что их якобы нет у OR?
Да не важно на самом деле. Редукторы должны стоять после входных кранов косых фильтров. Перед счетчками. Никаких там промывных в принципе не должно быть.
25.03.2021 в 00:43:06
master.msk написал: Редукторы должны стоять после входных кранов косых фильтров. Перед счетчками. Никаких там промывных в принципе не должно быть.
Это ваши персональные фантазии. FAR и Хонивелл считают иначе:
Уже с вами обсуждалось. Но вы как "золотая рыбка" не помните ничего.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу