10.12.2012 в 12:45:28
xelop написал : как то так
Перекос ,батенька.А нижняя часть американки не треснута на трубе?Зеркало,и осмотр по кругу?
10.12.2012 в 13:11:49
BV написал : Нормально. А не пластиковые ли это американки? Может буртик уже треснул?
+1 по фото непонятно покрашена или пластик. Похорошему надо это соединение к соседу снизу отправить ;)
10.12.2012 в 13:12:03
касимов написал : Перекос ,батенька.А нижняя часть американки не треснута на трубе?Зеркало,и осмотр по кругу?
нет не треснута,а перекос из за криво приваренного отвода
10.12.2012 в 13:13:31
matroskin210 написал : +1 по фото непонятно покрашена или пластик. Похорошему надо это соединение к соседу снизу отправить ;)
пластик это
не хотят соседи снизу ,говорят что у них всё хорошо хотя пару бандажей я успел заметить
10.12.2012 в 13:14:55
xelop написал : пластик это
не хотят соседи снизу ,говорят что у них всё хорошо хотя пару бандажей я успел заметить
скажите им что у них хорошо ровно до того момента пока не потечёт кусочек старой трубы в перекрытии или у вас.
10.12.2012 в 13:16:58
xelop написал : пластик это
Это очень плохо. Есть такое-же соединение но из латуни, тоже с прокладкой. там плоскость пластика сопрягается с плоскостью латуни. (Запасные пластюшки в леруа брал рублей по 5 на 25-ю трубу.)
10.12.2012 в 13:29:13
matroskin210 написал : Это очень плохо. Есть такое-же соединение но из латуни, тоже с прокладкой. там плоскость пластика сопрягается с плоскостью латуни. (Запасные пластюшки в леруа брал рублей по 5 на 25-ю трубу.)
так это оно и есть, латунь с пластиком
10.12.2012 в 13:31:27
matroskin210 написал : скажите им что у них хорошо ровно до того момента пока не потечёт кусочек старой трубы в перекрытии или у вас.
ну не хотят они, да и не моё это дело пусть ждут пока польётся, а кусочек в "перекрыти" это 35 см между сантех кабинами
10.12.2012 в 13:33:25
xelop написал : нет не треснута,а перекос из за криво приваренного отвода
Может быть микротрещина, которую Вы не видите, которая открывается в напряженном состоянии.
ИМХО, американку однозначно менять!
И не волнует, кто это делал ДЭЗ или самостоятельно. Воду может отключить только ДЭЗ - значит с его ведома. И обслуживает эти коммуникации ДЭЗ. Ваше дело написать бумагу - заявл. с обращением к дир ДЕЗа или гл. инженеру, и в простой доступной форме обьяснить, что это их зона ответственности, что их ПРЕДУПРЕДИЛИ, и если Вас смоет - будет виновато это конкретное лицо. И на это конкретное лицо будет жалоба в префектуру по поводу бездействия оного. Забегают и сделают как миленькие за свой счет.....
10.12.2012 в 23:02:09
Наилучший выход, выбросить этот пластиковый мусор, и приварить обратно стальной стояк. Заодно и СУП востановится, которую разорвали пластиком.
11.12.2012 в 10:46:16
skye11 написал : Наилучший выход, выбросить этот пластиковый мусор, и приварить обратно стальной стояк. Заодно и СУП востановится, которую разорвали пластиком.
так не к чему вверху варить ,у соседей сверху пластик, я всётаки решил ставить сгон
11.12.2012 в 17:48:22
xelop, Если уж.... то не забыть вставить петли - компенсаторы....
12.12.2012 в 09:47:24
слесаря говорят что у соседей сверху полотенцесушитель как компенсатор стоит т е в разрыв трубы
12.12.2012 в 10:38:26
xelop, надо все смотреть - как перекрытие пройдено, какие крепления, что внизу и тд
12.12.2012 в 11:40:23
труба соседей сверху не влияет на подтекающую американку(криво приваренную) тройник в 20см от американки-жёсткая опора возможно длинная труба через тройник отгибает трубу стояка