11.12.2012 в 19:41:56
Добрый день!
Делаю сантехразводку в квартире, новостройка.
Вчера решил попробовать рецепт, который вычитал тут на форуме - опрессовать схему избыточным давлением с помощью садового пульверизатора.
Что удивительно, этот метод работает.
Огромный респект тому, кто до этого додумался. Фирменный инструмент не заменит, но для домашнего одноразового применения - самое то.
Сначала из водопровода накачал 3 атмосферы, закрыл вводной вентиль, а затем с помощью опрыскивателя - докачал до 10. Видимых протечек нет. Но за примерно 18 часов давление упало с 10 до 9 атмосфер. Ни одной капли не нашел. Могут ли быть ли какие-либо другие причины падения давления кроме явной утечки?
Например, если в каком-нибудь тупиковом отрезке водопровода остался воздух, может ли происходить его растворение в воде с уменьшением общего объема и давления?
Или я себе сказки сочиняю и надо искать утечки?
11.12.2012 в 21:24:11
AlexCrush написал : Видимых протечек нет. Но за примерно 18 часов давление упало с 10 до 9 атмосфер. Ни одной капли не нашел. Могут ли быть ли какие-либо другие причины падения давления кроме явной утечки?
Например, если в каком-нибудь тупиковом отрезке водопровода остался воздух, может ли происходить его растворение в воде с уменьшением общего объема и давления?
Или я себе сказки сочиняю и надо искать утечки?
Если система была хорошо обезвоздушена, то даже небольшое изменение температуры, привело к очень большому изменению давления. Может просто температура воды залитой в систему упала совсем немного. Также из залитой воды, при ее нагревании до комнатной температуры всегда выделяется растворенный в ней воздух. Если идет утечка появившегося в таком случае воздуха, а не воды, то ее и не заметно.
Еще полезно искать визуально не капли, а взять кусок туалетной бумаги, и им "протирать" возможные места утечки. Капля может даже успевать высыхать с такой же скоростью, как накапливаться.
На туалетной же бумаге, сразу же увидите пятно, если есть малейшие следы воды.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.12.2012 в 21:29:57
Бумажкой пробовал. Не нашел ничего. а вода была холодная, так что при нагреве могла лишь расшириться.
11.12.2012 в 21:35:49
AlexCrush написал : Бумажкой пробовал. Не нашел ничего. а вода была холодная, так что при нагреве могла лишь расшириться.
Заслуживает ли доверия манометр каким меряли? Вообще воздушным или водяным манометром меряли?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
12.12.2012 в 00:04:56
Но потеря 1-где то должно выявится.А после опрессовки кран хорошо закрыли.
12.12.2012 в 00:21:37
виктор1 написал : Но потеря 1-где то должно выявится.А после опрессовки кран хорошо закрыли.
Вот вот, очень даже может быть, что через шаровый и травит. Хотя топикстартер писал, что у него вводной вентиль.... Тогда вентиль травит.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
12.12.2012 в 06:09:33
для поиска протечек при пневмо опрессовке воздухом хорошо использовать пену на все стыки
фото взято из :
мельчайшие пузыри и те выявляются - пена хорошо раздувается !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
12.12.2012 в 10:47:46
Inch1964 написал : шаровый и травит
Система пока не подключена ни к стояку, ни к потребителям. Вводной ШК висит одним концом в воздухе. Там сухо. Про вентиль это я образно написал :) Сначала подключал гибкий шланг к существующему отводу от стояка и к одному из будущих отводов коллектора, накачал 3 атм из стояка, убрал этот "соединитель" и вместо него подключил "опрессовщик". За ночь давление упало еще, до 8.5 АТМ. Похоже всё таки надо искать утечку, но как ? бумагой пробовал, везде сухо. Странно.
Манометр - тот, что в комплекте с фильтром грубой очистки Tiemme. Не знаю, водный это или воздушный (объясните разницу). Поводов ему особо доверять, конечно, нету
12.12.2012 в 11:00:20
AlexCrush, Материал разводки?
12.12.2012 в 12:03:58
есть ли гибкие подводки в проверяемом контуре?
12.12.2012 в 12:08:57
касимов, Makarone, Не хотел озвучивать для недопущения холиваров имени техниксана, но теперь придется :) Гофрированная нержавейка. Резьбовые соединения - анаэроб "сантехмастергель".
12.12.2012 в 12:15:47
AlexCrush написал : Гофрированная нержавейка.
превышение модуля упругой деформации )
12.12.2012 в 12:26:52
Makarone написал : превышение модуля упругой деформации )
Не, ну вы же не серьезно :)))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу