Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.01.2013 в 18:53:48

Alekzzzey написал : Не понял, на всех линиях на схеме нарисованы ВА.

У Вас нарисованы только групповые АВ, а линейные???? Правильно будет ставить на каждую группу УЗО, а после него линейные АВ.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.01.2013 в 18:56:41

Alekzzzey написал : А УЗМ все таки защитит от этого?

У УЗМ тоже подписано куда подсоединять фазу и куда ноль! Ошибиться нужно захотеть! От ошибки защиты нет, кроме проверки перед включением путем прозвонки.

0
Аватар пользователя
Alekzzzey

Местный

Регистрация: 30.11.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 38

10.01.2013 в 21:41:03

DED@ПВО написал : У УЗМ тоже подписано куда подсоединять фазу и куда ноль! Ошибиться нужно захотеть! От ошибки защиты нет, кроме проверки перед включением путем прозвонки.

То есть, если УЗМ подключить неправильно, он не воспримет это как ошибку и будет работать в штатном режиме?

DED@ПВО написал : У Вас нарисованы только групповые АВ, а линейные???? Правильно будет ставить на каждую группу УЗО, а после него линейные АВ.

Это типо вот так? Я, блин, когда изучал чужие схемы тут такого не видел.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.01.2013 в 22:01:15

Alekzzzey написал : Я, блин, когда изучал чужие схемы тут такого не видел.

Ну вот, увидели же и молодца! А теперь подкорректируйте свою однолинейку, а мы посмотрим и выскажем свое мнение.

0
Аватар пользователя
Alekzzzey

Местный

Регистрация: 30.11.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 38

10.01.2013 в 23:58:33

http://img-fotki.yandex.ru/get/4137/107244532.4/0_8c997_f8dd6020_orig Вернул 1П ВА пока

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.01.2013 в 00:17:42

Alekzzzey написал : Вернул 1П ВА пока

Это то ладно. А вот зачем АВ В32А в группе 5?? Где там такие нагрузки?? У вас в группе нету даже 16А в сумме??? и вообще, ставьте АВ после УЗО!. И пересмотрите разделение на группы. Предусмотрите группу на розетки и приборы кухни, а так же группу розеток комнат,коридора, прихожей и отдельно "мокрую" группу - ванная, туалет. Решите где будет стоять стиральная машинка, она тоже из "мокрой" группы приборов. Подумайте на досуге.

0
Аватар пользователя
Alekzzzey

Местный

Регистрация: 30.11.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 38

11.01.2013 в 09:40:01

DED@ПВО написал : Это то ладно. А вот зачем АВ В32А в группе 5?? Где там такие нагрузки?? У вас в группе нету даже 16А в сумме???

Так он же на две группы - на 5 и на 6. На них два автомата по 16А. То что одновременная нагрузка не будет 32А это да. Видимо надо 25А, т. к. суммарная максимальная нагрузка = 12,6+12,6=25,2А

DED@ПВО написал : и вообще, ставьте АВ после УЗО!.

Так же и было изначально. А так при поломке УЗО можно его поменять, не обесточивая весь щиток, я думал такая логика Вашего поста. Групповой автомат получается только один-на группы №5 и 6. На остальных УЗО только одна линия. Зачем тогда автоматы и до и после УЗО??? Или я не понимаю что то? Вроде же и на примере схемы из предыдущего моего поста так и есть (потребитель нагрузки-УЗО-АВ).

DED@ПВО написал : И пересмотрите разделение на группы. Предусмотрите группу на розетки и приборы кухни, а так же группу розеток комнат,коридора, прихожей и отдельно "мокрую" группу - ванная, туалет. Решите где будет стоять стиральная машинка, она тоже из "мокрой" группы приборов. Подумайте на досуге.

Ну так и есть же! На плане из первого поста видно все. Да и на схеме подписаны потребители. ГР8-розетки для кухни в зоне готовки. ГР9-С/У. На плане машинка обозначена.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.01.2013 в 17:01:53

Alekzzzey написал : Зачем тогда автоматы и до и после УЗО??? Или я не понимаю что то?

Автоматы должны быть после УЗО на каждый более менее энергоёмкий прибор(от 10А и выше). На те потребители которые потребляют менее 10А можно ставить один АВ на несколько потребителей(особенно если они второстепенны).

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.01.2013 в 17:06:39

Alekzzzey написал : На плане машинка обозначена.

У Вас на плане помещения не подписаны. Я вижу "мокрые" розетки, но не вижу где они установлены. Где у Вас на второй картинке обозначена стиральная машина???

