maximys78 написал : Толмач.Вторая фотка,запорный вентиль на радиаторе(обратка).Имхо ,я бы не стал ставить запорным механизмом вниз,весь шлам из системы там оседать будет,в один прекрасный момент сложно перекрыть будет.

Согласен на 100%, кроме того такое расположение клапана на обратке неудобно для регулировки, но, поверьте на слово, как это нелепо и звучит, так возжелал заказчик.

0
Аватар пользователя
viksh72

Местный

Регистрация: 21.04.2008

Тюмень

Сообщений: 358

14.01.2013 в 21:56:24

maximys78 написал : Матчасть изучайте.Коэффициент линейного расширения полипропиленовых труб,для трубы Stabil=0,05мм/г С,для не армированной трубы 0.15мм/г С.Тоесть для отрезка трубы длинной 2м Stabil,при дельте температур 40 гр.С коэфф. линейного расширения составит 4мм,для неармированной 12мм.И куда у вас труба двигаться будет залитая в стяжке?Теплоизолировать надо обязательно особенно трубы ГВС и отопления.

Простите, но матчасть вообще-то надо изучать как раз Вам. Труба вообще-то лежит в штробе под (!) плиткой вдоль - а не упирается в нее двухметровым отрезком. Потому при определении глубины штробы надо считать не длину трубы, а суммарную толщину ее стенок - а это будут миллиметры. Толщина стенок неармированной PN20 составляет 3.4мм*2=6.8мм. Линейное расширение можно посчитать по формуле 12/2000=x/6.8; x=6.8*12/2000=0.0408мм. Для справки - толщина человеческого волоса 0.08-0.11мм - т.е. он в 2 раза толще.
Потому глубина штрабы в 21 мм будет более чем достаточной - если у Вас конечно получится так ровно.

А вот на концах прямых отрезков трубы , да - надо предусмотреть "карманы" для теплового расширения.

0
Аватар пользователя
maximys78

Местный

Регистрация: 03.11.2009

Мытищи

Сообщений: 762

15.01.2013 в 14:49:01

viksh72 написал : Простите, но матчасть вообще-то надо изучать как раз Вам.

Обосновать сможете,что я не правильно расчет произвел.Линейное расширение считается по изменении длины трубы,а не по толщине стенки трубы. Представитель фирмы Ekoplastik,написал про монтаж пп труб в стяжку

Ekoplastik написал : Изоляцию желательно брать на один диаметр больше диаметра монтируемой трубы. Перед заделкой трубу вместе с изоляцией необходимо укрепить с помощью хомутов либо опор (также на размер больше чтобы обеспечить свободное скольжение трубы внутри изоляции). В качестве изоляции можно взять вспененный полиэтилен, каучук, или вспененный полиуретан. Можно также применять гофротрубу из полиэтилена. Необходимо обеспечить механическую защиту трубопровода и учесть необходимость компенсации линейного теплового расширения.

Несколько фоток линейного расширения полипропиленовых труб,представьте что они лежат в стяжке ,без утеплителя.

0

Максим.

Вложение
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

15.01.2013 в 16:39:38

maximys78 написал : Несколько фоток линейного расширения полипропиленовых труб

Предлагаю покрасить в зеленый цвет и обклеить листиками(допустим виноградными)!:yu

0
Аватар пользователя
viksh72

Местный

Регистрация: 21.04.2008

Тюмень

Сообщений: 358

15.01.2013 в 20:21:58

maximys78 написал : Обосновать сможете,что я не правильно расчет произвел.Линейное расширение считается по изменении длины трубы,а не по толщине стенки трубы.

Хотите обоснования?
Без проблем - тем более что Вы на вопрос сами почти что ответили и даже картинку приложили. :D

К фразе "Линейное расширение считается по изменении длины трубы,а не по толщине стенки трубы" вполне можно непротиворечиво добавить " т.к. изменение диаметра трубы при нагреве пренебрежительно мало".

Еще раз повторю - у топикстартера трубы будут лежать под плиткой в штрабе - именно поэтому ему вообще не надо переживать по поводу того что увеличившаяся в диаметре труба выломает плитку. В принципе вообще-то она может это сделать, но исключительно в одном случае - если у данной трубы не будет возможности линейного расширения по длине - иначе говоря если она будет упираться в твердое препятствие.
Собственно потому я и упомянул про "карманы" - т.е. места выхода концов, труб где они меняют свое направление и фактически позволяют трубе свободно компенсировать свое удлинение/сокращение при изменении температуры теплоносителя. Кстати, полипропиленовые трубы сами по себе являются очень хорошим теплоизолятором - и если трубы из металла могут играть еще и роль дополнительного источника нагрева мест рядом с которыми они проходят, то полипропиленовые - нет.

На первой Вашей фотографии явно видно что полипропиленовая труба обратки, не имеющая тепловых компенсаторов и жестко закрепленная дебилами-монтажниками в полу и в потолке, имеет вполне закономерную форму буквы зю, а вот труба идущая от батареи имеет вполне себе приличный вид и правильную форму - несмотря на то что на нее действует более высокая температура. И роль компенсатора осуществляет поворот трубы на 90 гр.

maximys78 написал : Несколько фоток линейного расширения полипропиленовых труб,представьте что они лежат в стяжке ,без утеплителя.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

15.01.2013 в 21:07:06

maximys78 написал : Обосновать сможете,что я не правильно расчет произвел

Да им бесполезно ,что то объяснять и показывать фото ;) и даже рекомендации производителей . Просто они всегда так делали ! И будут делать .Так же проще.

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
viksh72

Местный

Регистрация: 21.04.2008

Тюмень

Сообщений: 358

15.01.2013 в 21:34:47

EV.SA написал : Да им бесполезно ,что то объяснять и показывать фото ;) и даже рекомендации производителей . Просто они всегда так делали ! И будут делать .Так же проще.

При выполнении какой-либо работы всегда есть два варианта ее выполнения -
а) делать только так как это написано в инструкции. б) включить голову и понять причины почему производитель в инструкции написал делать именно так а не иначе.

В последнем случае - может получиться даже лучше чем это задумал производитель. :)

0
Аватар пользователя
harvester

Местный

Регистрация: 24.07.2007

Пенза

Сообщений: 70

07.11.2014 в 11:01:54

А как правильно прятать трубы водоснабжения и отопления в штробах в стене? Также, теплоизоляция и замазывать штукатуркой? Или лучше в короб?

0
Аватар пользователя
murava

Местный

Регистрация: 06.11.2014

Львов

Сообщений: 16

07.11.2014 в 11:19:46

Выштробить канавку, одеть трубу в изоляцию - и спрятать. Учитывать линейное расширение спрятанных трубопроводов от температуры и при необходимости делать компенсаторы/компенсационные петли и прочие прелести, описанные в техкартах производителя.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

07.11.2014 в 11:27:34

harvester написал : А как правильно прятать трубы водоснабжения и отопления в штробах в стене?

http://www.wavinekoplastik.ru/?download=ekoplastik_ppr_mont_ru.pdf - страница 19

0
Аватар пользователя
goredan

Местный

Регистрация: 12.03.2015

Северодвинск

Сообщений: 41

06.09.2015 в 21:27:57

Толмач написал : Про теплоизоляцию ни слова, хоть я и оборачиваю.

Доброе время!Как раз попал на отсутствие изоляции пп в стяжке,также претензии по укладке тп,трубы через стену не помещены в гофру.Оставил дом/Беларусь/ специалистам на месяц без контроля и вот результат,благо,что узнал все это от отделочников.Прочитал ваши комментарии и грусть хватила.Теперь поставлен беред фактом взрыва стяжкиОтказался от договора-подряда в одностороннем порядке по причине существенных недостатков с возмещением материальных затрат,как раз по этой причине.Не согласится устранять,в суд.

0
Аватар пользователя
goredan

Местный

Регистрация: 12.03.2015

Северодвинск

Сообщений: 41

08.09.2015 в 10:11:40

Не уточнил,что в трех помещениях пол отсыпан керамзитом и пролит цементным молоком,потом уложена пленка пэ и пенопласт,сверху труба теплого пола.Возможно трубы в слое керамзита.

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

08.09.2020 в 19:50:42

Если у меня не стяжка, а наливной пол поверх труб, то тоже лить сверху труб 4 см? лили наливной пол меньше допускается? например можно 2 см пола сверху труб?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.09.2020 в 12:35:36

Maikee, всё что менее 4 см - можно на свой страх и риск. Трещина образуется вдоль трубы с очень большой вероятностью. Под плиткой - то и не страшно.

0
Аватар пользователя
Maikee

Местный

Регистрация: 04.10.2013

Москва

Сообщений: 4052

09.09.2020 в 15:07:27

Mazayac, извините не понял.

Mazayac написал: Maikee, всё что менее 4 см - можно на свой страх и риск. Трещина образуется вдоль трубы с очень большой вероятностью. Под плиткой - то и не страшно.

Mazayac,

Под плиткой почему не страшно? Труба лопнет же* Там же ванну на ножки ставить. ее вес с водой и человеком 250 кг Имеем смысл снять эту теплоизоляцию 6 мм и одеть 4 мм? я думал купить такой пол https://leroymerlin.ru/product/nalivnoy-pol-bolars-cb-1030-25-kg-12686097/ Может сделать армирование металлической сеткой?

0