звонил установщикам, те не знают в чем дело. сказал им про ленингадку- говорят давай попробуем. короче готовы сделать, но не знают что))) им надо пальцем ткнуть и они сделают. вопрос- что переделать?))мнение спецов?
20.12.2012 в 22:05:02
звонил установщикам, те не знают в чем дело. сказал им про ленингадку- говорят давай попробуем. короче готовы сделать, но не знают что))) им надо пальцем ткнуть и они сделают. вопрос- что переделать?))мнение спецов?
20.12.2012 в 22:36:43
алексарт написал : звонил установщикам,
Установщики радиатора и не должны знать......Пишите заявление в ЖЕК или как эта контора называется которая отвечает за тепло в вашем доме!Думаю что много кто из жильцов поменяли радиаторы и просто розбалансировали домовую систему.
20.12.2012 в 22:40:29
у нас жека нет. ОСМД. есть предложение по решению проблемы конкретно в квартире а не во всем доме?
20.12.2012 в 22:50:52
алексарт написал : есть предложение по решению проблемы конкретно в квартире а не во всем доме?
По другому не получится,все взаимосвязано!
20.12.2012 в 22:57:40
я не представляю как у нас будут жильцов заставлять снимать биметалл или что то еще и устанавливать стальные:confused:
20.12.2012 в 23:18:01
алексарт написал : я не представляю как у нас будут жильцов заставлять снимать биметалл или что то еще и устанавливать стальные
Да снимать никто ничего не будет,но общедомовая регулировка необходима!ИМХО
20.12.2012 в 23:54:26
алексарт написал : там фильтр, запорная арматура, счетчик. фильтр чистил.все ок но не помогает
Воздух из обоих коллекторов спускали? Большой регулятор с красной головой - увеличивали проток? Какую скорость носителя литров/мин показывает счетчик?
Прежде чем лечить, надо понять какой болезнью болен больной. А вы сразу: "У меня есть хирург - он может ногу отрезать - только скажите ему какую, а то он сам ничего не понимает, только резать умеет" :)
алексарт написал : короче готовы сделать, но не знают что)))
А нужны Вам такие спецы? :)
20.12.2012 в 23:58:06
Коллектором попробуйте. закройте два контура, оставшийся возможно "продавит". потом наоборот. вентилями отрегулировать - прикрутить подачу на коротких контурах.
21.12.2012 в 00:51:57
BV написал : Воздух из обоих коллекторов спускали? Большой регулятор с красной головой - увеличивали проток? Какую скорость носителя литров/мин показывает счетчик?
докладываю результат эксперимента. перекрыл все радиаторы. оставил один проблемный. ждал 30 мин. радиатор чуть нагрелся где то до половины, ниже-все равно комнатная темп. вентиль красный был открыт полностью. скорость- 0,027куб м /мин. жду резюме спецов). воздух везде спущен, даже сливал воду.фильтра почищены
21.12.2012 в 01:07:49
алексарт написал : 0,027куб м /мин.
~ четыре ведра в минуту.... радиатор должен быть "до кончика хвоста" кипяток.... Что-то не так... может быть 2.7литра /минуту?
Или 0,027м3 показал счетчик за полчаса = меньше литра в минуту.....
если так, и вентили на этом длинном радиаторе открыты тогда слабый перепад давлений на входе.... А подстроечные вентили на коллекторе открыты полностью?
ИМХО, надо трясти теплосети или регулировать теплоузел в доме - повышать перепад давлений подача/обратка
PS Ленинградка Вам точно не нужна - забудьте про это....
21.12.2012 в 01:29:30
iv.iv написал : Да снимать никто ничего не будет,но общедомовая регулировка необходима!ИМХО
А ЧТО И ЧЕМ РЕГУЛИРОВАТЬ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.