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.01.2013 в 17:09:16

Alekzzzey написал : Так он же на две группы - на 5 и на 6. На них два автомата по 16А. То что одновременная нагрузка не будет 32А это да. Видимо надо 25А, т. к. суммарная максимальная нагрузка = 12,6+12,6=25,2А

Не надо на одно УЗО вешать две группы, разделите. Одно УЗО - АВ16А группы 5 и второе УЗО - АВ16А группы 6. И потом, телевизор кухня и микроволновка - должны быть в группе кухни, а не вместе с розетками спальни. Вы выложили найденную схему в посту № 63, вот по ее образцу и составьте свою схему в своем видении и со своей начинкой.

0
Аватар пользователя
Alekzzzey

Местный

Регистрация: 30.11.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 38

11.01.2013 в 22:59:48

DED@ПВО написал : Автоматы должны быть после УЗО на каждый более менее энергоёмкий прибор(от 10А и выше). На те потребители которые потребляют менее 10А можно ставить один АВ на несколько потребителей(особенно если они второстепенны).

Почему обязательно после УЗО? Почитал статьи аналогичные, понял, что ставят кто кому как нравиться. Ну, если узо на несколько линий, тогда после него несколько автоматов. А лучше ставить перед УЗО, чтобы защита от КЗ УЗО была.

DED@ПВО написал : У Вас на плане помещения не подписаны. Я вижу "мокрые" розетки, но не вижу где они установлены. Где у Вас на второй картинке обозначена стиральная машина???

Обвел красной рамкой http://img-fotki.yandex.ru/get/5643/107244532.4/0_8cae1_654550ad_XXXL http://img-fotki.yandex.ru/get/4125/107244532.4/0_8cae0_52a65ae2_orig

DED@ПВО написал : Вы выложили найденную схему в посту № 63, вот по ее образцу и составьте свою схему в своем видении и со своей начинкой.

Так на схеме из 63 поста так же, как и у меня! И на на узо по две линии висят! И на линии "ванная комната" сначала ВА, потом УЗО. Не пойму, что Вы имеете в ввиду? На все линии УЗО поставить? Так уже обсудили вроде, что не нужно на все.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.01.2013 в 23:09:13

Alekzzzey написал : И луче ставить перед УЗО, чтобы защита от КЗ УЗО была.

Защита от КЗ будет в любом случае, так как у Вас еще ведь и вводной АВ есть.

Alekzzzey написал : На все линии УЗО поставить? Так уже обсудили вроде, что не нужно на все.

На основные потребители обязательно и через свои АВ. Я уже писал ранее, возможно в другой теме.

Alekzzzey написал : Почему обязательно после УЗО?

Потому что только при единичном потребителе без разницы до или после. А если потребителей несколько, то лучше после УЗО под разные АВ.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.01.2013 в 23:11:11

Alekzzzey написал : Так на схеме из 63 поста так же, как и у меня!

На этой схеме АВ до УЗО не нужны, тогда будет более правильно. И АВ63А на вводе(до счетчика, перед диффом)не нужен, достаточно диффа, а после счетчика ВН63А.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

11.01.2013 в 23:18:53

Alekzzzey, Выкладываю схему своей проводки для образца.

Вот по ней исоставьте схему со своим наполнением.

0
Аватар пользователя
Alekzzzey

Местный

Регистрация: 30.11.2012

Ростов-на-Дону

Сообщений: 38

12.01.2013 в 02:12:49

DED@ПВО написал : Потому что только при единичном потребителе без разницы до или после.А если потребителей несколько, то лучше после УЗО под разные АВ

У меня не так разве? ГР3, ГР8, ГР9 - розетки-одна линия-УЗО-ВА. Или вы предлагаете на КАЖДУЮ розетку вести с щитка свой кабель со своим автоматом??? У Вас на схеме по 6 розеток на автомат!

DED@ПВО написал : На этой схеме АВ до УЗО не нужны, тогда будет более правильно. И АВ63А на вводе(до счетчика, перед диффом)не нужен, достаточно диффа, а после счетчика ВН63А.

Тогда объясните разницу между групповым и линейным автоматом в Вашм посте #61

DED@ПВО написал : Alekzzzey, Выкладываю схему своей проводки для образца.

Вот по ней исоставьте схему со своим наполнением.

Если вычеркнуть из Вашей схемы бойлеры, духовой шкаф, душевой бокс (это оборудование я не буду ставить), отдельную линию на холодильник и сократить количество линий на освещение (тоже не считаю нужным), получиться, впринципе, похоже на мою схему из поста #56. Чем она принципиально отличается?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу