Спаял все же подводку к полотенце сушителю из PPR - 32, армированного стекловолокном. Стояк стальной оцинкованный. Поставил краны и смещенный байпас (оцинковка). Вопрос - когда воду можно включать? Пока нет ясности. То через 1 час пишут, то через 2, то через 6. Не может быть, что после ремонта на стояке из ППР воду через 2-6 часов включают на весь межэтажный стояк. Какие процессы происходят в ППР после пайки, кроме диффузии?
Может именно поэтому у некоторых пайка течет и даже вырывает, еесли они сразу воду подают - особенно холодную на неостывшее соединение?
Физику процесса то я понимаю. Чехи, к примеру, пишут: выждать не менее часа. Выждал час, дал воду. Не течет :-)
Следует выждать не менее часа с момента сварки последнего стыка, перед пуском воды в систему. После этого полипропилен еще входит в рабочие характеристики первые 5-6 часов...
POMOR написал :
Физику процесса то я понимаю. Чехи, к примеру, пишут: выждать не менее часа. Выждал час, дал воду. Не течет :-)
http://santehuroki.ru/shetchiki/ часть 1 с 12 минуты
это круче, чем не включать неделю :D тут вообще не выключая варят
заодно парогенератор получился из паяльника
POMOR написал :
Чехи, к примеру, пишут: выждать не менее часа. Выждал час, дал воду. Не течет :-)
Это для труб самого большого диаметра. ПП имеет плохую теплопроводность и при большой толщине остывает весьма долго. Даже труба 20 мм полностью остывает минут 10 после пайки.
На видео мастер от души и уверенно наматывает длинную прядь льна. Никогда не пользовался льном. Есть опасение, что можно переборщить с количеством и в дальнейшем может лопнуть фитинг. Я ошибаюсь или мои опасения беспочвенны? .
Пора научиться сажать на лен.И не будет опасений. Краны из цинкового сплава лопаются мгновенно.
Видео *на коленке*для большой аудитории как-то не айс.Про пайку текущих труб - позор.
Yurydan написал :
На видео мастер от души и уверенно наматывает длинную прядь льна. Никогда не пользовался льном. Есть опасение, что можно переборщить с количеством и в дальнейшем может лопнуть фитинг. Я ошибаюсь или мои опасения беспочвенны? .
Видео как делать НЕ НАДО! Там в соседнем видео фум-ленту унипаком мажут, это я чисто поржать ссылку дал.
Со льном можно действительно переборщить, количество (в зависимости от диаметра резьбы) определяется с опытом, потренеруйтесь на ненужной арматуре, после нескольких собранных соединений всё прояснится))
Если же говорить о серьёзных видео, то мне нравится, как мотает Сансвар http://www.youtube.com/watch?v=7yx_7r74MK0
вам вот смешно, а если вспомнить лет 20 назад ни в одном доме ни один стояк не перекрывался полностью, ЖКО варило мне трубы так пол дня бегали искали как воду остановить, грибки у них не держали на задвижках, перекрыли пол микрорайона, тогда только остановили полностью
Internet написал :http://santehuroki.ru/shetchiki/ часть 1 с 12 минуты
это круче, чем не включать неделю :D тут вообще не выключая варят
заодно парогенератор получился из паяльника
главное результат, никого не убил и сам не убился, не течет, не капает, положил свои 1300 в карман менее чем за час, и гуляй вася
на счет льна лопается фитинг плохого качества, со смазкой лен лишний лен "выкидывает" из резьбы
Sergey_G. написал :
Это для труб самого большого диаметра. ПП имеет плохую теплопроводность и при большой толщине остывает весьма долго. Даже труба 20 мм полностью остывает минут 10 после пайки.
Дело не в долгом остывании. В течение первого часа, даже на казалось бы, полностью остывшем соединении, продолжается внутренняя кристаллизация и установление межмолекулярных связей материала. Иногда можно даже услышать характерное "стеклянное" потрескивание соединений после сварки. Пустив воду, тем более холодную, можно остановить процесс фиксации соединения, и качество его в итоге будет хуже.
Yurydan написал :
На видео мастер от души и уверенно наматывает длинную прядь льна. Никогда не пользовался льном. Есть опасение, что можно переборщить с количеством и в дальнейшем может лопнуть фитинг. Я ошибаюсь или мои опасения беспочвенны? .
Паковать льном не желательно. А если другого материала под рукой нет, использовать лен нужно крайне умеренно. Во время работы он может разбухнуть, от жидкости и повредить резьбовое соединение.