BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123401

20.12.2012 в 07:33:45

Nikolaj77 написал : замерзло в ванной комнате там стены из доски 30, утеплитель внутри мин вата, плюс гипс, но трубы за гипсом. а с наружи дома пенопласт 100.

Пенопласт 100 - в мороз мало. Паропроницаемая вата изнутри - сборщик водяного пара. Совершенно дурацкая конструкция. Да еще и в ванне, где водяного пара предостаточно. ИМХО, вату надо выкидывать нахрен - она скорее всего как губка напитанная водой.... Думаю пароизоляцию внутри никому в голову не пришло сделать?

Nikolaj77 написал : и еще такой вопрос не порвет ли трубу в этом месте?

Скорее нет, чем да.

Nikolaj77 написал : Вот только не могу понять почему она смогла замерзнуть?

Стало холодно, скорость циркуляции (напор) маленький, гравитационный напор мог стать сильнее слабой циркуляции на этом участке. Надо схему с высотами размещения труб и батарей.

0
Nikolaj77
Nikolaj77
Новичок

Регистрация: 08.11.2012

Саратов

Сообщений: 45

20.12.2012 в 13:42:50

BV написал : Сообщение от Nikolaj77
Вот только не могу понять почему она смогла замерзнуть? Стало холодно, скорость циркуляции (напор) маленький, гравитационный напор мог стать сильнее слабой циркуляции на этом участке. Надо схему с высотами размещения труб и батарей.

BV, вот схема нарисовал как мог. высота труб там примерно 15 см от пола, 2 радиатора по 4 секции, 1 радиатор - 8 секций. стрелкой обозначено место замерзания.

  • зеленые рамки это ГКЛ, с обозначениями мест где труба за стеной а где снаружи.
0
Вложение
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

20.12.2012 в 14:00:37

Газовую пушку напрокат-отогревать и ломать плитку...смотреть по обстоятельствам-может заменить стекловату на полистирол.....

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.12.2012 в 14:05:23

Котел какой?Система ЕЦ или закрытая?

0
Nikolaj77
Nikolaj77
Новичок

Регистрация: 08.11.2012

Саратов

Сообщений: 45

20.12.2012 в 14:14:44

касимов написал : Котел какой?Система ЕЦ или закрытая?

котел "оазис" с насосом

0
Nikolaj77
Nikolaj77
Новичок

Регистрация: 08.11.2012

Саратов

Сообщений: 45

20.12.2012 в 14:15:58

iv.iv написал : Газовую пушку напрокат-отогревать и ломать плитку...смотреть по обстоятельствам-может заменить стекловату на полистирол.....

ломать не вариат:(

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

20.12.2012 в 14:23:19

Nikolaj77 написал : ломать не вариат

Понимаете в чем загвоздка-стекловата как утеплитель без типа изоспана не утеплитель......и все-же по точке росы непонятно где встретились тепло и холод......Вообщем нужно все-же сломать и посмотреть на сырость-сухость стекловаты.......

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.12.2012 в 14:26:23

Прихватило обе трубы?Из-за чего произошла остановка насоса?Какое подключение у первой батареи и как подсоединен ПС?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123401

20.12.2012 в 16:18:53

Nikolaj77, Разбираться где оказалась точка с отрицательной температурой сейчас не время. Прогревать пушкой, ломать плитку - долго и неэффективно.

Надо быстро спасать систему.

ИМХО, значительно проще, судя по картинке, отрезать нахрен участок с замерзшими трубами за гипсокартоном и проложить их по новой внутри помещения. Речь о трубах от стрелки влево. Можно просто отрезать трубы у правого нижнего угла ванны (чтобы её не двигать) и проложить под ванной до ПС, ПС подключить временно снаружи. Далее влево проходим левую стенку ванной и попадаем в комнату. ИМХО - это пара часов работы....

После того, как запустите систему и согреетесь, отрезать часть обратной трубы (слева на рис) идущей за гипсокартоном. И проложить её также внутри помещения.

Летом - разбирать неправильный пирог, особенно в районе ванны - судя по всему, из за накопления конденсата минвата там уже не утеплитель, а 100мм пенопласта - недостаточно.

Ну и естественно понятно, почему замерзло именно в углу за ванной - там и влажность большая и недостаточный приток тепла к стене изнутри помещения, и место имеющее самую большую площадь охлаждения снаружи. И ПС толком наверное это помещение не прогревает.

И наверное, горячую подачу проложили за стеной выше холодной обратки? Угадал?

Кстати, сначала наверное замерзла обратка.... ?

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.12.2012 в 16:44:53

BV написал : Кстати, сначала наверное замерзла обратка.... ?

BV написал : Угадал?

BV, Сколько интересно курсы экстрасенсов стоит пройти?:)

0
Nikolaj77
Nikolaj77
Новичок

Регистрация: 08.11.2012

Саратов

Сообщений: 45

20.12.2012 в 16:50:02

Ну на данный момент уже наверное обе замерзли, а из за чего прихватило не понятно, котел работал. после того как обнаружили проблему батареи были холодные а теплый пол работал и грел.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу