lisiikot
lisiikot
Новичок

Регистрация: 18.12.2012

Железнодорожный

Сообщений: 7

29.12.2012 в 22:43:45

Здравствуйте! Из личного опыта про шум элеватора: 1-конус внутри элеватора имеет люфт (зазор) и теплоноситель проходит мимо конуса с большей скоростью и возникает шум.2-гильзы термометров которые вварены в элеватор.3-уплотнитель на фланцах большего диаметра чем фланцы из-за чего занижается диаметр прохода и соответственно шум.и 4-тупо упали яйца на задвижке,или готовятся упасть :) как-то так.

0
виктор1
виктор1
Резидент

Регистрация: 20.12.2011

Москва

Сообщений: 1989

29.12.2012 в 23:06:22

lisiikot, Вринципе все может быть,Вы описали несколько причин про шум в элеваторе.Может кому то пригодится и Вам скажут спасибо. Но также налет на сопле тоже дает шум.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

30.12.2012 в 05:15:14

виктор1 написал : Душили подачу на зливаторе и не раз,для определения откуда идет шум.Потом разбирались с эливатором и причинами. Естественно дав проход на полную.Это для поиска причины, но не навесь отопительный сезон.

Ну, для диагностики-то всё можно сделать, тогда окей. Я-то думал, что предлагаете поток придушить постоянно.