18.12.2012 в 22:37:11
После монтажа и испытания водой не текло. Потом слил воду на пару лет. Сейчас заполнил трубы холодной водой под давлением и соединение дало небольшую течь холодной водой, по грамм 20 за ночь. Течь в месте соединения трубы и задника гайки. Прилагаю рисунок течи. Эту гайку можно подтянуть разводным ключом чтобы текущее соединение как бы уплотнилось или оно не уплонится при подтягивании гайки. Как ремонтировать это чудо техники? Труба уходит в стену под плитку и вытянуть её оттуда не получится, ну может только какой сантиметр.
18.12.2012 в 22:53:32
думаю скоро течь прекратится. вообще со временем такие соединения понемногу ослабевают, но в данном случае трубы то не использовались..
18.12.2012 в 23:00:14
AlexMax написал : Обязательно уплонтится
не факт :). особенно если резинки завернулись при насадке, и трубу не до упора воткнули. или паковали по 2кругу
18.12.2012 в 23:05:29
BV написал : легко проверить, скрутив гайку.
легко проверить, затянув гайку :)
и это называется что ты уже и есть сантехник.:) а сантехник что?... таких вопросов не задаёт
19.12.2012 в 05:53:03
более надежно ставить фитинги на пресс-обжим
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
19.12.2012 в 07:29:14
Если трубу "калибруют" ножиком, часто резинки фитинга съезжают...имхо, фитинг поменять несложно.
19.12.2012 в 10:12:09
Под давлением не советую ничего раскручивать. А если есть возможность перекрыть воду - обязательно надо переделать. Неплотно вставили, плохо развальцевали, неровго отрезали.
19.12.2012 в 11:40:53
Basic написал : Эту гайку можно подтянуть разводным ключом чтобы текущее соединение как бы уплотнилось или оно не уплонится при подтягивании гайки. Как ремонтировать это чудо техники? Труба уходит в стену под плитку и вытянуть её оттуда не получится, ну может только какой сантиметр.
Часто после такого "подтягивания" труба вообще надрезается на внутреннем штуцере. А потом (почему то всегда в отсутствии хозяев) труба лопается по своему периметру.
Не подтягивать нужно, а как минимум фитинг менять. Может там резинки потеряли эластичность или были "провернуты" при монтаже. Потом было затянуто "до скрипа", т.е труба уже деформирована сильно. Дожмете её, она и лопнет.
Вообще меняйте на обжимные фитинге. Еще лучше вообще отказаться от металлопластика.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
19.12.2012 в 13:58:25
ВасяДжон написал : А там разве есть резинки? Это ж компрессионный фитинг.
Тройку лет назад и возвращаясь назад ко времени появления МП, то резинки были;) . Может сейчас на компрессионных МП фитингах уже нет резинок? :swoon
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
19.12.2012 в 15:07:30
Система эта была смонтирована лет семь назад. Я этот полотенцесушитель снимал перед наклейкой плитки, с трудом но он встал на место. Значит, можно попробовать подтянуть гайку... А когда лучше подтягивать, сейчас с холодной водой в системе или когда пущу горячую? И ещё вопрос. Всё же если будет капать, то можно то соединение промазать каким либо клеем, типа, "хододная сварка" или другим? Или это будет деньги на ветер? Из-за такого соединения вызывать мастера тоже накладно, поэтому хочется самому пока помудрить.
19.12.2012 в 15:33:23
Сразу подтяните. Если не поможет, замените уплотнительные колечки (по два на соединение), снимите грат изнутри МП трубы (если есть возможность- укоротите на длину соединения МП трубу), отколибруйте и снова соедините. Никаких клеев, холодных сварок и т.д. не требуется). Ну а в глобальном масштабе- лучше замените металлопласт на медь или полипропилен.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу