Tile_EXP написал : Требуются датчики в пол (комнатные термостаты)
Не мучайте человека собственными велосипедами. Ему и так тяжело разобраться в теме. Sharkan, температура воды на подаче в пол может быть постоянной, что хуже, а может быть привязана к уличной температуре, что лучше. 44 градуса - подозрительно низкая температура для самой низкой температуры улицы. Чаще подача лимитируется величиной 50..55 градусов. Если котёл не конденсационный, то нет повода искать экономию в низкой температуре котла. Экономию нужно искать в толщине пенопласта в основании пола. То, что три стены с/у из четырёх уличные, заставляет усомниться в достаточности пола,как источника тепла. Стоит сделать тёплой единственную внутреннюю стену санузла. Коллектор тёплого пола стоит установить на 2-м этаже. Это упростит удаление воздуха из полов.Тёплый пол в санузлах усилит воздухообмен в доме. Это будет приноситьв санузлы воздух уже нагретый радиаторами других помещений. Но это же тепло будет вылетать в трубу вентиляции. Вот здесь появляется реальная возможность сэкономить, установив рекуператор и приточную вентиляцию.