Аватар пользователя
Basic

Местный

Регистрация: 05.08.2008

Ярославль

Сообщений: 188

18.12.2012 в 22:37:11

После монтажа и испытания водой не текло. Потом слил воду на пару лет. Сейчас заполнил трубы холодной водой под давлением и соединение дало небольшую течь холодной водой, по грамм 20 за ночь. Течь в месте соединения трубы и задника гайки. Прилагаю рисунок течи. Эту гайку можно подтянуть разводным ключом чтобы текущее соединение как бы уплотнилось или оно не уплонится при подтягивании гайки. Как ремонтировать это чудо техники? Труба уходит в стену под плитку и вытянуть её оттуда не получится, ну может только какой сантиметр.

0
Вложение
Аватар пользователя
metabych

Местный

Регистрация: 24.01.2012

Новосибирск

Сообщений: 5

18.12.2012 в 22:53:32

думаю скоро течь прекратится. вообще со временем такие соединения понемногу ослабевают, но в данном случае трубы то не использовались..

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

18.12.2012 в 22:57:22

Basic написал : Эту гайку можно подтянуть разводным ключом чтобы текущее соединение как бы уплотнилось

Нужно

Basic написал : или оно не уплонится при подтягивании гайки.

Обязательно уплонтится

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.12.2012 в 23:00:14

AlexMax написал : Обязательно уплонтится

не факт :). особенно если резинки завернулись при насадке, и трубу не до упора воткнули. или паковали по 2кругу

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114057

18.12.2012 в 23:02:31

витаон написал : трубу не до упора воткнули.

легко проверить, скрутив гайку.

витаон написал : не6 факт .

легко проверить, затянув гайку :)

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

18.12.2012 в 23:05:29

BV написал : легко проверить, скрутив гайку.

легко проверить, затянув гайку :)

и это называется что ты уже и есть сантехник.:) а сантехник что?... таких вопросов не задаёт

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

19.12.2012 в 05:53:03

более надежно ставить фитинги на пресс-обжим

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.12.2012 в 07:29:14

Если трубу "калибруют" ножиком, часто резинки фитинга съезжают...имхо, фитинг поменять несложно.

0
Аватар пользователя
Юберъ

Местный

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 2126

19.12.2012 в 10:12:09

Под давлением не советую ничего раскручивать. А если есть возможность перекрыть воду - обязательно надо переделать. Неплотно вставили, плохо развальцевали, неровго отрезали.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.12.2012 в 11:40:53

Basic написал : Эту гайку можно подтянуть разводным ключом чтобы текущее соединение как бы уплотнилось или оно не уплонится при подтягивании гайки. Как ремонтировать это чудо техники? Труба уходит в стену под плитку и вытянуть её оттуда не получится, ну может только какой сантиметр.

Часто после такого "подтягивания" труба вообще надрезается на внутреннем штуцере. А потом (почему то всегда в отсутствии хозяев) труба лопается по своему периметру.

Не подтягивать нужно, а как минимум фитинг менять. Может там резинки потеряли эластичность или были "провернуты" при монтаже. Потом было затянуто "до скрипа", т.е труба уже деформирована сильно. Дожмете её, она и лопнет.

Вообще меняйте на обжимные фитинге. Еще лучше вообще отказаться от металлопластика.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Юберъ

Местный

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 2126

19.12.2012 в 12:50:30

Inch1964 написал : Может там резинки потеряли эластичность

А там разве есть резинки? Это ж компрессионный фитинг.

Inch1964 написал : Вообще меняйте на обжимные фитинге. Еще лучше вообще отказаться от металлопластика.

Поддерживаю.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.12.2012 в 13:58:25

ВасяДжон написал : А там разве есть резинки? Это ж компрессионный фитинг.

Тройку лет назад и возвращаясь назад ко времени появления МП, то резинки были;) . Может сейчас на компрессионных МП фитингах уже нет резинок? :swoon

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Basic

Местный

Регистрация: 05.08.2008

Ярославль

Сообщений: 188

19.12.2012 в 15:07:30

Система эта была смонтирована лет семь назад. Я этот полотенцесушитель снимал перед наклейкой плитки, с трудом но он встал на место. Значит, можно попробовать подтянуть гайку... А когда лучше подтягивать, сейчас с холодной водой в системе или когда пущу горячую? И ещё вопрос. Всё же если будет капать, то можно то соединение промазать каким либо клеем, типа, "хододная сварка" или другим? Или это будет деньги на ветер? Из-за такого соединения вызывать мастера тоже накладно, поэтому хочется самому пока помудрить.

0
Аватар пользователя
Толмач

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Новосибирск

Сообщений: 1589

19.12.2012 в 15:33:23

Сразу подтяните. Если не поможет, замените уплотнительные колечки (по два на соединение), снимите грат изнутри МП трубы (если есть возможность- укоротите на длину соединения МП трубу), отколибруйте и снова соедините. Никаких клеев, холодных сварок и т.д. не требуется). Ну а в глобальном масштабе- лучше замените металлопласт на медь или полипропилен.

0
Аватар пользователя
Юберъ

Местный

Регистрация: 04.11.2012

Москва

Сообщений: 2126

19.12.2012 в 16:57:38

Inch1964 написал : Может сейчас на компрессионных МП фитингах уже нет резинок?

Вы называете "резинками" уплотнительные колечки, что ли?

Толмач написал : замените уплотнительные колечки (по два на соединение),

Вот эти? ИМХО, лучше фитинг целиком поменять, чем эти "резинки"

0