Добрый. Суть проста. Стояк 40мм (внешний d) От него отводы в квартиру 20мм. Когда моешься под полным напором и кто-то смоет унитаз из под воды приходится выскакивать.
Логично предположить, что если каждую точку (унитаз, кран-ванна, кран-кухня) подключить по отдельности к стояку такого происходить не будет. Но это накладно, геморно, да и не факт, что сантехники на такое пойдут. Сделать один отвод того же диаметра, что и стояк, а от него в свою очередь тонкие трубы... вариант, опять же можно ли? И последний - гребенки (может и не так называются), позволяют ли они избежать моей засады? Прошу знающих людей помочь в выборе оптимального варианта.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

30.08.2006 в 00:21:04

Существуе несколько причин этого явления: Низкое давление в стояке,сильное заужение сечения после вводного крана(гибкая подводка),слишком большой расход воды включившимся потребителем... Варианты решения: увеличение проходного сечения труб,установка регулирующего коллектора(гребенки).

1
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

30.08.2006 в 01:47:19

Проблема или в слишком низком давлении водопровода, или на участке между стояком и разделением труб идущих в туалет и ванную.

Возможно засорились трубы или вентили на вводе в квартиру. Может быть просто не до конца открыты вентили. В качестве хорошей временной меры можно просто прикрыть кран у сливного бачка, что бы помедленнее набирал воду.

Если нет засора во внутренних трубах, то замена труб и применение коллектора (гребенки) здесь вряд ли существенно поможет.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

30.08.2006 в 02:31:31

Radj написал : Если нет засора во внутренних трубах, то замена труб и применение коллектора (гребенки) здесь вряд ли существенно поможет.

Это не так,поверьте моему опыту.

0
drondulet
drondulet
Местный

Регистрация: 08.12.2005

Москва

Сообщений: 129

30.08.2006 в 08:59:59

Давление очень хорошее, засоров нет, трубопровод чистый п/п, на счет крана на унитаз согласен, в ближайшее время поставлю. И тем не менее немного о гребенке. Видел ее раз у людей издалека. Прошу напомнить ее строение (сечения). И конечно же хотел услышать мнение нескольких людей на тему ее эффективности, уже ответившим спасибо.

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

30.08.2006 в 09:02:51

трубопровод чистый п/п

условный проход какой?

1
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

30.08.2006 в 09:35:27

drondulet написал : Прошу напомнить ее строение (сечения).

А у яндекса спросить не пробовали?

1
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

30.08.2006 в 10:08:11

drondulet написал : Давление очень хорошее, засоров нет

Тогда помогут редукторы давления.

PS. На личном опыте: после замены разводки с тройниковой на коллекторную я не заметил, что температура душа стала кол*****ся меньше от пользования краном на кухне.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28586

30.08.2006 в 10:11:21

drondulet написал : Когда моешься под полным напором и кто-то смоет унитаз из под воды приходится выскакивать.

Давление очень хорошее, засоров нет, трубопровод чистый п/п

Разводка выполнена тройниками - причём труба к смесителю приварена к боковому отводу от магистрали. Коллекторная разводка поможет несомненно. Паллиативное решение - замена тройника на больший размер, если трубу до тройника тоже больше - ещё лучше.

ДОКА написал : установка регулирующего коллектора

Вовсе не обязательно, даже простой поможет, особенно в сочетании с регулятором давления на входе.

Radj написал : Если нет засора во внутренних трубах, то замена труб и применение коллектора (гребенки) здесь вряд ли существенно поможет.

Вы не учитываете динамические эффекты.

1

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28586

30.08.2006 в 10:15:10

Radj написал : На личном опыте

Коллектор непосредственно возле магистрали, отвод чистый? Вероятно, отвод ½" и очень низкое давление.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

30.08.2006 в 10:15:19

ВТБ! написал : Вовсе не обязательно, даже простой поможет,

Это-полумера,регулирующий заметно эффективнее.